Fórum témák
» Több friss téma |
Ez generátorhoz való feszültségszabályzó, semmi köze ahhoz, amit keresel.
Én már elvesztettem a fonalat, de érdekességképpen az öreg szakik simán csináltak tirisztor hídból háromfázisú invertert DC tápról, kényszerkommutációval. Több módszer is van a kioltásra, ellentétes árammal kisülő kondenzátor, negatív feszültség beinjektálása trafóval a teljesítménykörbe... a szükség nagy úr volt.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2026
Hasonló a problémával küzdök, azzal a kiegészítéssel, hogy 185-255 V között ingadozik a hálózati feszültség. Egy tiszta szinuszos szünetmentes táp beszerzésén gondolkodom. 32A, egy fázisom van. Ehhez vennék egy 10kW-os UPS-t. Nem az akkuról való üzem a célom, az csak annyi lenne benne, hogy a szünetmentes működjön, gyakorlatilag csak feature marad. Ennek ára a Pannon Powernél nagyjából 370-530 között bruttóban, attól függően, hogy kérsz-e bele akkut, vagy sem.
Ez tökéletesen megfelel a célnak, csak nagyon drága, és még maradna benne tartalék is. Viszont így lenne egy állandó fogyasztásod még akkor is amikor nem üzemel semmi. Ez több kilowatt per hó plusz fogyasztás.
Tudom hogy lehet, gyerek koromban emlegették is. Sőt talán még volt/van elektromosan kioltható tirisztor is, de mióta jobb feteket tudnak gyártani, szerintem csak egészen nagy teljesítményeknél alkalmazzák, ha alkalmazzák még egyáltalán. ilyen pár ezer forintos ezközből max kapcsolóüzemű valamit néznék ki, de inkább körbe nézném kipróbálás előtt. Amióta láttam gyárinak tűnő 220/110 V átalakítót triakos fázishasítással, azóta eléggé gyanakvó vagyok.
Nagyon köszönöm a részletes válaszod!
A garázselosztóval kapcsolatban lenne még kérdésem, de a többi elég világos már: Jelenleg a bejövő kábelre egy 4 pólusú 3*25A kismegszakító van kötve, mint főkapcsoló/garázs főbiztosíték. Erre a kismegszakítóra kellene párhuzamosan kötni a T2+T3 kombinált védelmet, "Y"-ban pedig a 2 db, mondjuk "A" típusú áramvédőt, amiből az egyikre csak az autó töltő lenne kötve, a másikra pedig minden más egyéb?
Szia!
Megtaláltam azért , csak; szép anglikus magyaritással= feszitővas áramkör. igy kell keresni.
Mekkora keresztmetszetű és milyen típusú a meglévő garázselosztó betápkábel?
Az e-autó töltőnek mekkora a teljesítményigénye? Egy fázison csatlakozik? Mi a típusa, mit ír a gyártó milyen biztosítás kell neki? Az sem ritka, hogy névlegesen 16A-el tölt, de 20A-es leágazást követel meg a telepítési útmutató.
5*4 mm2-es "sodrott" kábel.
Még nem vettem meg a töltőt, de ezek amiket néztem 3*16A-esek. Az autó 11kW-nál nem tud többet felvenni, hiába vennék akár egy 3*32A-es töltőt. (Egyébként ezekben szokott lenni egy fizikai belső korlátozó kapcsoló, amit a telepítésnél állítanak be a hálózat teherbírása szerint. Plusz még szoftveresen is le lehet korlátozni a töltési teljesítményt.) Ezekben általában van beépített 6 mA-es DC védelem.
A garázs egy melléképület földbe fektetett kábelen ellátva?
Idézet: Ebben az esetben sem mindegy, hogy egy H05VV-F vagy egy H07RN-F gumikábel, mert az utóbbi jobban terhelhető.„5*4 mm2-es "sodrott" kábel.” Feltételezem, hogy az előbbi, viszont falon kívül védőcsőben, úgy hogy a garázsban lehet nyáron 40 fok is, maximum 20A-re biztosítható (3xC20A kismegszakító vagy 3x20A gG olvadó). Kettő 16/20A-es soros kismegszakító pedig sem zárlatra, sem a túlterhelési tartomány jelentős részében nem lesz egymással szelektív, vagyis sosem tudhatod hogy éppen a garázsban lévő vagy a fogyasztásmérőnél lévő kismegszakító kapcsol-e le túlterheléskor vagy hibára, vagy akár mindkettő egyszerre. Ha nem növeled a betáp keresztmetszetét, akkor én a fogyasztásmérőhöz 3x20A gG olvadót építenék be. A betápkábelt nem kell áramvédővel védeni. A garázselosztóban a betápot a főkapcsoló vagy egy 3P+N kismegszakító fogadja. Inkább ne használj 4P kismegszakítót, mert ha a három fázison vannak állandó fogyasztók, akkor a nulla zárásának bizonytalansága miatt kialakulhat egy pillanatra csillagpont eltolódás és magasabb fázisfeszültség. Igaz a gyártók úgy definiálják hogy minden pólus azonos gyorsaságú, ezért megfelel a szabványnak. A 3P+N kismegszakítóban a nulla bontása késleltetett, zárása siető. Jelen esetben nem hiszem, hogy a nullát külön védeni kellene az aszimmetrikus terhelések és nemlináris