Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   139 / 292
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
 
Nem tudom melyik..... pár éve futottam én is bele ugyan ebbe, már nem emlékszem mi volt(asszem reteszes stemco), de tudom, hogy nagyon egyszerű volt a megoldás Kb 2 ilyet láttam életemben eddig
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
 
A reteszes stemco az, amit vissza tudsz nyomni manuál.
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 29, 2014 / 1
 
Igen. Találtam egy kapcsrajzot. Ez az? Nézd meg a 12-13 as pontot. Egy ilyen reteszest jelöl.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
 
Zoszka! Köszönöm a kitartó segítséged. Holnap reggel kimegyek megvizsgálom mégegyszer ezt a csúcsmodell készüléket. Amit privben küldtél azt is köszi. Azért a baltát beteszem a raktérbe, vagy a Testo műszerem mellé, lehet, hogy befér a dobozba.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 29, 2014 / 1
 
Na szóval a resetet meg kell tanulni. Így kell resetelni Ez a nem semmi
Itt nézdheted meg.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
 
Komolyan, mindjárt dobok egy hátast. Ez vicc! Na ez aztán felhasználó barát.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 29, 2014 / 1
 
Az.. Ráadásul duplán kell és sehol nem írja le, hogy hogyan
Már írtam itt is
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
 
Igen, ezt ott a kazánnál szimplán eljátszottam, de nem hozott eredményt.
Köszönöm, kitartásod, sokat segítettél. Azt meg, hogy miért állt ki hibára, azt majd megkeresem holnap.
(#) no1zsozsi hozzászólása Okt 30, 2014 /
 
Sziasztok. Az miért van,hogy a kombi kazán(Ariston tx23MI) miután megnyitottuk a meleg vizet,neki áll fűteni a radiátort ? Minden le van kapcsolva/tekerve minimumra és mégis megállás nélkül fűt A hiba miatt áramtalanítani kell mert nem tudjuk miért csinálja ezt és mi lenne a vége...
Előre is köszönöm!
(#) ciw hozzászólása Nov 1, 2014 /
 
Sziasztok!

Kaptem javításra egy HUK-43 panelt. A hiba, hogy rosszul kötötték be és eldurrant pár dolog benne.
Gondoltam mindent kicserélek benne, de segítség kéne pár alkatrész beazonosításában, mert a burkolatu k lerobbant és nem látszik a típusuk.

Van egy SOT-32 maradvány, gondlom valami triak akar lenni, ennek kéne a típusa. csak annyi látszik, hogy C10... esetleg megkockáztatnám a C106 tirisztort.
Mellette van egy TO-92 maradvány, annak is kellene a típusa, annyi maradt, hogy BC... mivel úgy látom az emitter a gnd-n van ezért tippem BC546.
Valaki tud segíteni a beazonosításban?
(#) zoszka válasza ciw hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
 
Szerintem felesleges bajlódni vele...
Helyettesítő itt..

Az eredetiben tirisztor van 600V/6A.
Ha 4 dióda hídja közé van kötve zárásra akkor biztos az. A tranyó meg csak a meghajtója.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
(#) Hp41C válasza ciw hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
 
Szia!
A HUK43 panelen TO225A tokban van nálam a MCR106-M1G (Lomex: 26-00-50) tirisztor. A TO92 tok BC182B.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
(#) Ilove3run hozzászólása Nov 4, 2014 /
 
Üdv!

Nekem olyan problémám lenne, hogy van egy Demrad hk d224 típusú készülék. És egyik reggel úgy döntött hogy se kép se hang. A panelon semmi kisülésre utaló nyomot nem találtam. Biztosíték rendben,táp rendben, a biztosítéknál mérhető a feszültség. Ebben szeretnék segítséget kérni hátha valaki találkozott már ilyen problémával. Előre is köszönöm.
(#) ciw válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
 
Köszönöm!
(#) DoDo69 válasza Ilove3run hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
 
Szia!
Én találkoztam ilyen hibával. Bővebben: itt
(#) Ilove3run válasza DoDo69 hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
 
Köszönöm ! Már fel is hívtam
(#) GeryMix hozzászólása Nov 7, 2014 /
 
Tudom, hiú ábránd, de azért megkérdezem:
Nincs meg véletlenül valakinek a mikrovezérlőbe égetendő program?
Az IC típusa: ST62T65C6
Érdekelhet még: felprogramozott új MCU, hibátlan komplett vezérlőpanel.
(#) Koncsar hozzászólása Nov 11, 2014 /
 
