(#) van Robert válasza heurisztika hozzászólására (») Ápr 5, 2016 /
 
Üdv!
NTC érzékelő hiba lehet.
(#) van Robert válasza heurisztika hozzászólására (») Ápr 5, 2016 /
 
Én az olcsóbbra tippelnék, de úgyis a drágább lesz...
Viccet félretéve, sajnos ebben nem tudok segíteni.
Nálam csak egy (drága) van, azt kellett cserélnem.
(#) Ezoszt hozzászólása Ápr 8, 2016 /
 
Sziasztok!

Adott egy Ariston bs 24 ff turbós kazán! Meleg vizet nem ad, csak a fűtőkörbe megy a meleg!!
Tehát a kazán a vízcsap kinyitására elindul ahogy kell, ám csak hideg víz folyik, de a radiátor melegszik!
Segítséget kérnék egy hozzáértőtől! A fórumot átolvasva a váltószelepre gondoltam, de a csatlakozón vezérlő fesz van, valamint a három- a motoron lévő - csati közül kettő közt mérhető ellenállás, gondolom a motoré, ergo működnie kéne! Egyéb kontroll nem lévén, szét szedném hátha csak elkoszolódás ami miatt a motor nem képes működtetni a szelepet!
Gondolom ez a szelep, és az azt mozgató motor a kazán belső-, és a vízvezeték nyomása alatt van?!
Ezeket persze fesztelenítem, de akkor is még ott van a fűtőkőr!
Ha tévednék javítsatok ki!!!
Előre is köszönöm!!
(#) zoszka válasza Ezoszt hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
 
Először a motort nézd meg. Az szokott kontakthibás lenni.
(#) Ezoszt válasza zoszka hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
 
Szia!
A kazánt szétbombáztam mert a motor működött, hallani,,és érezni lehetett a rezgését!
A motoron belül, a rudazat ami a szelep kiemelését végzi, rugótörés miatt nem funkcionált, hiába is végezte a dolgát a motor, hiába adott pozició jelet a végállása!
Gondolom ezért is nem volt hibakód!!
Most pótolom a rugót, összeépítem, és meglátjuk!
amitől tartok hogy fémiszap volt a szelepnél, amit ugyan kitakarítottam, de alapállas szerint a HMV-t kéne neki szolgáltatnia, mégha a rudazat nem is funkcionál, de hátha a fémiszap akasztotta meg a szelepet!
A mérnök aki ezt a kazánt papírra vetette........ Szerelhetetlen! Logikátlan!
Nagyon köszönöm a segítséget ennek ellenére!!!!
(#) jakab61 hozzászólása Ápr 9, 2016 /
 
Jó napot kívánok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy viessman vitopend 100 as kazánom gyári szám 7176788402111104 eltörött a víznyomás utántöltő szelep gombja tudna e valaki segíteni hol lehet venni ilyen gombot vagy agy használt nincs e valakinek. Lehet hogy csak kompletten lehet venni az egészet????
(#) nagylaszlo55 hozzászólása Ápr 9, 2016 /
 
Sziasztok! Sanier Duval isotwin f25 h mod kazán melegvíz elvétel közben f81 es hibával leáll. A fűtés alkalmával hibamentes. A hibakódot a táblázatban nem találtam mert csak f44-ig van. Vki tudja hogy az f81 mire utal? Köszi előre is.
(#) Patrik36 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
 
Koszonet mindenkinek a hozzaszolasokert! Vizszerelo vissza lett hivva hogy merje meg a nyomast es rakjon be egy nyomaserot. (Sajnos magatol nem jutott eszebe, az itteni hozzaszolasok utan uzentem neki.)Szerencsere a nyomascsokkento bekerult es megoldotta a problemat. Remelem igy is marad. Koszonet megegyszer
(#) Patrik36 válasza ipasztoi hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
 
Koszonom hozzaszolasod. Hal Istennek ennyire nagy problema nem lett. A nyomascsokkento megoldotta a problemat es ujra normalisan melegit.
(#) Patrik36 válasza szerviz hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
 
