(#) gyusz hozzászólása Ápr 27, 2008 /
 
Sziasztok!

Van egy PLC programom a füzetemben, amit felkellene dolgozni egy S7-es PLC-vel. LAD-ben lenne jó megcsinálni. Létrehoztam az FC-ket, az OB1-ből kellene meghivni akkor őket. A képernyő bal oldalán ahol vannak a számlákók meg egyebek van egy FC bloks nevü mappa. Ha ott kiválasztom azt az FC-t amelyikre szükség lenn, berak egy kis négyzetet, aminek a bemenetén EN a kimenetén ENO van és az áramút nincs lezárva. Tud segiteni hogy kell meghivni egy FC-t?

Üdv.
(#) opix válasza gyusz hozzászólására (») Ápr 28, 2008 / 4
 
Bal oldalt 'program control', azon belül 'CALL', és beírod az fc nevét. PL: FC150
(#) Szirty válasza gyusz hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
 
Hali gyusz!

Idézet:
„A képernyő bal oldalán ahol vannak a számlákók meg egyebek van egy FC bloks nevü mappa.”


Ez mindenkinek ott van, ahova rakta. Nekm pl. jobb oldalon Talán az "Overview" ablakra gondolsz?

Idézet:
„Ha ott kiválasztom azt az FC-t amelyikre szükség lenn, berak egy kis négyzetet, aminek a bemenetén EN a kimenetén ENO van és az áramút nincs lezárva. Tud segiteni hogy kell meghivni egy FC-t?”


Kép: Hivatkozás

Igen így kell meghíni az FC-t. Mi a gond vele?
Az ENO-ra ne tegyél semmit, ha nem kell semmit csinálni amikor az FC lefut.
Az EN elé tehetsz feltételeket, az FC-t akkor fogja meghívni ha a feltételsor teljesül.

Az FC hívást egyébként egyszerűbben, ALT-F9-cel is lerakhatod. Beírod hogy FC1 és enter...
Következő: »»   1 / 1