Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   88 / 125
(#) geri005 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
Értem, és köszönöm szépen a gyors segítséget, amint elé kerülök, kipróbálom! Valóban MMG termosztát volt eddig.

Az 1-es csatlakozó (NC) biztosan kell? Csak mert a bekötési rajzon külön figyelmeztet, hogy oda ne tegyem.

És akkor ha jól értem, ha feltételezzük, hogy
- Fekete = fázis, akkor az a Neutral-ba megy
- Zöld-Sárga = nulla, akkor az megy a Live-ba.
- Barna = Kapcsoló, pedig a Normally Closed-ba.

Igaz?
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2019
(#) VIM válasza geri005 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
Szia! A "csodatermosztát" 1. és 2. pontjára kapcsolt fázist ad ki a szabályzó. Ha most azon a két ponton fázis jön ki akkor oda valami fogyasztót kell kapcsolni, mert ha "simán" a nullával összeköttetésbe kerül akkor zárlat lesz. A képen egy szivattyú motorját iktatja be, mint fogyasztót. Ezt a termosztátot csak egy 230V-os relé közbeiktatásával tudod használni megfelelően. Az 1. pont és a 3. pontra kell kötni a relét, mert ott fog bontani emelkedő hőmérsékletre az érintkező. A segédrelének egy húzva záró kontaktusát kell felhasználnod a régi MMG termosztát fekete és barna szálait kell majd oda kötnöd és kész.
(#) geri005 válasza VIM hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
Na most kicsit meg vagyok kavarodva.

Vision61 megoldása szerinted tehát nem járható?
(#) vision61 válasza VIM hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
A termosztátban a kérdező leírása szerint van relé, írta hogy kattog. 3 A elég egy szivattyúhoz, más termosztátokban sincs nagyobb terhelhetőségű relé.
Idézet:
„1. és 2. pontjára kapcsolt fázist ad ki a szabályzó. Ha most azon a két ponton fázis jön ki akkor oda valami fogyasztót kell kapcsolni, mert ha "simán" a nullával összeköttetésbe kerül akkor zárlat lesz.”

Ez így van. 1, és 2-es ponton jelenik meg a 3-as pontra kötött fázis, vagy nulla, attól függően, hogy a kazán hogy van bekötve. A fogyasztó pedig a kazánban lévő szivattyú lesz, így nem lesz zárlat.

geri005
A termosztát alaphelyzetben az 1-es kapcson adja ki a 3-asra kötött fázist. Szerintem, amikor eléri a beállított hőmérsékletet, akkor vált a relé, ezzel leállítva a szivattyút.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2019
(#) vision61 válasza geri005 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
Ez így van, DE mint írtam, a kazánban is le kell ellenőrizni a három vezeték bekötését! Jelenleg csak az a biztos, hogy a fekete és a barna be van kötve.
A barna legyen a kapcsolt szál a kazánban is. (Gondolom van benne egy panel, ami az utókeringetésért felel, annak a bekötésénél lehet ellenőrizni.)
(#) zoszka válasza geri005 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
Úgy kapsz tanácsokat, hogy nem ismeri senki a készülék oldali bekötést.. Ebből csatt lesz így. Nem a fázis és a "0" a lényeg, mert az lehet fordítva is. A lényeg, hogy a kazán melyik pontját hova kell kötni a termosztátba. 3 vezetékkel beköthető egyéb segédperiféria nélkül is.
(#) geri005 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
Persze, nyilván, ezért írtam, hogy ha feltételezzük!

Mindenképp ellenőrizni fogom, mielőtt bármit bekötnék újra!
(#) geri005 hozzászólása Okt 14, 2019 /
 
Na most majd a fejeteket fogjátok a tudatlanságom miatt, de biztosra akarok menni,
mielőtt újabb problémát okoznek.

Alább a bekötési ábra és a jelenlegi helyzet. (8-as barna, 9-es fekete, zöld sárga oldalt.)

