Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » Kombikazán működési hiba
 
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Témakörök:
Lapozás: OK   334 / 570
(#) merciabc válasza csocsoszan hozzászólására (») Jan 11, 2017 / 1
 
Szia!
Áramláskapcsoló.
Nem érzékeli hogy melegvíz elvétel kellene, ezért nem is kezd el gyújtani.
(#) VIM válasza ptesza hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
 
Csak arra emlékszem itt valamelyik kazános topikban volt erről szó, hogy ilyen esetben "ha minden jó de mégsem jó" akkor a reset gomb nem testel, kontakthibás.
(#) sankesz10 hozzászólása Jan 11, 2017 /
 
Sziasztok!
Bosch 3000 ZW/S 24-2 kombi kazánom van. Sajnos mostanában zavarok vannak a működésében. Időnként EA hibakóddal leáll, reset gombbal újra megy egy darabig, nem tudom meddig, mert nem lakunk ott, de ha két nap múlva kimegyek akkor megint bent van a hiba. Igazából keveset használjuk, tehát nincs agyon hajszolva, kb 5 éves. A hibakód jegyzék több féle hibát sorol fel, gáznyomás, villany hiba, ionizációs hiba, gyújtó elektróda hiba. Ez eléggé tág hiba lehetőségek. Az is előfordult már, hogy mikor megnyitom a meleviz csapot akkor nem mindig gyújt be a láng, viszont a gáz olyankor is megy mert már volt, hogy kis idő után lobbant egy nagyot. Ha újra kinyitom a csapot akkor meg rendesen beindul a meleg víz. Jól gondolom-e, hogy a fűtés leállás is ebből a begyújtási(szikra)i hiba miatt áll le? Ha tudna valaki hasznos infóval szolgálni, nagyon megköszönném.
Üdv, Sándor
(#) Inhouse válasza szekerandi hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
 
Ha tud olyat a kazán, akkor lehet, hogy vissza van véve a teljesítménye és a 24kW helyett, annak pl. a 60%-át tudja most. Én így jártam az Aristonommal, eddig nem volt ilyen tartósan ennyire hideg, nem volt gond. Most meg már láttam és éreztem, hogy a termosztát állandóan kéri a fűtést, a kazán beindul felfűt az adott hőfokra, keringtet, majd újra gyújt, így tovább, de kevés volt. A szerelő feljebb vitte 70%-ra, valamint 49C helyett 52C-ra és azóta jó. Valamint a deltaT is kisebbre lett állítva, talán 18C-ra.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
(#) VIM válasza sankesz10 hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
 
Szia! Az ionizációs lángérzékelés fázishelyes "polaritást" igényel, tehát a villásdugó nem mindegy, hogyan van csatlakoztatva a konnektorba. A másik, ha ez rendben van és még nem volt tisztítva a kazán lángőr elektródája azt "finom" csiszolóvászonnal (300-as) meg kellene tisztítani, vigyázva a porcelán testre, nehogy eltörjön. A gyújtó elektródokat szintén ugyan így és az alsó szilikon szigetelésű vezetékek csatlakozásánál is javítani kellene a kontaktuson ha lehet.
(#) sankesz10 válasza VIM hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
 
Szia!
Köszönöm szépen a gyors választ, holnap meg fogom ezeket csinálni és majd jelentkezem. Amúgy a fázis helyes csatlakozás az biztos rendben, mert ahogy most van bedugva a konnektorba, úgy volt bedugva, mikor jó volt, de majd ellenőrzőm azt is.
Szép napot.
Sándor
(#) csocsoszan válasza merciabc hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
 
Köszi a választ! Váltómotor is lehet a hibás? A kép alapján merre keressem a váltószelepet?
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017

beretta01.jpg
    
(#) Westen25 hozzászólása Jan 11, 2017 /
 
Kedves Fórumozok!

Segítséget kérek, van egy Westen pulsar D 24 kazánom, ami meleg vizet nem úgy szolgáltatja, hogy elő van írva. Ha megnyitom a meleg vízcsapot akkor a gáz begyújt és melegíti a vizet de 26 fonál leáll kikapcsol a gáz, vissza hűl a víz majd újra beindul és kezdődik minden elölről. Ezt a hibakódot írja ki E 25. A készülékhez kérnék szervizkönyvet, vagy egy olyan részletes dokumentumot amivel megtudnám javítani. A fórumot végig böngésztem de nem találtam olyan leírást amit tudtam volna használni. előre is köszönöm.
(#) Tka hozzászólása Jan 11, 2017 /
 
Sziasztok,

végigböngésztem a topicot, és találtam is 1-2 hasznos infót azzal kapcsolatban, hogy a cirkóm elengedi a nyomást.

