Fórum témák
» Több friss téma |
Szia,
Mármint melyik LED nem kapcsol ki? Mi a PIC pontos típusa?
Én úgy értelmezem, bekapcsoláskor RA0 lábon lévő LED világít, 5s után RA0 kikapcsol, RA1-en lévő bekapcsol és úgy is marad.
Szia Bakman! Nagyon köszönöm a segítséget, ez jól működik!
PIC12567. Megoldódott a probléma. Köszönöm a segítő akaratot!
Úgy tűnik a Delay_ms(500000) okozta a gondot, mivel szerintem az max. 16 bites értéket fogad. Illetve hogy a cikluson belül volt.
Na a lényeg, hogy megoldódott.
A cikluson belüliség okozta a gondot. A ciklus újraindulásakor az elinduláskori állapotot vették fel a kimenetek.
XC8 esetén 32 bites lehet az érték (lásd melléklet), mikroC-re passzolok, valószínűleg ők sem aprózták el.
Köszi a pontosítást.
![]() Idézet: „A ciklus újraindulásakor az elinduláskori állapotot vették fel a kimenetek” Viszont ez mondjuk elég gáz működési mechanizmus szerintem.
Mindenkinek köszönöm, aki próbált segíteni. Sajnos nem sikerült beüzemelni.
pic nem indul, csak ha pickit2 csatlakoztatva vanSziasztok, amatőr hobbista vagyok, de már készítettem jópár alkalmazást. A mostani esetben egy pic16f886 procit használok, és minden szépen működik, ameddig a pickit2 rajta van a nyákon. Ha leveszem és a saját tápról menne, akkor nem indul el vagy nem tudom meddig jut el. A topic fejben leírtakat csak ott szegtem meg, hogy 10kOhm helyett 4,7kOhm-os ellenállással húzom fel a MCLR lábat. Volt már olyan eset, hogy menet közben lehúztam a pickit2-t és szépen ment tovább. Mellékelem a kicad-os sémát, ha érdekes lenne.Van ötletetek, leírásotok, hivatkozás a pic adatlapra, amit érdemes elolvasni vagy nem tartottam be?
A rajzon én 47K-t látok, de hiányzik onnan más is... inkább ilyesmivel kisérletezz:
https://obrazki.elektroda.pl/7766982600_1391059513.jpg https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-FEC46964-0385-48FA-B67F-A...A.html
Az mclr-t 1-10k körüli ellenállással szoktam felhúzni , szerintem nem az lesz a probléma . A kvarc bekötése és a programban a beállítása lehet a gond szerintem .Én igy szoktam bekötni
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:16
Hiányzik az MCLR kondi, javasolt a soros ellenállás, hogy a kondi ne zavarja be a pickit MCLR-t
Szia!
A konfigurációs biteknél kikapcsoltad az LVP-t ?!
Release változatot fordítottál és programoztál be? Debug verzió nem fut programozó/debugger nélkül.
Jársz itt a fórumon, de ugy latszik a válaszok nem érdekelnek
Szia, bejelentkezve maradtam a gépen, szorri. Kösz a választ, ki is fogom próbálni, de nehéz egy nyákon módosítani. (meg közbe jött 10 kg lecsó eltevése)
Mivel nem lehet debugolni, soha sem fordítok Debugost.
Nagy valószínűséggel tápfeszültség problémák vannak a rendszerben. Kontroller mekkora órajelről jár?
8Mhz van beállítva. Egyébként az alkalmazás nem időkritikus, éles üzemben majd 1-2-5 percenként (beállítható) mér egy kört, küldi az adatokat és elmegy aludni. Most 10 sec alvás van, a teszt miatt.
A rajzon 32768khz kvarc van és csak az osc 1 re bekötve ... Akkor ez most hogy ?