(#) Thomas10100 hozzászólása Dec 15, 2016 /
 
Sziasztok!

Hűtést szeretnék megvalósítani egy 3utas motoros szeleppel (Kieback&Peter MD200Y: 0-10V bemenet állítja a helyzetét) illetve ehhez vettem egy Omron E5EN-HPRR2BM-500 hőfokszabályozót, amiben a kimeneti relé lett cserélve 0-10V lineáris feszültség kimenetre ilyenre.
De nem sikerül összehoznom, vagy a beállításokkal, vagy nem jó a hőfokszabályozó ehhez.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
A motorosszelep nem ad vissza információt hol van éppen.

A vezetékelésem megvan, de hiába állítom a hőmérsékletet, a szelep meg se mozdul.

Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2016
(#) gerleimarci válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
 
Ezt tanulmányozd át. Nem egyszerű egy ilyet beállítani, főleg, ha ez az első ilyen próbálkozásod. Nekem majdnem egy hónapom ráment, mire egy Nivelco Unicont úgy működött, ahogy azt én szerettem volna.
(#) Thomas10100 válasza gerleimarci hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
 
Ez megvolt.
De ez alapján úgy tünik hogy nem jó a hőfokszabályozó típusa. Mert a PRR az oké hogy pozició szelep vezérlő, de kettő relével(zár/nyit). Ezt a relét kicseréltem lineáris kimeneti modulra. Nem tudom hogy így jó-e.

Vagy az AA típus kellett volna a PRR helyett.
(#) Thomas10100 válasza gerleimarci hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
 
Ezt rendeltem meg a hőfokszabályozóból

omron.jpg
    
(#) Bakman válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
 
A motoros szelep bemenetén mit mértél? Megjelenik ott a kívánt feszültség?
(#) Thomas10100 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
 
Nem jelenik meg semmi.
A hőfokszabályozón pedig mindig az a kimenet aktív amelyikben a sima relé marad, nem pedig amibe raktam a lineáris kimenetet. Írtam az omronnak, de kitudja mire válaszolnak.
(#) Thomas10100 hozzászólása Dec 17, 2016 /
 
Úgynézem nagy fába vágtam a fejszémet
(#) mrobi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
 
Sikerült már megoldani?
(#) Thomas10100 válasza mrobi hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
 
Igen, a megoldás az volt amire gondoltam. Beszéltem az Omron emberével és ő is igazolta, hogy ez a típus kell hozzá: Omron e5en-haa2hbm-500
(#) Tibicsek hozzászólása Márc 28, 2017 /
 
Üdv! Még nemláttam ilyen témát, ezért bátorkodtam nyitni egyet!
A problémán az lenne, hogy egy feldolgozóból kapok egy 4-20mA nagyságú jelet amivel szeretnék szabályozni egy motoros szelepet, de nemtudom, hogy ez így közvetlen megoldható-e vagypedig kellene valamiféle jel átalakító vagy esetleg erősítő ami ezt a jelet felerősíti tudom, hogy ezt PLC-vel egyszerűen meglehet oldani, de egy motoros szelephez szerintem felesleges egy PLC-t vásárolni és erre elpocsékolni
(#) Gafly válasza Tibicsek hozzászólására (») Márc 28, 2017 /
 
Mennyi találat van a barátunknál arra, hogy: "motoros szelep 4-20 mA"
Lehet azért is, mert valahol bevált ez az értékpár
Itt van mindjárt ez is, kezdésnek.
Mondjuk ezért kár külön topic-ot nyitni, szerintem...
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2017
(#) proli007 válasza Tibicsek hozzászólására (») Márc 28, 2017 /
 
Hello! Erre a kérdésre, ha szeretne valaki, akkor sem tudna válaszolni. Mert túl általános.
Az, hogy "motoros szelep" csak egy fogalom működési mód és villamos és egyéb paraméterek nélkül.
Olyan mint ha azt írták volna neked, hogy "interrupt-ot szeretnék írni". (Mert, ha jól látom programozol..)
(#) Tibicsek válasza proli007 hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
 
Oké, hogy tág fogalom, de engem most az érdekel, hogy egy adott feldolgozóból kijövő jellel én közvetlen tudok-e vezérelni egy végrehajtó szervet
(#) Gafly válasza Tibicsek hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
 
Idézet:
„közvetlen tudok-e vezérelni egy végrehajtó szervet”

Szerve válogatja
Most őszintén, milyen konkrét választ szeretnél erre a kérdésre?
(#) teglascs válasza Tibicsek hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
 
Már hogy a 4-20mA-rel, közvetlenül?
Mire elég 4 mA? Véleményem szerint ilyen pici árammal csak nagyon miniatűr valamiket lehet működtetni.
Vagy továbberősíted és úgy használod beavatkozásra, vagy valamilyen mikroprocesszoros egységbe vezetve (kvázi) azt csinálsz vele, amit szeretnél.

Milyen feszültségről van szó amúgy?
(#) Hp41C válasza Tibicsek hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
 
Ezek között van olyan, ami képes fogadni a 4-20mA -es vezérlő jelet.
(#) pucuka válasza teglascs hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
 
Ez a 4-20 mA egy szabványos analóg adatátviteli mód. Az iparban rengeteg helyen használják, mert meglehetősen zavartűrő. Igen erős zavarforrásnak kell lenni ahhoz, hogy akár pár cm -es távolságból mA nagyságrendű zavar indukálódjon a hosszú vezetékben.
Egyébként sem működtet közvetlenül semmit, csak átalakítóval, és erősítővel, és a terhelésnek megfelelő meghajtóval. Ezt (is) végzi a PLC.
(#) Sztanki hozzászólása Ápr 26, 2018 /
 
Sziasztok!

Tudnátok segíteni abban, hogy ezt a motoros szelepet hogyan kell kapcsolni? Vagyis hogy ha ráadom a feszültséget, hogy nyisson vagy zárjon, akkor nem baj, ha a feszültség rajta marad? Van benne valami elektronika ami nyitás/zárás után lekapcsolja a feszültséget?
(#) user1914 válasza Sztanki hozzászólására (») Ápr 26, 2018 /
 
Hi!
A 0-át megkapja. A nyitó ágon kapja afázist, és a motor megy amíg a belső végálláskapcsoló meg nem szakít. A záráshoz a másik ágra adsz feszültséget, zár amíg a belső végállás kapcsoló nem nyit.
Vagy a másik lehetőség. A 0-át és a fázist megkapja két szálon. Alap állapotban valahol van, ekkpor Pl. bezár, és a fogyasztását a végálláskapcsoló kikapcsolja. A 3. szálra rákapcsolod a fázist kinyit, és mindaddig nyitva van amíg itt jelen van a fázis, itt is lekapcsolja a fogyasztást. Ha megszűnik ezen a szálon a fázis, automatikusan a rajta lévő feszről le fog zárni, majd kikapcsolja a fogyasztását.
Üdv. M.
(#) Sztanki válasza user1914 hozzászólására (») Ápr 26, 2018 /
 
Köszi!

Akkor jol gondoltam, tehát a végállásoknál lekapcsolja a feszültséget.
Következő: »»   1 / 1