Mit kell itt variálnom?
(#) vision61 válasza geri005 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
Rég találkoztam ezzel az őskövület 1 kondenzátoros "utókeringetővel". De talán még van otthon, az alább leírtakat ellenőrzöm.
Ami biztos, az a jelenlegi zöld-sárga, most a színéhez hűen a védővezető.
A panelen jelenleg akkor üres a 7-es csatlakozó (eredetileg innen kapta volna az MMG termosztát a 0 vezetéket), ide kösd át a sárga-zöld vezetéket, DE "színezd" át mindkét végén kékre szigetelőszalaggal, vagy zsugorcsővel, a későbbi keveredés megelőzése végett.
A termosztátnál a bekötés, amint már írtam.
(#) geri005 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
Nos köszönöm az eddigi és eztáni segítségedet, és a türelmedet!
(#) zoszka válasza geri005 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
 
2 -> 9
3(N) <- 7
4(L) <- 8
(#) Mega Bass hozzászólása Okt 15, 2019 /
 
Sziasztok,

A TR21-et kikötöttem a kazánból a Ls és Lr pontokra pedig bekötöttem a Q7-est rendben működik.
Mivel egy beépített szekrényben van a kazán megfelelő szellőzéssel és oldalra van kivezetve a TR21 nem szereltem le, csúnya lett volna a helye.

Eszembe jutott valami lehet, hogy nagy hülyeség de azért megkérdezem. Alapból össze volt kötve a Ls és Lr és a TR21-es termosztát folyamatosan szabályozott. Most ha jól értem akkor zár össze az Ls és az Lr, ha Q7-es adó küldi a jelet a vevőnek , hogy induljon a fűtés. A Q7 esetében + - 0,2 C° esetén kapcsol a rendszer. Napközeben pl. 20 C°-20,5 C° van véve a hőfok délután és este van 21,5 C°-ra programozva. Ha visszakötném a TR21-et és beállítanám az Q7 által használt max. hőfokot 21,5 C° akkor működne a folyamatos szabályozás elvén abban az intervallumban , mikor 21,5 C°-ra kell fűteni? Alatta persze nem mert kikapcsolna mikor eléri a 20 C°-20,5 C° fokot.

Lenne ennek így értelme vagy hülyeség?
(#) vision61 válasza zoszka hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Szia!

Ezzel most jól megkevered a kérdezőt. Tudom, szakmabeli vagy, de azért most nem jó tanácsot adtál.
A régi C12, 18, és társaikban lévő panelről a 7, 9-es pontokon keresztül táplálják a termosztátot, ezen a kettőn van állandóan jelen a hálózati feszültség. (Az MMG-ben lévő fűtőellenállás miatt kellett a 230 V.) A termosztát a készüléket a 8-as csatlakozón keresztül kapcsolta össze a 9-es csatlakozóban lévő potenciállal. (Készülék bekötéstől függően L vagy N.)
Tehát az új termosztátot nem a 8-as pontról, hanem a 9-esről kell táplálni, a 8-asra érkezik a kapcsolt szál, a 7-es az rendben van.
Az új termosztát 1-es csatlakozója alaphelyzetben zárt, én azt gondolom, hogy amikor elérte a beállított hőmérsékletet, akkor fog átkapcsolni, ezzel leállítva a fűtést.
(#) geri005 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Vision61

Tegnap este annyira volt időm, hogy az általad vázolt megoldást megpróbáljam:

