"Az első 2 radiátoros szoba a legmelegebb itt forró a radiátor" na itt kell a radiátor alsó szelepén zárni egy kicsit, míg nem lesz egyforma a többi helyiségben lévővel. Ekkor több melegvíz jut a többi radiátorokra. A szivattyú meg valóban ha 1 fokozaton megy az kevés lehet. Én biztos fel tenném a maxra a fordulatot, főképp az ilyen radiátor szelep állításakor. Ha a szivattyú keveset nyom nem is biztos, hogy megfordítja a legtávolabbi radiátorban a vizet. Meg az előttem szóló szerint az is igaz, nem biztos, hogy elveszi a kazántól a bevitt hőenergiát. Na ekkor fog felszaladni a kazán vízhőfok rövid időn belül. Üdv. M.
Szerintem a felsővel az user szabályozza amit ő szeretne, az alsóval meg egyszer be van állítva a radiátor a rendszerhez, és nem kell piszkálni. ( jobb esetben az az osztógyűjtőn kellene állítani, de gondolom az nincs.) A szivattyú max fordulatával csak óvatosan, kérdés milyen rendszerű a fűtés. Nálunk a tágulási tartályból gyorsan radiátort csinál a nagyobb nyomás.
A kazán vezérlő dobozán is van egy termosztát. Azzal illő volna beállítani, hogy a kazán menjen el utókeringetésbe 60-70 fok környékén, ne nyomja fel a vízhőfokot 80-90 fokra. Baxi ECO 20FISzaisztok, sos segítségre lenne szükségem, a gázkazánunk vezérlőjében kiégett egy ellenállás, a pozíció rajzolat alapján R35. A net-en találtam egy képet ami alapján a kérdéses ellenállás értéke szerintem 27k, ez lehetséges? Illetve mi lehet az oka, hogy kiégett?Coprel ventilátor motor RSR85-40 P.35-1RDN ép mechanika keresésÜdv.Keresek egy ép szerkezetű ventilátor motort. A melléket képen látható adatokkal. Nem tudom a kazán típusát, csak a motort kaptam meg. Ennek az egyik oldali csapágyháza törött. Erre lenne szükségem. Elektromos hiba nem érdekes. Köszönöm!
Szia! Előbb találsz kompletten dobbal együtt mint így ... Felmész a "marketplace"-re és beírod, hogy mit keresel. A másik opció a "batta gázkazán alkatrészek" amik használtak ugyan de működnek. Messengeren kell velük kommunikálni.
Szia!
Köszönöm a reagálást. Ez egy lecserélt darab, tartaléknak szeretnék.
Szia!
Ha érdekel, talán ebből a típusból van egy komplett, keveset használt. Este megnézem, és írok.
Szia!
Nem ez a típus. Ariston kazán folyamatosan ki-be kapcsol, nem fűt rendesenMegpróbálom pontosan leírni hogy mi történik: Ez egy Ariston Genus Premium System 24 kazán, 15 éve működik hiba nélkül, évente karbantartva stb. Kulso melegviztároloval van összekötve, a HMV érzékelöje a külső tárolóban van. A HMV teljesen jol mukodik, ha zuhanyoznak akkor a kazan HMV módba vált es 15 perc alatt visszafűti a HMV tarolot. Ahogy vissza vált fűtés módba, jön a probléma. A kazán beindul, a kék lámpa kigyullad, fűti az elöremenö vizet, a szivattyú dolgoznak, a viz kezd cirkulálni, de 10 - 15 másodperc után a kazán leáll es csak cirkulál, pedig a fűtövíz a rendszerben éppenhogy csak langyos. Itt a video hogy mi tortenik: https://drive.google.com/file/d/1Hn418kfIF0dLAU0IXeM5alUGAKEtXdcm/v...e_linkminden szelep nyitva, a kazánban uj szivattyú es uj NTC höérzékelök vannak. A fűtövíz cirkulál de nem fűtödik fel mert a kazán állandóan kikapcsol. A kazán automata módban van, külső homerseklet és fűtési görbe alapján működik már 15 éve. Van valakinek ötlete hogy ezt mi okozhatja? HIBAJELZES NINCS.