Koszonet a sok informacioert. A kazan eloirasnak megfeleloen a megfelelo szemely altal lett beuzemelve es garanciaa papir kitoltve, nem keveset fizettem erte eppen azert ha problema lenne kesobb akkor tudjak a garancialis egfelelo emberhez fordulni. Na mar most ez a szervizes kozolte a telefonban hogy nem tud vele mit kezdeni, az ilyen atfolyasos rendszerekkel nagyon sok ilyen problena van, rosszat vettunk. Roviden ennyi.
Probaltunk a szerviz listarol a kornyekben masik szervizest keresni,az kozolte hogy egy ilyen kis problemara az Ariston nem igazan fizet neki, tehat neki nem eri meg kijonni.
Hiaba fizettem a szervizes garanciara nem volt hasznalhato ember aki segitett volna.
Ezek utan hivtam vissza a szerelot es az itteni javaslatok alapjan be rakattam vele egy nyomascsokkentot,Gondolvan vesziteni nem veszitek es egy probat meger. Hal Istennek ugy is lett.
Nyomascsokkento megoldotta a problemat es ujra van meleg viz. Koszonet mindenkinek
(#) gabika72 hozzászólása Ápr 11, 2016 /
 
Sziasztok!
Jó öreg saunier duval F24-es turbókazánunk van, amin csak a reset és a kikapcsoló gomb van a kezelőfelületen.
Hibajelenségek: láng sokszor (90%-ban)csak második vagy harmadik alkalommal gyújt be vagy akkor se és hibával leáll. Ha begyújt akkor vagy langyos a HMV vagy forró néha itt is hibával leáll.
Az esetek kb 50%-ban a melegvízcsap elzárásakor a kazán hibával leáll (annyit kinyomoztam hogy ilyenkor a láng még egy kis ideig tovább ég)
Mi lehet a probléma?
(#) legyozo hozzászólása Ápr 16, 2016 /
 
Sziasztok!

Junkers Euroline kazánunk problémázik a HMV készítésnél.

A csap kinyitásakor rendesen beindul, de addig melegíti a vizet amíg az felmegy 90 fokra, ekkor lekapcsol, majd újra kezdi, ennek megfelelően a kifolyó víz hőmérséklete a langyos és a meleg között váltakozik.

Van javaslatotok, hogy mi lehet a gond?
(#) VIM válasza legyozo hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
Szia! Az ITT tárgyalt típusú készüléked van, vagy a háromszög hibajelzős?
(#) legyozo válasza VIM hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
Háromszög hibajelzős, Junkers Euroline ZW23-1
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
(#) VIM válasza legyozo hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
A bal oldali fűtési előremenő hőfokállító gombot tekerd le balra ütközésig és így nézd meg, hogy továbbra is fennáll-e a HMV probléma. Valószínű, hogy a fűtési oldal el van koszolódva a víz-víz lemezes hőcserélőben és emiatt van ez a probléma és talán a motoros váltószelep nem áll át. A kijelző a fűtési előremenő hőfokot mutatja, ha a 90C fokot mutat, mert a HMV az csak maximum kb. 60C fok körüli lehet.
(#) legyozo válasza VIM hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
Letekertem, nincs változás.

A csap kinyitásakor beindul a kazán, néhány s múlva maximális gázláng, amikor eléri a 90 fokot, akkor leáll. Mivel a víz folyik tovább, lassan lehűl, 5-7 s múlva elindul újra.

Letekertem a meleg vizet szabályzó gombját minimumra, ugyanezt csinálja. A víz langyos és hideg között változik. Feltekertem 3/4-re ugyanez.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
(#) VIM válasza legyozo hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
Valószínű, hogy a lemezes hőcserélő el van rakodva, mert a vezérlő nem a HMV oldali NTC-t veszi figyelembe, hanem a fűtésit és azt mutatja a kijelző is. A vízvételezés sosem éri el a kívánt értéket, ezért a főégő folyamatosan működik, amíg a fűtés oldali NTC le nem kapcsolja a vezérlőt és kezdődik elölről az egész. Ha vegyes tüzeléssel együtt van használva a kazán akkor ez az elkoszolódás hatványozottan fennáll a lemezes hőcserélőnél a primer oldalban.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
(#) legyozo válasza VIM hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
A lemezes hőcserélőt hogyan lehet tisztítani?

Nem vegyes tüzeléssel használjuk.
(#) legyozo hozzászólása Ápr 16, 2016 /
 
Lekaptam a burkolatot, a lemezes hőcserélő átmelegszik, a HMV előremenő is meleg. A fűtés előremenő melegebb.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
(#) VIM válasza legyozo hozzászólására (») Ápr 16, 2016 / 1
 
Ha nem vegyes tüzeléssel együtt van használva akkor a túl magas hőmérséklet választása okozta vízkövesedés lehet az oka (70C fok felett intenzív a vízkő kiválás). A tisztítása vízkőoldóval, kiszerelt állapotban történik. Ez csak az én véleményem de ha türelmes vagy, várj meg egy szakembert is a hozzászólók közül, talán erre vetődik valaki közülük.
(#) legyozo válasza VIM hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
Köszönöm a segítséget!

