(#) gyuszo válasza user1914 hozzászólására (») Okt 9, 2018 /
 
Ez igaz, de mindkét hozzászóló rajzáról hiányzik egy fontos dolog :
A védőösszekötő vezető, a védő egyen potenciálú összekötés céljára használt vezető, eddig EPH vezetőnek hívtuk.
Soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a hálózatok PEN vezető kizárólag a hálózat számára PE vezetők. A hálózattól, annak földeléseitől eltávolodva – egy olyan vezetővel, ami a PEN vezetőre csatlakozik –, a PEN vezető potenciálja egyre inkább olyan idegen potenciállá válik, aminek érintése veszélyes is lehet. Ennek oka az, hogy a PEN vezetőn állandó üzemáram folyik, a rajta folyó üzemáram mérhető értékű feszültségesést okoz, ezért korántsem abszolút nulla potenciálú. A PEN vezetőn ugyanakkor zárlati áram is folyhat, amikor a hálózatról táplált berendezés valamelyikén hiba, zárlat lép fel. Ekkor a PEN vezető feszültségesése már életvédelmi szempontból veszélyes értékű lehet, legkedvezőtlenebb esetben elérheti a fázisfeszültség felét.
Az EPH egyen potenciálra hozás, amikor a víz, gáz, fűtés csövekre rákötnek egy zöld-sárga vezetőt, amit egy EPH csomópontban összekötnek egymással, s ezt a csomópontot kötik rá a PE sínre, a földelésre. A lényege az, hogy a fémes testek és a föld között ne legyen akkora potenciál különbség, hogy mikor hozzá érsz a testhez, bizsergést érezz, esetleg áramütés legyen.
Mivel a FI-relére a fázis és a nulla van rákötve, ha a földeléshez képest hibaáramot észlel, akkor leold.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2018
(#) (Felhasználó 122012) válasza user1914 hozzászólására (») Okt 9, 2018 /
 
Mitől szakad meg? Földrengés? ... akkor már mindegy ...
(#) Atis57 válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Okt 9, 2018 /
 
Szia!
Nem - a kötések a gyenge pontok! napfény/eső nagyon jó kombináció.

Ráadásul 10 vezeték szakadásból 6-7 db a Nulla -PEN vezetőben jelentkezik.

Ha a FI relé 30mA -s akkor az első ilyen érintésre lekapcsol, igaz érezhető ......!
(#) Schins hozzászólása Okt 10, 2018 /
 
Sziasztok,

ez így működhet ahogy a rajzon van? Nem az én lakásom, így nem szívesen buherálok bele, de az tutira nem jó hogy a nulla és föld újra közösítve van. Ebben a formában nincs közösítve csak a nulla a föld.
Tehát a földed simán a földelúő sínre onnan pedig a fogyasztókhoz.

Köszi a segítséget.

fi relé.jpg
    
(#) levaitamas válasza Schins hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
 
Szia!
Ha szétválasztva kapod a földet, tehát három vezeték megy az elosztóba, akkor jó. Szétválasztás után tilos újra összekötni a földet a nullával. Jó a rajzod.
(#) Schins válasza levaitamas hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
 
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) Kolti0 hozzászólása Nov 18, 2018 /
 
Sziasztok.
Pár éve volt áthúzva a ház vezetékezése.
Most szeretnénk garázsba áramot vinni. Ezért leszereltem a doboz tetejét és számomra furcsa dologra lettem figyelmes. A FI relé jobb alsó kivezetésére ami N.el van jelölve, a doboz jobb felső sarkából jön vezeték, ahova a közös földelések is vannak kötve.
Jól van bekötve a FI relé ha az N alsó kivezetésére a közös földelés van rákötve? Felső megy a közös N. re. Köszönöm.

sddsd.jpg
    
(#) gyuszo válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 18, 2018 /
 
A bejövő zöld-sárgára jelölt vezeték a földelő szondához megy ?
Miért 500 mA-es a 3 fázisú FI-relé ?
Milyen messze van a mérőhely ?
Amennyiben itt történik meg a PEN szétválasztás, akkor jó a bekötés.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
(#) Bakman válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 18, 2018 /
 
40/4/003-A lesz az (az elejét nem látom), 30 mA (0,03 A, A típus). F&G, később Moeller, ma Eaton néven futnak ilyenek.
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Nov 18, 2018 /
 
A legalján én 40 A 500 mA-ert olvasok, de sajnos a kép nem a legjobb.
(#) Bakman válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 18, 2018 /
 
Hasonlókkal találkozok naponta. 500 mA-es Fi-nél 40/4/05-A lenne a jelölés. Lásd a mellékelt példát egy 300 mA-es Fi-ről.

fi_1.jpg
    
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Nov 18, 2018 /
 
Lehetséges, sajnos rossz a kép minősége, de még 3 kérdés nyitott maradt.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
(#) Kolti0 válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 18, 2018 /
 