Helló. A visszatérő víz hőmérséklete nem látszik. Azért áll át keringetésre, mert induláskor magas teljesítménnyel kezd fűteni, a még langyos víz pedig hamar eléri a max hőmérsékletet. Az én kazánom nem ez, hanem a Clas B Premium, de ott a max fűtési teljesítmény lecsökkentése lett a megoldás. Az új érték kb 25% lett, vagy még ennél is kisebb. Ezt az Ariston szervizes ember állította át.
Immergas Victrix 24 kw XSziasztok!10 éves Immergas Victrix 24 kw X kazán 4-5 perc működés után leállt E02 hibakóddal. Ezt tegnap sokszor megtette, ma kiszedtem a lángőrt. Lepucoltam, de már jól ki van hegyesedve, el van vékonyodva a vége. Visszaraktam, utána aztán be sem gyújtott .... A csatlakozóját széthúztam, újra összedugtam, utána ment 45 percig, nem állt le, én kapcsoltam ki. Ma este megint elkezdett E02 hibával leállni. Most sem gyújtott be. Lehet a 10 éves lángőr az oka, vagy elektronika rosszalkodhat? Majd holnap szétrobbantom, aztán rendesen karbantartom, ma nem volt rá időm ...
Kicseréltem a lángőrt, HMV-t majdnem befejezte, mikor újra E02. Most próbáltam fűtésen indítani, be sem gyújt. ???
Hosszabb áramtalanítás után meg begyújtott és fűt. Nagyon random a viselkedése, de az E02 az visszaérő tényező. Nincs ötletem.
Szia!
Az E02 túlmelegedés miatti leállás szerintem,nézd meg a biztonsági termosztátot,vagy az NTC esetleg,Vízkövesedés is lehet.
Igen, az is benne van az E02-ben, nem egyértelmű hibakód (túlmelegedés, lángőr, füstgáz).
Azt nem értem, hogy mikor teljesen hideg a kazán, majd indulnia kellene akkor be sem gyújtja a lángot, aztán fél perc múlva kivágja E02 hibára. Túlmelegedés ilyenkor talán nincsen. Majd máskor megcsinál 200 liter HMV-t nyélgázon és csak a lemodulálás végén megy E02-re. Itt van nsgy meleg, de nem a lemodulálás vége felé. Most például 1,5 órát fűtött 40 fokos előremenővel (nyitottam ablakot mert meleg lett, de tesztelni akartam) és nem ment hibára. Vízkövet kizárnám, lágyvizes rendszer, ráadásul vas sincs a rendszerben (iszapleválasztóban 10 év alatt nem volt semmi retek). NTC külön van HMV-nek meg fűtésnek is, igaz? Mert mindkét üzemben hektikus a viselkedése, egyszerre csak nem mennek tönkre. Lehet, hogy fogalmam sincs
Na úgy néz ki megvan a ludas. A biztonsági termosztát a rézcsövön teljesen jó, 0Ω ...
Viszont ment két vezeték a hőcserélő tetejéhez is, a robbantott ábra szerint ez a hőcserélő olvadóbiztosíték. Ezen aztán mértem mindent, volt hogy 3Ω volt, be sem gyújtott a kazán (szivattyú elindult, más nem történt, aztán E02). Kicsit később 0Ω-ot mértem, kazán begyújtott, elkezdte feltolni a kakaót HMV készítéshez, majd kb. 1 perc múlva E02 .... rámértem gyorsan, szakadás. 1-2 óra múlva megint 0Ω, megint egy kb. 1 perces működés .... Elfáradt? Gondom csak az, hogy sehol nem találok ilyen alkatrészt. Ideiglenesen áthidaltam, most működik a kazán
Szia! Ezen a rajzon melyik lenne az amiről írsz?
