(#) bzsolt91 válasza bzsolt91 hozzászólására (») Jan 31, 2020 /
 
Sikerült megoldanom a következőképpenA zavar nem volt hatással a tv-re, hanem a rákötött média kezelőt zavarta)

A zónaszelepet direktre kötöttem a termosztátra, a keringető meg kapott egy időrelét.
A szelep a zavart a termosztátra küldi, ami nem küldi tovább mivel csak 1-1 ágat vezéreltet meg.
A relét meg a termosztátra kötöttem, bekapcsolás után 10 másodpercre rá kezdi el működtetni a keringetőt, így jó lett. Sima relével sajnos nem tudtam kizárni az ágakat, bár biztos létezik rá más megoldás is, de végülis így csak egy relé kellett.

Köszönöm szépen a segítségeteket!