Sziasztok! Ariston TX23MFFI turbós cirkó bekapcsolás után nem indul el se HMV-re sem fűtésre. Az összes perifériát átnéztem (NTC-k, viznyomás kapcsolót, vésztermosztátot, klixont a hőcserélőn, a presszosztát alapból nyitott állapotban van. Ventilátor tekercs nem szakadt, mágnesszelep tekercs nem szakadt. Bekapcsolás után a felső zöld LED villog kettőt és utána a zöld a sárga és a piros LED folyamatosan világítani kezd. Resetre szintén visszaáll erre a hibajelzésre. Sajnos panelhibára gondolok. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem írja le. Köszi. A ventilátor sem indul el, néma a készülék.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) Koncsar hozzászólása Nov 11, 2014 /
 
Ez a vezérlő van benne. Így néz ki. Ezt a google-n találtam.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) proli007 válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
Már megint ott a szürke kondi a trafó mellett?
(#) Koncsar válasza proli007 hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
Szia! Ne viccelődjünk! Úgye annak szántad?
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) lumpika hozzászólása Nov 11, 2014 /
 
Sziasztok.
Van egy Termo Amica Pab 3v ECO indirekt tartályos kombi kazánom.

A következő a problémám:
hmv ciklus közben nem indul el a hmv szivattyú, a kazán fűti a hőcserélőt és felmelegszik ott a víz, később a "hőmérséklet korlátozó kikapcsolt" hibával leáll.
A szivattyú jó ellenőrizve lett.

még annyit szeretnék hozzátenni hogy olyan mintha a hmv szivattyú
fordítva működne: még a kazán kikapcsolt állapotában is megy-
amint viszont felveszem a hmv hőfokot és elindul a hmv ciklus- a szivattyú leáll.

Találkozott már valaki hasonlóval?

Mi lehet a hiba?
Várom válaszaitokat
Üdv
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
Nyomás/nyomáskapcsoló van benne, rendben van?
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
Igen van benne, rövidre zártam. De jó a kapcsoló. Leírtam mindent.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
Ez segíthet? (Presszosztát, vagy gyújtás)

A01-Szivattyú
A02-Ventilátor
A03-A gyújtótranszformátor tápja / gáz szelep
A04-A gyújtás elektróda
A05-Lángérzékelő elektróda
A06-Fűtési hőfok jeladója
A07-A forróvízet szolgáltató rendszer hőfokának jeladója
A08-Az áramlás jeladója
A09-A fűtésrendszer, minimális nyomásának a jeladója
A10-Modulátor
A11-Levegő pressostat
A12-Túlfűtés thermostat
A13-Időzítő, vagy programmátor, vagy szobai hőfokszabályzó

A = switch téli / nyári, a termosztát fûtés
B = beállítása a maximális fûtési hõmérséklet
C = Beállítás lassú gyújtás
D = melegvíz hõmérséklet szabályozás
E = csatlakozás idõ programozó
F = választó ON / OFF
G = Hiba LED égõ
H = LED hiba a kéményben
I = LED on / off
L = Reset gomb
M = túlmelegedés figyelmeztetés
N = Transformer
O = szivattyú relé
P = ventilátor relé
Q = gázszelep relé

Gr = Szürke
Bi = Fehér
Rs = Red
Mr = Brown
Bl = Kék
Nr = Fekete
Ro = Pink
R / N = Red / Black
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
A kapcsrajzon nem látom, hogy a 100nF kondi az mit is csinál a körben?. Se a venti nem indul, se szikra, semmit nem csinál a készülék. Ezeket megtaláltam a Google-n.
Volt kint elöttem két szerelő, mind a kettő a tulajnak vezérlő cserét mondott.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
Az ~5V táp feszültségsokszorozó előtét kondija a lángőr áramkörének, csak így elég furán néz ki, nehéz azonosítani (már, ha a jobb oldalira gondolsz.)
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
Van a trafó mellett 2 db MKP 2X es, de azok lehet, hogy a gyújtóköré.
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
Ide is 2x-es kell minimum....
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
 
A képen amit feltettem, a panelen a kék szinű trafótól jobbra van a két 2X es. Azt nem tudom, hogy mit csinálhatnak.? Szűrnek, vagy áramot engednek át? Nem tudom, hogy a relék behúzása a trafó tápjáról mehet?
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Következő: »»   139 / 292
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
Lapoda.hu     XDT.hu     HEStore.hu
Az oldalon sütiket használunk a helyes működéshez. Bővebb információt az adatvédelmi szabályzatban olvashatsz. Megértettem