Szia! szerintem a 73-asra gondolt azok vannak sorba kötve
Idézet: A rajzszám szerinti az baloldalt van. Azért is kérdeztem volna, hogy mi vagy melyik van a tetején? „ment két vezeték a hőcserélő tetejéhez”
Szia! Ezen egyik sem
![]() Az enyém Victrix 24 kw X (vagy 24 X 2l néven is láttam). Igazából amit találtam, az nem is rendes robbantott ábra .... tiéd nagyon jó, ezen minden rajta van. Mellékeltem a pdf-ből a rajzot. Szemből nézve a jobb oldalon a gyújtótrafó (képen a 17-es) mögött van, behelyezve a hőcserélő palástjába, ez oldalról nézve a 12-es számú alkatrész. Szerviz manual szerint egy 167C°-ig működő olvadóbizti, egyébként a kilogó része úgy néz ki, mint a 115C°-ra kalibrált füstérzékelő
Le is fotóztam, a pirossal bekarikázott lenne az.
Most már én is megtaláltam, hogy mi lenne ez az érzékelő. A használati utasítás 3.2 kapcsolási rajzon E13 jelzéssel van feltüntetve. Talán így néz ki vagy ez az ha a feliratozása stimmel a kazánéval.
Az lesz az, igen. Fogalmam nincsen mi lehet az Immergas cikkszáma ...
![]() Ha jól láttam, ilyen alkatrész nincs is a 24 KW X Export változatban. Van a csövön a biztonsági termosztát, van egy ami a füstgáz hőjét figyeli, meg még ez a hőcserélő olvadóbizti is? Van arra is védelem, ha valami miatt a keringés gyengülne és a víz nem tudná elvinni a hőt ... "To prevent overheating of the water-gas heat exchanger if the pump is blocked or due to little circulation in the primary circuit, when the CH NTC flow probe (B1) detects an increase in the temperature exceeding 5 °C per second (for more than 2 consecutive seconds), the burner is switched off." Hogy minek kellett még egy olvadóbiztosíték is ... most áthidalva működik egyébként. Szerviznek írtam egy levelet, hogy mondják meg mi megy oda, ha lesz lesz, ha nem, lehet hogy így hagyom. Szerk. Ja bocs, nem láttam az így néz kiben a linket Lehet, hogy ez lesz az! A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2026
Ocean 20iSziasztok!Adott egy Ocean 20i kazán ami melegvíz készítés után nem nyomja ki a maradék hőt a fűtés rendszerbe, mert azonnal leáll a szivattyú, ezáltal időnként túlmelegedés hibát ad be. Mi lehet a probléma?
Szia! Talán több oka is lehet ennek amit leírtál. Az első, hogy a szekunder hőcserélő fűtési oldala vasiszapos lehet ezért elégtelen a HMV használatakor a kis körön az áramlás. A második a szivattyú kondenzátora gyengélkedik ami szintén az áramlás gyengélkedésével hozható összefüggésbe. Ha üzemmód váltás történik akkor rá kellene mérni a szivattyúra, hogy kap e és hány voltot. Az üzemmód váltó mikrókapcsoló az ("ufón") átvált rendesen? A két üzemállapot (fűtés és HMV) között jól érzékelhető a különbség az indulásnál a gyújtás után (nagy láng, kis láng)?
Az apróhirdetésnek kizárólag az Apróhirdetés rovatban van helye!