L - zöld/sárga
N - fekete
NC - barna

Sajnos rögtön levágta a biztosítékot. Mi lehet a gond?
(#) vision61 válasza geri005 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
A készülékben a zöld/sárgát átkötödded?
(#) geri005 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Igen, a hetesre, ahogy mondtad!
(#) VIM válasza geri005 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
A rajz szerint kellene megpróbálni, hogy azok a pontok legyenek összekötve egymással, hogy úgy működik e. Én ezért nem "szeretem" ezt a megoldást, mert ha változik a kazán és ott csak egy záró kontaktus kellene, hát oda éppen egy fázis fog kerülni és akkor a javítás sokba fog kerülni. Most is ha szerencséd van akkor nem égett össze a relé érintkezője.
(#) geri005 válasza VIM hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Igen, ha a 7-es és 8-as össze van kötve, akkor kapcsol a kazán!
(#) VIM válasza geri005 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
A kazánban összekötve azt a két pontot? Akkor ott a sorkapocsban másképpen vannak a bekötések. Ehhez azt kell leellenőrizni, hogy a betáp vezetékének a sorkapocsba kötött szálai hová vannak bekötve a szemközti oldalon. A lényeg az volna, hogy a termosztátnak direkt kell kapnia L és N táplálást és ez legyen a barnán és feketén (szálakon) és a zöld/sárgát kellene felhasználni a kapcsolt fázisnak. Azt pedig úgy találod meg, hogy az a két pont a kazán sorkapocsban amit ha összeérintesz és működik a kazán a fázisceruzával a nem világító pontra kell majd kötni a (z/s-t), mert oda kell kapcsolnia a termosztátnak a fázist ha az az 1. pontján adja ki azt.
(#) geri005 válasza VIM hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Bocsánat, elcsúsztam eggyel, 8-9-et akartam.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
(#) vision61 válasza geri005 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
A régi termosztátod is ezt a két (8-9, ha jól van bekötve a kazán, akkor a fázist kapcsolta) pontot használta. Most ennek az új termosztátnak csak egy nulla veztő kéne.
(#) geri005 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Most értem a közelébe.

Kikapcsolt állapotban a 7-es és 9-es között ~3 volt feszültség van.
A 8-as és 9-es között viszont 230V.

Ha a 8-as a kapcsolt, akkor nem a 7 és 9 között kellene, hogy legyen folyamatos feszültség?
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
(#) tibibalogh520 válasza geri005 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
A sok gyakorlásodnak köszönhetően van rá esély, hogy a 7-es pontra menő fólia már eldurrant.
(#) VIM válasza geri005 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Jónak kell lennie eszerint a rajz szerint. A könnyebbség végett írtam bele a sorkapocs számait.
(#) VIM válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Az viszont lehet, mert az elég vékony ahhoz, hogy biztosítékként viselkedjen.
(#) tibibalogh520 válasza VIM hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Szinte tuti, mert korábban írta, hogy volt olyan verzió, mikor a kismegszakítót is "vitte".
(#) geri005 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Van ugyanilyen tartalék elektronika. Van lehetőség invazív tesztelésre?

Az első alkalom, mikor a 7-es be volt kötve, a leírás szerint történt. Akkor miért durrant volna el?

Ja, és a régi MGM termosztát jó pillanataiban kapcsol most is rendesen a 8-9-essel kötve.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
(#) tibibalogh520 válasza geri005 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Ahány "leírás" itt már megjelent...
Pl.: korábban írtad, hogy
Idézet:
„L - zöld/sárga
N - fekete
NC - barna”

Mit keres a Nulla kapcson a fekete?
A fázis kapcson(L) a zöld-sárga?
Vision 61 korábban világosan leírta, hogy a zöld-sárgát jelöld meg mind két végén kék szigszalaggal, és kösd be a kazán 7-es pontjára, valamint a termosztát N pontjára!
(#) geri005 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
Igen, megjelöltem, és pont azért, mert nem színhű bekötés lesz.

A zöld/sárga a fázisra ment
a fekete a nullára
a barna a kapcsoltra (normally closed).

Vision61 így írta le, megkerülve az átkötéseket. Vagy valamit félreértettem?
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
(#) tibibalogh520 válasza geri005 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
 
A zöld-sárga vezetéket Tilos fázisvezetőnek használni! Még átszínezéssel is!
Ezzel a "nem színhű" bekötéssel azt érted el, hogy bele bonyolódtál.
Következő: »»   88 / 125
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
Lapoda.hu     XDT.hu     HEStore.hu
Az oldalon sütiket használunk a helyes működéshez. Bővebb információt az adatvédelmi szabályzatban olvashatsz. Megértettem