Nem tudom, h miért 500mA.es a relé, a vill.szerelő hozta, építette be.
A mérőhely majdnem a doboz mögött 1-1,5m. vezeték.
Hogy érted,h itt történik meg a pen szétválasztás?
Igen, az a szig.szalaggal megjelölt jön a szondától.
Fi. adat.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
(#) gyuszo válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 18, 2018 /
 
Nem, ezen a képen jól látszik, csak 30 mA-es.
Akkor jó a bekötés.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
(#) Kolti0 válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 18, 2018 /
 
Köszönöm.
Szeretném kivinni a három fázist a garázsba. Ez esetbben a Fi relé kivezetésére kell, h rákössek ugye?
(#) CIROKL válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 19, 2018 /
 
Oda kellene de látom már igy is kettö vezeték beletaposva tovabbi vezeték lehet nem fér el ?
Meg jó lenne ha az elmenőn amit a garázs felé szándékozol lenne kismegszakitó ,viszont ebbe az elosztóba már lehet nem fér el egy további haromfázisú megszakitó.
Elképzelhető jobb lenne egy nagyobb kiselosztót betervezni úgy hogy abban legyen az estleges bővítésre lehetőség .
(#) Kolti0 válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 19, 2018 /
 
A Fi relé aljába mennek kettes vezetékek az óra felől, de, hogy mi lehet még rákötve nem tudom.
Tetejéből csak a ház kismegszakítóira megy.
Igen, sajnos ez a doboz alul lett méretezve, így arra gondoltam, hogy egy falon kívülivel fogom bővíteni. Háromfázisú kismegszakítót mindenképp tervezek a garázs fele elmenőkre.
(#) gordonfreemN válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 19, 2018 /
 
Szia,

eszedbe se jusson a fi relébe egy csavaros kötésébe egynél több vezetéket megpróbálni beszorítani.
Nem említetted, csak jelzem. Tűzveszélyes!
Esetedben pl. 3-mas wagoval tudsz osztani ha nem nagyobb a keresztmetszet, mint 62mm
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2018
(#) CIROKL válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 19, 2018 /
 
Már kettő bent hisz.szakember beerőszakolta .
Wago szerintem az is tüzveszélyes .
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2018
(#) gyuszo válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 19, 2018 / 1
 
Szebb és jobb megoldás a sorolósín. Bővebben: Link
(#) gordonfreemN válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 19, 2018 /
 
Szerbusz.
Mint lentebb jelezték, nincs több hely "odabennt".
Akkor hova tegye a sorolósínt?
Dobozt kellene cserélni hozzá.
De egyébként igen, én is azt javasoltam volna, ha nem olvasok lentebb.
(#) gyuszo válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 19, 2018 /
 
Ha már bővíted és falon kívülivel, akkor egy 2x18 modulossal, a régi alsó részét meghagyva
rá tudod építeni.
(#) gyuszo válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 19, 2018 /
 
Igen, jelezte, hogy cserél ( ráépít ) egy másik dobozt.
(#) gordonfreemN válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 19, 2018 /
 
Adj neki másfél percet, hátha...
Bővebben: Link
(#) gordonfreemN válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 19, 2018 /
 
A ráépített dobozba honnan visz tápvezetéket?
(#) Kolti0 hozzászólása Nov 20, 2018 /
 
Köszönöm, hogy ilyen aktívak vagytok.

Amúgy arra tippetek, hogy mi lehet a
mérőhelytől bejövő kettő darab vezeték fázisonként?
Fi relé kijövőin csak egy van.
Éjszakai áram van, de szerintem nem fázisonként jönne.


A sorolósínen és a wago.n kívül milyen megoldással lehetne
rákötni még a FI relé kivezetésére több vezetéket?




Lakáselosztó.
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Nov 20, 2018 /
 
Csak egy kérdés: a FI-relé alsó része a tulajdonképpeni bemenetek. Van 3 db vastag fekete és egy vastag kék vezeték. De mi a fekete vezetékek mellé rögzített fekete-szürke-barna vezetékek szerepe? Honnan vagy hova megy? Gondolom inkább a "hova megy" kategória, és ezeket inkább a FI-relé kimenetére kellett volna kötni (tehát a felső részére, ránézésre ott még csak egy-egy vezeték van, de nem igazán jó a kép)
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Nov 20, 2018 /
 
A bal oldali SHRACK szintén FI-relé. Oda honnan jön a bejövő "fekete" vezeték?
(#) Kolti0 hozzászólása Nov 20, 2018 /
 
Igen, fent egy egy vezeték van.
Szerintem a bal oldali SHRACK az lehet, az éjszakai órától jön.
Nem lehetséges?
(#) gyuszo válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
 
Igen az a vezérelt (éjszakai ) mérőtől jön. A bal oldali FI-relé és mellette a kismegszakító lehet a bojleré. Ezért jobb, ha 2 soros lakáselosztóra bővítesz, jobban el lehet választani a két bejövőt.
Az a sejtésem, hogy a FI-relé bemenetén az a fekete- szürke- barna vezeték már egyszer ki lehetett vezetve a garázs, vagy melléképület felé, érdemes lenne megnézni,hogy hol a vége.