Ariston Cares S 24 – TA1 bemenet hiba / BUS (BridgeNet) áthidalás kérdés (Ariston CUBE)Sziasztok!Egy Ariston Cares S 24 (kombi kondenzációs, kód: 3301637) kazán fűtési hibájával kapcsolatban szeretném kikérni a tapasztaltabb szervizesek / műszerészek véleményét. A jelenség az, hogy a kazán normál üzemben egyáltalán nem indítja el a fűtést a szobatermosztát jelére (ON/OFF TA1 bemenet), melegvizet viszont ad, és gépészetileg is teljesen működőképes. Amit eddig kimértem és ellenőriztem: Gépészet és főfunkciók: "Kéményseprő" (teszt) üzemmódban a kazán hibátlanul elindul: a szivattyú keringet, a ventilátor pörög, a gázszelep nyit, a láng begyújt és stabilan ég, a fűtési kör felmelegszik. A gépészeti elemek, relék és a tápegység tehát jók. HMV prioritás kizárva: A használati melegvíz érzékelőt lehúzva/ellenőrizve sem indul el a fűtési ciklus, tehát nem a beragadt HMV flow-switch / érzékelő blokkolja a fűtést. TA1 bemenet feszültségmérése: A TA1 sorkapocson nyitott állapotban ~60V DC feszültség mérhető. Amikor a sorkapcsot áthidalom (rövidre zárom), a feszültség szabályosan leesik 0V DC-re. A fizikai zárás tehát megtörténik a sorkapocsig. Hiba megállapítása: Annak ellenére, hogy a TA1 ponton a feszültség leugrik 0V-ra, az alaplap nem indítja el a fűtési folyamatot (a kijelzőn meg sem jelenik a fűtési igény). Ebből arra jutottam, hogy a fővezérlő panelen (Main PCB) a TA1 bemeneti illesztő fokozata (optocsatoló / bemeneti ellenállás-hálózat) hardveresen meghibásodott, így a feszültségesés jele már nem jut el a mikrokontrollerig. A tervezett megoldás és a kérdésem hozzátok: A teljes alaplap cseréje (kb. 60–90e Ft) helyett szeretném megkerülni a hibás TA1 bemenetet egy gyári Ariston CUBE (3319116) vezetékes BUS termosztát beszerzésével. A meglévő 2 eres termosztátvezetéket a kazán oldalon átkötném a BUS (BridgeNet) sorkapocsba (a TA1-et üresen hagyva), a másik felét pedig a CUBE-ba. Mivel a BUS csatlakozó egy teljesen különálló digitális kommunikációs IC-re fut rá az alaplapon (és nem a kiégett TA1 optocsatolón keresztül kommunikál), az a logikám, hogy a BUS-on érkező digitális adatcsomagokkal a fűtés el fog indulni az alaplap cseréje nélkül is. Kérdéseim a fórumhoz: Szerintetek is megkerülhető a TA1 bemeneti áramkör hibája a digitális BUS termosztát használatával ezen a Cares S 24 alaplapon? Kell-e bármilyen menübeállítást / paramétert módosítani a kazánon, vagy az Ariston BridgeNet automatikusan felülbírálja a TA1 bemenetet, amint meghallja a CUBE-ot a BUS vonalon? Szükséges-e a hibás TA1 sorkapcsot zárva hagyni BUS használatakor ennél a típusnál, vagy hagyjam teljesen üresen? Köszönöm előre is a segítséget és a tapasztalatokat!
Nem vagyok kazán szakértő, csak próbálok logikusan gondolkodni.
De ha át lehet lépni azt a bemenetet, akkor biztos kell valamit állítani a szervizopcióban. Ha beruházol egy ilyen egységre, beállítod az opciós bitet, mi biztosítja, hogy menni is fog? Nem tudod, hogy a processzor programozó milyen logikával írta meg a programot. Mit figyel mit ellenőriz ahhoz, hogy elinduljon. Mi a biztosíték arra, hogy abban az áramkörben van a hiba? A proci lehet mást érzékel hibának. Ha már eljutottál idáig, miért nem rajzolod vissza azt a részt amit hibásnak vélsz, és javítod ki (ellenőrzöd le teljesen a proci lábáig). Ha itt egy optó hibás és a mérés bizonyítja, még mindíg olcsóbb a javítás. Ha az ellenőrzés a proci lábáig eljut, és még mindig hibás, akkor lehet mást is ellenőriz, vagy belül hibás a proci (pl lába). Üdv. A hozzászólás módosítva: Kedd, 8:08
|