(#) Antony hozzászólása Márc 15, 2021 /
 
Szia.A duplázó zónáknál 2,2k, az EOL 1k, az 1-4 zónáknál 1k.
(#) Antony hozzászólása Márc 15, 2021 /
 
Igen, az ATZ-be van kapcsolva az EOL.
(#) thecyrus válasza Antony hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
 
Szia! Ezt most nem értem! Az 1K érzékelőknél legyen az 1K 1K eol a többinél meg csak a 2.2K legyen! Esetleg rajzold le vagy küld el a programozást és megírva jól vissza küldöm. Ha az segít
(#) Antony hozzászólása Márc 16, 2021 /
 
Szia! Megtaláltam a hibát, az EOL nem volt bekapcsolva a 706 címen. Köszi a segítséget!
(#) thecyrus válasza Antony hozzászólására (») Márc 17, 2021 /
 
Szia! Eol-al kezdtem örömmel máskor is
(#) vpvpvp hozzászólása Ápr 9, 2021 /
 
Sziasztok,
Elképzelhető, hogy nagyon régi sw-ü SP7000-nél nem működik a kulcskapcsolós élesítés/hatástalanítás? Hiába nyitom/zárom a zónát, semmit nem csinál.
Zóna definíció: 25
Partíció: 1
Zóna opciók: 4 5 7
Ugyanezzel a beállítással egy SP4000 tökéletesen működik.
Köszi!
(#) aroxol válasza vpvpvp hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
 
Szia!
Csak alsó zónákon működik.
(#) vpvpvp válasza aroxol hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
 
Nem minden integrált alaplapi zónánál???
A telepítői útmutató pedig azt írja. Én a 16-os zónát akartam használni, mert 1-12-ig foglaltak.
(#) vpvpvp válasza vpvpvp hozzászólására (») Ápr 10, 2021 /
 
Átkötöttem az 1-es majd a 8-as zónára, de egyiken sem működik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2021
(#) vpvpvp válasza vpvpvp hozzászólására (») Ápr 10, 2021 /
 
Az esetleg lehetséges, hogy az EOL kavar be ami alapból be van kapcsolva de a kulcskapcsoló gyakorlatilag csak rövidrezár?
(#) vpvpvp válasza vpvpvp hozzászólására (») Kedd, 13:13 /
 
Ahogy gondoltam, az EOL volt a ludas. EOL ellenállások használatával minden integrált zónán működik a kulcskapcsoló.
(#) habazutty hozzászólása Sze, 22:13 /
 
Sziasztok!

Elakadtunk egy SP4000-es központ telepítésénél, remélem van ötletetek mi lehet a hiba...
A központ duplázott zónákkal megy, ami rendben is van. Két kezelő van hozzá, egy K10-es led és egy K32+ LCD. Kompatibilitási táblázat alapján összevalóak. DE! A K32+ kezelő zónáját nem tudjuk aktiválni. BabyWare-en keresztül megkapja a zónabeállításokat, elküldi a program, de nem működik és visszaolvasásnál már nem használtként szerepel. Próbáltuk a kezelőn is beprogramozni, de ott sem marad meg. A k10-esé működik ahogy kell. Ami gyanús, hogy a BabyWare-ben hiába választjuk ki, hogy kezelő zóna, nem látszik, hogy honnan kapja a jelet (BUS azonosító). Maga a kezelő működik rendben.

Akinek van ötlete kérem ne tartsa magában!
Előre is köszi!