Megvan az autószelep a tágulási tartályon, megpróbáltam felfújni, de egyszerűen olyan, mintha "betont" pumpálnék, ameddig a levegőt össze tudom nyomni a pumpában addig megy, utána megáll, egyértelmű, hogy egy gramm levegőt nem nyomok a tartályba.

Úgy csináltam, hogy elzártam a visszatérő ágat, leeresztettem a kazánt.

Mikor nem jött több víz belőle, akkor körömmel megnyomtam a tágulási szelepét, sziszegett, és még egy jó adag víz kijött a kazánból. Csatlakoztattam a pumpát, de egyszerűen semmi.

Mit rontok el? (olvastam, hogy kiszerelt állapotban lehet ezt megtenni, az éves karbantartásnál fel szokták fújni a tartályt, de ők sem szerelik ki).

Köszönöm szépen!
(#) csocsoszan válasza csocsoszan hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
 
Lehet, hogy nincs is motor? Ha jól látom, valami membrános mechanikus erőkar vezérli a szelepet...

beretta02.jpg
    
(#) martillo hozzászólása Jan 11, 2017 /
 
Sziasztok,

Elkeseredesemben fordulnek mar a forum tapasztalt tagjaihoz...

November vegen koltoztunk be egy ujepitesu ikerhazba. Egy Baxi Prime24-es cirko van felszerelve,
ami az elejetol kezdve problemas. A keszulek termeszetesen garancialis meg.
A problema, hogy E04 10-es hibakoddal "leall", azaz nem fut, nem ad meleg vizet. A konyve szerint
ez a hiba "égő begyújtása 5 próbálkozást követően sikertelen".
A szerelonk nagyon rendes es kezseges, mindent megtesz, ami tole telheto, de ugy erzem kezd kifogyni az otletekbol
es tovabbra sincs eredmeny.

Ami eddig tortent:
Nyilvan rengeteg meres, foldelest, gazt, amit lehet.
Volt elektroda csere illetve hozott egy uj panelt is, berakta, de semmi valtozas igy visszakerult a regi (jelenleg is az van benn).

Az egyetleb dolog ami segit, ha kiveszi az elektrodat es drotkefevel megpucolja.
Ez esetben 2-3-4 napig mukodik rendesen aztan kezdodik a kalvaria, eloszor 2 naponta jon a hibakod, aztan naponta vegul
naponta tobbszor. Egy ideig reset utan elkezd futeni, de egy bizonyos ido utan mar ez sem segit, ekkor jon ujra a szerelo, drotkefe
es kezdodik elorol minden.

Egy-egy ilyen drotkefes akcio utan minden rendben, ha leesik a homerseklet a beallitottra, akkor indul, melegviz is van egybol,
aztan par nap es a hibakod fogad reggel, vagy mikor melo utan hazaerek, reset 1x vagy 2x es indul par napig, ilyenkor a meleg vizre is mar lassabban gyujt.

A szerelo szerint a Baxi addig nem csereli ki, amig tud alkatreszt biztositani...
Van barmi otlet, javaslat, mit kellene megneznie a szerelonek vagy mit lehetne a Baxi fele intezni???
Vagy barmi segitseg...

Repkednek a minusz 15-20 fokok, mi meg 18-19re ebredunk es erunk haza
Nagyon nem jo erzes es tanacstalanok vagyunk...

Elore is nagyon koszonom!!!
Martillo
(#) bbalazs_ válasza martillo hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
 
Azt azert leirhatnad, hogy lathato szikra van-e, amikor rossz (igen, lesni kell).
Kiprobalnam, hogy a sima kiveszem-visszateszem hatasos-e pucolas nelkul.
Elsokent valahogy megprobalnam kozelebb tenni az elektrodat.
Ha ez sem segit, akkor mas anyagu\alaku elektrodat próbálnék keriteni, mert ez valamitol oxidalodik.
Szerintem a cegtol semmit sem varhatsz.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
(#) Zotyó83 hozzászólása Jan 11, 2017 /
 
Sziasztok! Ha valaki már takarított ki viessmann wh1b kazán "kapcsolóját" az legyen olyan kedves írja le nekem hogy kell, mert kicsiny városkámban egy szerelő sem nyúl hozzá mert nem "ismerik" ezt a kazánt, aki ért hozzá szerelő egy másik városban van és azzel ráz le, hogy hívjak ki valakit nem nagy a gond csak kosz került oda ki kell csak pucolni ennyit mondjak a helyi szerelőknek... De ettől még nem jön ki a helyi szerelő, és nekem nem működik megfelelően a kazánom. Így ha nem nagy dolog, akkor már én is neki állnék csak legyen valam,i mert sajnos ez már tart egy jó ideje...
Köszönöm előre is mindenkinek.
(#) merciabc válasza csocsoszan hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
 
