Fórum témák
» Több friss téma |
De pontosan ezt akarom, vezeték nélkül
Jelenleg: 1 (radiátor): kazán, szivattyú indítás 2 (padló): szivattyút indít kazánt nem
Hát... padlót nem akarok törni, ha nem muszáj
Amúgy ma, hogy hidegebb van, teljesen jó a padló hőmérséklete is, hisz többet megy a kazán... melegebb időben lenne nagyobb jelentősége annak, hogy a padlófűtés termosztát indítsa a kazánt is...
Itt: Bővebben: Link (vezérlés.jpg). A szobatermosztát 1 és 2 helyére a rádiós termosztátok vevőjét kell kötni.
Ezt a részt kellene szemből megmutatni ha lehet. A szivattyú nem szédül fejjel lefelé?
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
De... sajnos nem ideális. Át lett alakítva a rendszer így fért be falbontás nélkül... a szerelő azt mondta, hogy sajnos tudja hogy nem ideális de ekkora helybe így fért bele. Illetve azt is mondta, hogy ez egy mágneses elven működő szivattyú (Grundfos upm3 flex as 15-70 130 azj), elvileg sok gond nem lehet így sem vele.
Akkor a rendszer olyan amilyen, de talán a Q1 RX vevő jó lehet a padlóköri szivattyúhoz amit kötés nélkül csatlakoztathatsz, ami ott volt vevő azt pedig párhuzamosan kell bekötni a radiátoros vevővel a kazánnál. Azt viszont nem tudom, hogy a kettő Q7RF termosztát hogyan kapcsolgatja majd azt az egy dugaljat. Csak feltételezem, hogy ha a radiátoros körnek mennie kell, mehet a padló kör is de mi történik majd akkor ha ellentétes parancsot kap, lekapcsol a radiátoros termosztát de a padlós helyiségbeli még be parancson van?
A relével elvileg vagy kapcsolásként lesz megoldva, így bármelyik ad jelet a kazán megy, addig amíg mindkettő meg nem szűnik.
Bizonyára. Így akkor a padlófűtési szivattyút direktbe vagy csőtermosztáttal indítod majd? Azt gondoltam, hogy együtt akarod kapcsolni a pf. szivattyút a kazánnal a "padlós" termosztát jelével, vezeték nélküli kapcsolással. Ha csak azt akarod, hogy a kettő Q7RF termosztát külön-külön tudjon kapcsolni a kazánra ahhoz nem kell relét alkalmazni, bekötheted mindkettő 1-2 pontját a kazán indító kapcsára, mert ezek csak relé záró kontaktusok, nem szólnak bele egymás áramkörébe, a működtető jelet külön-külön kapják. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
Direktbe indítanám.
Vagyis: - Computherm Q7RF I. (1 adó - 1 vevő): radiátoros kör, indítja a gázkazánt. - Computherm Q7RF II. (1 adó - 2 vevő): padlófűtéses köt, indítja a gázkazánt és a padlófűtés keringető szivattyút (persze ebben az esetben is beindul a radiátoros kör, de ott minden radiátoron termofejek vannak, kivéve egy helységben - vagyis ott ki van nyitva teljesen -, ahol a radiátoros kör termosztátja van). Leskicceltem, hogy gondolom (bocs ha valamilyen jel nem szabványos ) Viszont ez volt a fő kérdésem nekem: elég az ha a kazán előtt levő 2 vevőt csak simán összekötöm a kazánnal? Nem fog semmi gondot okozni, ha az egyik ad jelet, a másik nem? Ha az így van, az nagyon jó, akkor még én is be tudom kötni
A Q1RF-t mindegyik termosztát működteti de a plusz vevőt azt nem tudom, hogy hogyan lehet pároztatni, egyáltalán kell e. A konnektorost azt nem kell kötözgetni, talán ennyi szólna mellette. A kettő közti árak nem nagyon térnek el egymástól, attól függ hol tudja beszerezni az ember.
Az elképzelésed szerint mindegy, hogy melyik (esetleg mindkettő) vevő ad jelet a kazánnak, a kazán elindul.
Így olvasgatva,
1 a termosztát kéri a fűtést , a padlófűtést csőtermosztát kapcsolgatja 2 a padlófűtéses szoba kéri a fűtést, a padlófűtést gondolom továbbra is a csőtermosztát kapcsolgatja, a kazánt a kívánságodnak megfelelően a padlófűtés termosztát bekapcsolja, ebből kifolyólag a szoba fűtés is megy. Mindkét esetben megy a padló, meg a szoba fűtés is, így lehet elég volna a padló vezérlő vevőt áttelepíteni a kazánhoz. Ha a padlós helyiség néha túlmelegszik, akkor meg a csőtermosztát hőfokán kicsit lejjebb venni.
