(#) proli007 válasza Zso839 hozzászólására (») Ápr 7, 2018 /
 
Nem mindegy, hogy a kimenti feszültség azért volt csak 3,3V, mert az OPA kimenete nem tud tovább felmenni, vagy kicsi az erősítés mértéke. Vagy a táp volt 3,3V és nem 5V..
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2018
(#) Zso839 válasza Zso839 hozzászólására (») Ápr 7, 2018 /
 
Kicseréltem az erősítőt MCP6022 - re, így -40°C - nál 10mV, 200°C - nál max. 4.5 V feszültséget mér a kimeneten. Ha az RV1 potit feljebb állítom, akkor 4.99 V a végső határa, de így a -40°C - hoz tartozó érték nem lesz jó.

Megpróbálom a másik kapcsolást, talán az jobb lesz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2018
(#) proli007 válasza Zso839 hozzászólására (») Ápr 7, 2018 /
 
Az RV1 potival, -40 fok esetén kellene beállítani a 0V kimenti feszültséget. (Vagy néhány mV-ra, mert nulla alá nem tud menni a kimenet, így nehezebb beállítani.)
Ez után 200 fokon az RV2-vel a végértéket. (Sajnos a kettő nem egészen független egymástól, mert a különbségképző nem egészen korrekt megoldás így. Tehát nem elég egyszer állítani a két potit.)
(#) proli007 válasza Zso839 hozzászólására (») Ápr 7, 2018 /
 
Hello! Egy ilyen megoldáshoz pld. mit szólnál?
A TL431 biztosítja a Pt100 1mA-es állandó áramú táplálását és egyben a referencia feszültséget a -40°C beállításához. (A kiegészítő V+ V- tápokat és az OPA típusát ne vedd figyelembe, a TINA-ban nekem nincs Rail-to-Rail OPA.) Zavarszűrő kondik egyenlőre nincsenek a rajzon..
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2018
(#) ktamas66 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 8, 2018 /
 
Nekem tetszik. Ebbe is bele lehet rakni a vezeték kompenzálása még egy erősítőt, mint ennél a megoldásnál:

5lPAC.png
    
(#) proli007 válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 8, 2018 /
 
Hello! Igen bele lehet tenni a Pt100 teteje és az R3 közé.
(#) Zso839 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 11, 2018 /
 
Szia Proli007!

Jól néz ki!
Megrajzoltam, kiegészítve még egy erősítővel a vezeték ellenállás kompenzálására ktamas által mellékelt rajz alapján.
Kondenzátort kell még valahova tennem?
Illetve még annyit, hogy - valószínűleg - az OPA nem tudja teljesen a 0 és 5 Voltot, akkor kell valamelyik ellenállás értéken módosítani ( a méréshatár 50mV és 4.95V között lenne)?

Köszönöm a segítséged!
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2018
(#) proli007 válasza Zso839 hozzászólására (») Ápr 11, 2018 /
 
Hello! Egy pötty hiányzik a rajzról a 220ohm alsó felén. Egy-egy 100nF-os kondit tehetsz a B és C erősítő kimenete és invertáló bemenete közé. Ezzel csökken a zaj. Valamint az LM431 Katód és Gate pontja közé is tehetsz 1..10nF-ot gerjedésgátlás miatt. Az 5V-nak meg kell lenni. HA nincs meg, akkor kicsi az erősítés. A TL Gate (referencia pont) és az "A" kimenete között -40°C esetén nulla, míg 200°C esetén kb. -1V-nak kell lenni a Gate-hez képest. Így a "C" fokozatnak már csak 5-szörös erősítést kell beállítani. Ha kevés lenne az erősítés, a 47ohm utáni 1kohm-ot kell csökkenteni.
(Mivel nincsenek pozíció számok a rajzon így nehéz hivatkozni bármire is..)
(#) Zso839 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
 
Üdv Proli007!

Módosítottam a rajzot, remélem most már hibátlan.
Valahogy így gondoltad?
(#) proli007 válasza Zso839 hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
 
Igen, így gondoltam..
(#) Zso839 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 15, 2018 /
 
Helló Proli007!

Szuper!
Köszönöm a segítséget!

Még abban tudnál segíteni, hogy a PT1000-rel kapcsolatban milyen értékű ellenállások kellenek (-40...+200°C hőmérséklet tartományhoz), esetleg kell _e még valamit változtatni a kapcsolásban? PIC 16f887 -hez szeretném csatlakoztatni, kb. 2m hosszú vezetékkel, +5V - ot használva referenciának.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2018
(#) proli007 válasza Zso839 hozzászólására (») Ápr 15, 2018 /
 
Hello! Inkább így, egy kis módosítással valósítsd meg az áramkört. Természetesen a +-V nem kell, hanem Rail-to-Rail erősítők. (Pontosabban ez, csak a hátsónál szükséges.)
(#) Zso839 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 22, 2018 /
 
Szia Proli007!

Értem.
Köszönöm a segítséget!
(#) mhatalyak válasza Zso839 hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
 
Üdv!

Ez a rajz végül működőképes lett? Illetve ha igen, kérdésem lenne, hogy a PT100 melletti 3db ellenállás, ami nincs jelölve milyen értékű kell legyen?
(#) Peter65 válasza mhatalyak hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
 
Üdv!
Nem engem kérdeztél, a rajz működőképességéről sincs tapasztalatom, csak annyit tudok segíteni, hogy a 3db ellenállás a PT100 vezetékének ellenállását reprezentálja. A kapcsolás a vezetéken eső feszültséget is ki akarja kompenzálni.
(#) mhatalyak válasza Peter65 hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
 
Szia!

Ja igaz is, olvastam pedig a működését, de erre nemgondoltam! Köszönöm a kiegészítést!