Hát.. nem biztos, hogy neki merek állni.
(#) briki válasza gabika72 hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
Szia!
1. Elsore az ionaram erzekelore vagy a gyujtoelektrodara gyanakodnek ( van szikra begyujt e vagy gaz sem jon) . Tisztitani kell az elektrodakat csiszolo papirral ez a leg egyszerubb es a leg okcsobb. Ezek utan lehet gazszelep stb problema ha ezek utan is fenn all a jiba.
2. Koszos a szekunder hocseelo vazy az ntc erzekelo rossz ( futesben jol megy megfelelo a viz hofoka?)
3. A hmv viz aramlas erzekelojevel ehet gond
(#) briki válasza legyozo hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
Hmv keszites kozben melevszik a futesu eloremeno soved a kazanon kivul? Ha igen akkor a valtoszeleped nem zar le rendesen. Ha a lemezes szekunder hocserelod primer oldala meleg de a szeounder oldal hideg akkor nincs hoatadas le van koszolodva atamlasi problema vagy vizkoves. Normal esetben amennyiven csokken a vizhofokod a primer oldalon annyival none a szekunder oldal kilepo olsalan a komerseklet.
Tisztitasa aramtalanitott allapotban elzart nyomasmentesitett kazanbol kiszetelve a hocslerelo es atmosva savval meleg vizzel. A hmv hocserelo szekunder oldalat atmoshatod szivattyuval keringetve kiszereles nelkul is de az nem a leg jobb megoldas. Kiszereleskor vigyazz a tomitesekre.
(#) legyozo válasza briki hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
 
Ellenőriztem.

A fűtés cső nagyon felmelegszik, tehát váltószelepes probléma is van.
A lemezes hőcserélő mindkét oldala meleg, melegebb mint a kimenő melegvíz.

A váltószelepet lehet javítani, vagy az cserés?
(#) briki válasza legyozo hozzászólására (») Ápr 17, 2016 / 1
 
Szerintem javithato a valtoszelep. Ha a yzekunder hicsetelod pdimer oldalan a bemeno es az elmeno cso meleg de a hmv kilepo melegviz vsove hideg akkor hoatadasi problema van ami tisztitassal javithato.. felteve ha a melegviz csapon elegendo vizmennyiseg jon ki es nincs azon az oldalon dugulas
(#) legyozo válasza briki hozzászólására (») Ápr 17, 2016 / 1
 
Kiszedtem, citromsavval áztattam, mosattam, visszaraktam és hibátlan egyelőre, csendesen üzemel, egyenletesen adja a meleg vizet. A fűtéscső nem melegszik.

Lehet, hogy másnak is kellhet, ezért leírom a műveletet. Tehát Junkers Euroline ZW 23 a kazán, burkolatot le kell venni, két csavar tartja, majd egy tálcát, ami fűtéstér és az elektromosság között van, ezt jó esetben három csavar tartja, (nálam csak kettő volt-pótoltam). Ekkor már kényelmesen hozzá lehet férni a lemezes hőcserélő két csavarjához, alulról kell megközelíteni. A két csavar kivétele után felfelé mozdítva lehet kitolni a helyéről. Kerti csapról nagy nyomással mosattam, majd áztattam 20 %-os ételecettel 1/2 óráig, ezt ismételtem 6-7szer.

Köszönöm a segítséget és a javaslatokat!
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2016
(#) zoszka válasza legyozo hozzászólására (») Ápr 17, 2016 /
 
Sósavval (20-30%) 10-15 perc is elég.
(#) mugab válasza zoszka hozzászólására (») Ápr 17, 2016 / 1
 
Királyvízzel (10%) pedig 2 perc is....
Sósavval azért nem szerencsés, mert az marja a fémet, ezért aztán a megmart matt felületen mégjobban kialakul és megtapad a vízkő. Extrém esetben meg átmarja és kilukad. Ezért szerencsésebb citromsavval illetve foszforsavval maratni. Szerintem...
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2016
(#) briki válasza mugab hozzászólására (») Ápr 17, 2016 /
 
Így igaz! De ha nincs más, hirtelen a sósav is megteszi. A semmitől az is többet ér.