Nem pontosan:
- Computherm Q7RF I. (1 adó - 1 vevő): radiátoros kör, indítja a gázkazánt. - Computherm Q7RF II. (1 adó - 2 vevő): padlófűtéses köt, indítja a gázkazánt és a padlófűtés keringető szivattyút (persze ebben az esetben is beindul a radiátoros kör, de ott minden radiátoron termofejek vannak, kivéve egy helységben - vagyis ott ki van nyitva teljesen -, ahol a radiátoros kör termosztátja van).
Ok, ez szuper, ezt akarom. Viszont nem okoz gondot ha csak direktbe kötöm? Sajnos ehhez nem értek... De a hozzászólásokból úgy látom hogy nem lesz gond
Ebben a felállásban lehet relé nélkül is kötni, a vevőben egyébként is relé van (független a hálózati feszültségtől). Igazábol az a lényeg, hogy a kazán vezérléséhez ne kerüljön 230 V, azt nem szereti.
Szuper, akkor hogy esztétikusabb legyen, veszek egy kötöződobozt és sorkapocs segítségével összehozom a dolgokat.
Illetve VIM ötletén elgondolkodom, hogy egy Q1 RX-el oldom meg a szivattyú indítását, bár mivel az már be van kötve lehet nem nyúlok hozzá Alszok rá egyet
A Q7 Rf leírásában a saját honlapján ez áll:
Idézet: Az a kérdés, hogy ezt egy utólag vásárolt vevőnél hogyan lehet beállítani, hogy a meglévő termosztáttal kommunikáljon. Ahogy nézegettem ezt a vevő egységet, a legolcsóbb is hétezerről indul a dugaljas meg hatezer körül megáll. Ha esetleg probléma lenne a szinkronizálás, hogy egy termosztát vezéreljen kettő vevőt ez utóbbi Q1 RX biztosan működik bármelyikkel. Bővebben: Link „A rádiófrekvenciás összeköttetés zavarmentes működését gyárilag beállított egyéni kód biztosítja. A kijelző kék megvilágítású. Egy lakáson belül több kézsülék is üzemeltethető egyszerre.”
Igen, jogos teljesen.
A Computherm ezt írta: "Egy adóhoz több vevő is párosítható,csak egyszerre kell összehangolni őket." A hangolás benne van a kézikönyvbe, de a dugalj biztonságosabbnak tűnik...
Illetve akkor a szivattyúnál nincs semmi más dolgom, mint átszerelni egy villásdugóra az a Q1 Rx-be dugni, igaz?
A Q1 Rx-t a konnektorba és bele a szivattyút, szerintem igen.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2017
Nos, elkészült a mű Végül is egy második vevővel oldottam meg mivel ez olcsóbb volt és ezt hamarabb be tudtam szerezni A hangolásnál semmi probléma nem volt, a rendszer működik! Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szia! A hangolásról tudnál írni egy pár szót? Ezt a részét kevesen ismerhetik, például én sem. Örülök hogy sikerült megoldani ezzel a plusz vevővel a "gondot".
Persze: ha pl. 2 vevőt akarsz egy adóra hangolni, akkor mind a két vevőn az M/A gombot meg kell nyomni 10 másodpercig. Ekkor egy zöld led villogni kezd. Ha mind a kettőn villog a zöld led, akkor következő az adó ráhangolása. Az adón együtt meg kell nyomni a SET + DAY gombot, addig amíg a vevőkön a zöld led ki nem alszik. Ez kb. 10 másodperc. És ennyi, össze is lettek hangolva
Sziasztok.
Szeretnék segítséget kérni egy Higrosztáttal (1.kép) kapcsolatban. A rajza alapján bekötöttem(2.kép) de a motor helyére egy relét (3.kép) kötöttem és a higrosztátot hol kapcsol ho lnem és fordítva is működik megbolondul a relétől. A higrosztát leírásába van olyan hogy "kétsebességes ventilátorokhoz is alkalmazható a páraérzékelő elektronika – az L1 kimeneten a készülék alap állapotban, az L2 kimeneten megemelkedett pára esetén magas fordulaton üzemelteti a ventilátort" ez mit jelenthet, lehet ez a gond a relé A1 lábára L1, az A2-re Nullát kötöttem. Köszönöm a segítséget előre is.
Az L1 L2 kimeneteken az L-hez képest valószínű van szűrőkondi és az tartja a relét behúzva.
Hello! Tegyél a relével párhuzamosan ideiglenesen egy kis 230V-os 25..60W-os izzót, és akkor kiderül, hogy a kondi okozza-e a bajt.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |