(#) S I 76 hozzászólása Jan 13, 2020 /
 
Sziasztok!
Köszönöm a válaszokat!
Igaz nem vagyok előrébb de legalább tudom hogy nem lehet vele elindítani!
A lényeg az hogy csk meg kellene forgatni egy picit hogy ne rövidzárról induljon a motor mert állandóan leold a B 25A kismegszakító!
Nem lehet csillag-deltába indítani mert ez a motor csillag üzemü motor.
Egy szalagfűrészt hajt!
Itt az adattáblája!
(#) Peter65 válasza S I 76 hozzászólására (») Jan 13, 2020 /
 
Szia!
Továbbra is azt javaslom, hogy rajzold vissza legalább az egyik fázis rajzát. Lehet, hogy a teljesítmény félvezető cseréjével orvosolható a probléma.
A legjobb lenne, amit már írtam, az ellenpárhuzamos tirisztor. Ha az nem illeszthető az áramkörhöz, akkor meg lehetne próbálni alternisztorral, annak egy fokkal jobbak a kommutációs jellemzői, mint a triaknak. Kínából viszonylag olcsón hozzáférhető a TPVD1225 vagy TPVD1240.
De előbb kellene a kapcsolási séma, hogyan működik a gyújtójelképző áramkör.
Persze csinálhatsz teljesen újat is, ha van benned elég ambíció.
És persze lehet venni is lágyindítót, vagy frekvenciaváltót.
(#) Atis57 válasza S I 76 hozzászólására (») Jan 13, 2020 /
 
Szia!

Igen igy marad a "magyarosch -hekmány." Avagy a józan paraszt részegen?
Lábpedállal megemeled a motort (Laza ékszij) s akkor 500W -s izzóból 2db (mint inditó ellenállás)
felpörgetni --kapcsolóval rövidre zárva , ékszij vissza feszitve .?

ilyeneket már láttam --s a B20 A kismegszakitóról elindul.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2020
(#) szsrobert válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 14, 2020 /
 
Az nem elegge Tudom Ányos.