(#) glsmith8608 hozzászólása Dec 4, 2022 /
 
Sziasztok!

Van egy Saunier Duval C 24 E kazánunk. Két kérdésem lenne.

1. Légtelenítés után mindig és fixen nyitva kell hagyni a szivattyú légtelenítő csavarját?
2. Ezt a kazánt használjuk HMV-re is. Az áramlás érzékelőjét lehet valahogy érzékenyíteni? Nehezen indul meg a csap kinyitása után.
(#) niedziela válasza glsmith8608 hozzászólására (») Dec 4, 2022 /
 
A légtelenitőt el kell zárni.
Nem lehet érzékenyiteni.
Azt kell megnézned hogy nehezen gyújt be.
Ha nem a gyújtás nehézkes akkor akár az érzékelö isvszorulhat. Ez a ritkább.
(#) glsmith8608 válasza niedziela hozzászólására (») Dec 4, 2022 /
 
A gyújtás fűtésnél problémamentes. Indul a szivattyú és hamar rá is kapcsol, kb. 3 másodperc szikrázás kell neki.
Gyanakodtam is az áramlás érzékelő hibájára, köszönöm a segítséget.