Igen, ez membrános
(#) merciabc válasza martillo hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
 
Szia!
Vagy nagyon közel van a lángban a elektróda, és szénné ég, vagy koszos az égőszőnyeged és a fúvókasor amitől rosszul égeti el a gázt.
Akkor teljesen más égéstermékek (szilárd is) keletkezhet.
(#) merciabc válasza Zotyó83 hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
 
Szia!
Milyen kapcsoló???
Bekapcsoló, áramlás kapcsoló, esetleg váltószelep?
Küld egy képet, miről is van szó!
(#) Zotyó83 válasza merciabc hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
 
Szia!
Délután tudok küldeni képet, amúgy a hibajelenség az, ha a potméterrel be van állítva a fűtés és a melegvíz használat is akkor valamelyik nem indul. Most jelen pillanatban a melegvíz csinálja azt hogy ha beállítom a potmétert akkor azt mutatja mintha meg lenne nyitva a melegvíz és nem indul be a fűtés addig míg a melegvizet le nem csavarom nullára és akkor a ledje is kikapcsol és elindul a fűtés, vagy fordítva csinálja ezt.
(#) martillo hozzászólása Jan 12, 2017 /
 
Sziasztok,

bbalazs es merciabc,
Koszonom a valaszokat, tippeket. Ma este elvileg jon megint a szerelo, tovabbitom neki a felveteseket es meglatjuk mi lesz az eredmeny.
Jelzem majd itt is, hogy mi tortent es koszonom, tenyleg!

Martillo
(#) granpa válasza martillo hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
 
Fordulj a fogyasztóvédelemhez, mert ismétlődő hiba esetén kötelező csere! Azzal együtt, hogy a cégtől sok jót nem várhatsz, a folyamatos zaklatást egyik sem bírja (én már pár céggel lejátszottam, megunták), előbb, utóbb lépni fognak (jó irányban).
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
(#) Zotyó83 válasza Zotyó83 hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
 
A kepek:
(#) madas hozzászólása Jan 12, 2017 /
 
Üdv.

Nem vagyok szakember, elnézést a szakszerűtlen fogalmazásért.

Vagy tizenöt éves Junkers ZW 23 KE 23 éves karbantartása két-három hónapja megvolt.

Hétfőn hajnalban nem fűtött, piros hibajelző lámpa másodpercenként villog, 60 fokos led is villog; gépkönyv szerint nincs lángjel, a biztonsági idő letelt.

Szerelő aznap jön, talán tisztít, szabályoz, kedden van fűtés (és melegvíz), szerdán reggel ugyanaz a jelenség.

Ha röviden nyomva tartom a hibaelhárító gombot, utána próbálkozik: serceg (gondolom, szikrát ad), az égősoron végigszalad a láng, de rögtön kialszik (levettem a borítást, hogy lássam). Laikusként úgy gondolom, nem kap gázt. A házban másnak nincs baja a fűtéssel.

Szerelő telefonon gázszelepre gyanakszik; utal arra, hogy öreg a kazán, nem biztos, hogy hosszú távú megoldás.

Ha kell megveszem, beszereltetem a gázszelepet, de rövid keresgélés után eléggé sokféle esetet találok. Van, aki azt írja, megvette, de aztán kiderült, hogy a vezérlőpanel volt a hibás (és tönkretette az új szelepet is). Más azt írja, víz volt a gázvezetékében. Megint másnál elég volt tisztítani.

Számomra gyanús, hogy mindez a legnagyobb hidegben történik – nem sejtek semmilyen összeesküvést, de könnyen el tudom képzelni, hogy esetleg kisebb a nyomás vagy efféle okozza a bajt; esetleg csak szabályozási kérdésről van szó.

Azt azért sajnálnám, ha kiderülne, hogy más a hiba, hogy hiába veszek új alkatrészt.

Bízom a szerelőben: más is dicsérte, rám is jó benyomást tett – ha a Junkers szakszervízét hívom (vagy valakit, aki így hirdeti magát), ők könnyebben behatárolják a hibát? Csak arra gondolok, hogy esetleg van olyan diagnosztikai eszközük, amellyel nagyobb bizonyossággal állapítják meg, melyik alkatrész hibás, vagy esetleg valamifajta szennyezettséggel van baj? Vagy van olyan szabályozási lehetőség, amihez csak ők értenek?

