Szia.A duplázó zónáknál 2,2k, az EOL 1k, az 1-4 zónáknál 1k.
Szia! Ezt most nem értem! Az 1K érzékelőknél legyen az 1K 1K eol a többinél meg csak a 2.2K legyen! Esetleg rajzold le vagy küld el a programozást és megírva jól vissza küldöm. Ha az segít
Szia! Megtaláltam a hibát, az EOL nem volt bekapcsolva a 706 címen. Köszi a segítséget!
Szia! Eol-al kezdtem
![]()
Sziasztok,
Elképzelhető, hogy nagyon régi sw-ü SP7000-nél nem működik a kulcskapcsolós élesítés/hatástalanítás? Hiába nyitom/zárom a zónát, semmit nem csinál. Zóna definíció: 25 Partíció: 1 Zóna opciók: 4 5 7 Ugyanezzel a beállítással egy SP4000 tökéletesen működik. Köszi!
Nem minden integrált alaplapi zónánál???
A telepítői útmutató pedig azt írja. Én a 16-os zónát akartam használni, mert 1-12-ig foglaltak.
Átkötöttem az 1-es majd a 8-as zónára, de egyiken sem működik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2021
Az esetleg lehetséges, hogy az EOL kavar be ami alapból be van kapcsolva de a kulcskapcsoló gyakorlatilag csak rövidrezár?
Ahogy gondoltam, az EOL volt a ludas. EOL ellenállások használatával minden integrált zónán működik a kulcskapcsoló.
Sziasztok!
Elakadtunk egy SP4000-es központ telepítésénél, remélem van ötletetek mi lehet a hiba... A központ duplázott zónákkal megy, ami rendben is van. Két kezelő van hozzá, egy K10-es led és egy K32+ LCD. Kompatibilitási táblázat alapján összevalóak. DE! A K32+ kezelő zónáját nem tudjuk aktiválni. BabyWare-en keresztül megkapja a zónabeállításokat, elküldi a program, de nem működik és visszaolvasásnál már nem használtként szerepel. Próbáltuk a kezelőn is beprogramozni, de ott sem marad meg. A k10-esé működik ahogy kell. Ami gyanús, hogy a BabyWare-ben hiába választjuk ki, hogy kezelő zóna, nem látszik, hogy honnan kapja a jelet (BUS azonosító). Maga a kezelő működik rendben. Akinek van ötlete kérem ne tartsa magában! Előre is köszi! |