Köszönök minden tanácsot.
(#) csocsoszan válasza merciabc hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
 
A membrán valamiért nem tolja ki a tengelyt, ami a mechanikus erőkart működteti. Mi lehet az oka? Ha kézzel rásegítek, akkor begyullad a láng és melegíti a HMV-et, de a tengely akkor sem csúszik ki (fogóval sikerült kirángatnom). Elszakadt a membrán? Szorul a tengely? Netán a venturi cső dugult el?
(#) Lajhika hozzászólása Jan 13, 2017 /
 
Sziasztok.
Már egy idejel olvasgatom a fórumokat, egy kis segítségre lenne szükségem. Egy saunier duval semia c 23 e tipusu kazánnal rendelkezem. A fűtésrendszerem 3 éve került kiépítesre, azóta használom. Egy 95 nm lakásban 6 db termofejes radiátorokkal, amelyekhez a falon kívül szénacél csöveken megy a keringetés. A fűtési és a melegvíz hőfok 3 állásba van állítva.
22 fokon van tartva a lakás. Kb egy hónapja azt vettem észre h a kazán megállás nélkül megy és csak 20.5 fokot éri el a hőmérséklet a házban, valamint a melegvizet engedek az is csak annyira meleg h hidegvíz hozzáadása nélkül lehet zuhanyozni. Több szerelő megnézte de azt mondták nincs semmi hiba. Ha feltekerem 5 fokozatra akkor megszünik a jelenség, de ahogy jőttek a hidegek ez is egyre kevesebbnek bizonyult, így a rengeteg fogyasztás mellett meleg sincs. A tüztér kitakarítva, hőfokcserélő kisavazva szűrő takarítva bár azok tiszták voltak! Valaki vmilyen tanács?
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2017
(#) VIM válasza madas hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
 
Szia! A készülék fázisérzékeny. A HMV készítés rendben van?
(#) Lajhika hozzászólása Jan 13, 2017 /
 
Annyi, h az sem csinál olyan forró vizet mint régebben. Mit jelent az, h fázisérzékeny?
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2017
(#) JZoli válasza Lajhika hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
 
Az előző hozzászólás nem Neked szólt!
Mit jelent, hogy rengeteg a fogyasztás? Ilyen hideg időben a nagyobb gáz- illetve tüzelőanyagfogyasztás természetesnek mondható. 95 m2 lakás ráadásul a nagyobbak közé tartozik, így eleve több is a fogyasztása. Még annyit, hogy ilyen időben nagyon hideg a bejövő víz hőfoka, az átfolyós rendszerű kazánok nem is győzik energiával a víz felmelegítését. Meg kell nézni ennél a típusnál adott átfolyás mellett (8-12 liter), mekkora az a hőmérséklet amit emelni tud a víz hőfokán, kb 35-38 fok lehet. Így sajnos a túl meleg víz nem is árható el!
(#) ptesza válasza VIM hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
 
Sajnos a hiba még visszatéreget.
Pressosztát 100% hogy ok és a vezetékek is. Az elektronika teljesen új. SIT537.
Még a flame sensor maradt. Sorosan megmértem az áramot ez 11-12 mikro Amper.
Ez az érték jó lehet? Vagy tisztítani ill cserélni kellene?
12kW a kazán teljesítménye.
(#) Lajhika válasza JZoli hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
 
Szia
Igen észre vettem, h nem.nekem szólt.
Számokban kifejezve olyan napi 40 m3 gázt fogyaszt. Valóban a nagy hodegben nagyobb a fogasztás, de ez már 1 hónapja fent áll, akkor még nem voltak ezek a nagyobb hidegek. 3 éve használon ezt a rendszert eddig hibátlan volt. A fogyasztásom azért sok mert gyakotlatilag megállas nélkül müködik a kazán. Rádasásul.alig van 20 fok bent.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2017
(#) JZoli válasza Lajhika hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
 
Hát az valóban sok! Kellene keresni egy olyan szerelőt aki be tudja állítani az égőnyomást és füstgáz elemzője is van, mert az mindent megmutat, ami esetleg gond lehet!
(#) zoszka válasza VIM hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
 
Sose volt az..
Következő: »»   334 / 570
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
Lapoda.hu     XDT.hu     HEStore.hu
Az oldalon sütiket használunk a helyes működéshez. Bővebb információt az adatvédelmi szabályzatban olvashatsz. Megértettem