fogyasztók felharmonikusai okozta túlterhelés ellen. Utána közvetlenül bekötve a túlfeszültség-levezető, így a betápkábel szigetelési ellenállás mérésénél leválasztható az elosztóval együtt. Utána a világítás vagy azok leágazása amiknek nem kell feltétlenül áramvédő (bár én ajánlom hogy védjen mindent. A túlfeszvédőről egy normál áramvédő, lehetőleg A-típus, 25/40A-es 30mA, alóla mehetnek az 1F dugaljak C13/C16A-el a három fázisra elosztva, egy háromfázisú dugalj 3P C16A-el, meg az egyebek B6-C16 kismegszakítókig. Persze ekkora betáppal a dugaljakat nem tudod teljesen kihasználni egyidőben a töltéssel. Ha a töltő max 3x16A-es, akkor én C20A-es leágazással készülnék, mivel az egymás mellett lévő kismegszakítók és a magasabb 40-45 fokos környezeti hőmérséklet is csökkenti a névleges kioldást. Ha a "főkapcsoló" 3P+N kismegszakító C20A-es akkor megspórolhatod a töltőnek a különálló kismegszakítót (úgysem lenne szelektív). Ebben az esetben közvetlenül a túlfeszültség-levezetőről mész a másik áramvédőre, egy 25/40A-es 30mA-es A-típusra (ha van töltőbe épített DC hibaáram elleni védelem), aminek az elmenő oldalára kötöd a töltő vezetékét, ha beköthető 5x4mm2. A fentiekkel erős kompromisszummal tudsz fogyasztókat használni a töltéssel egyidőben. Nagyobb teljesítményhez bővíteni kellene a betápkábelt legalább NYY-J 5x6mm2-ra, ez minimum 3x25A-et elvisel, de akár még 32A-re is jó lehet (ellenőrizni kell). Egyébként több autótöltő nagy túlfeszültségeket visel el, éppen azért mert kültéren is telepíthető vagy közvetlenül csatlakozik a fogymérő után a ház villamos hálózatára, ezért III. túlfeszültségvédelmi osztályú, azaz 4kV-os szintű. Ezeknek a T2-es fokozat is bőven elegendő lenne, nem feltétlenül szükséges a T2+T3. Ráadásul ha megnézed a Tracon T2 és T2+T3 típusait, szinte minden még a limitfeszültség is megegyezik Up=1,3kV/1,5kV, vagyis kvázi mindegy melyik típus kerül be. De mint sok minden, ez is a kiválasztott terméktől függ hogy miket írnak az adatlapban. De a T2+T3 típusnak nincs semmilyen hátránya, a kivitel a kérdéses mert a Tracon T2 ugyanolyan paraméterek mellett fizikailag nagyobb, a T2+T3 meg két modulnyi széles, az Up védelmi feszültségszint és a levezetési áramok 8/20us-ra viszont megegyeznek. Lehet hogy kisebb varisztorok vannak benne, amitől előbb el fog öregedni. Ki tudja... Ezekre a termékekre nem találtam koordinációs táblázatot, de így képzelném el a honlapon találhatókkal: Legjobb verzió - összesen: 89.610Ft Fogymérő: T1+T2 TNC/3P ESPD1+2-12.5-3P - 36.144Ft (vezetékhossz betartásával) Lakáselosztó: T2+T3 3+1 ESPD2+3-40-3+1P - 26.733Ft (vagy T2 3+1 ESPD2-40-3+1P - 28.829Ft) Garázs: T2+T3 3+1 ESPD2+3-40-3+1P - 26.733Ft (vagy T2 3+1 ESPD2-40-3+1P - 28.829Ft) A villám-részáramok le vannak vezetve a hálózat kezdőpontján és még egy lépcsőben van nagy levezetőképességű védelem az alelosztókban. Az is elég jó alapvédelmet ad, ha először az alelosztókba kerül csak beépítésre. B opció - összesen: 96.456Ft Fogymérő: NINCS TF Lakáselosztó: T1+T2 4P ESPD1+2-12.5-4P - 48.228Ft (vagy ESPD1+2-12.5-3+1P) Garázs: T1+T2 4P ESPD1+2-12.5-4P - 48.228Ft (vagy ESPD1+2-12.5-3+1P) Az esetleges rész-villámáramok bejutnak az épület belsejébe. Nagyon kicsi vezető-keresztmetszetek a villámáram-levezetéshez (garázs 4mm2). A lakáson belül is jobb ha a betáp nyomvonal jól elkülönül a többi belső hálózattól ilyen esetben. A fogyasztásmérő elmenő kábeleinél még nincsenek korlátozva a túlfeszültségek. Ugyanolyan árban van a hátrányok ellenére. A kombinált T1+T2+T3 fokozat olyan drága hogy nem érdemes vele foglalkozni. Idézet: Igen.„A garázs egy melléképület földbe fektetett kábelen ellátva?” A kábel H05VV-F 5G4. A fogyasztásmérőnél csak a 3*40A főbiztosíték van, a garázshoz menő kábelnek semmilyen külön biztosítéka nincs, csak a garázsban levő kismegszakító. Helyem nincs is neki a fogyasztásmérőnél, ahogy a túlfesz védőt sem tudom hova tenni jelenleg. Akkor ha jól értelmezem, így lenne jó a rendszer: A garázsba a bejövő 5G4-re egy 3P+N C20A-es kismegszakító mint főbiztosíték, utána pedig a T2+T3. Innen 2 db "A"-s áramvédő, amiből az egyikre közvetlenül lenne kötve a töltő, a másikra pedig a többi kismegszakító. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2026
Idézet: „A kábel H05VV-F 5G4” Akkor ahogy írtam, ezt max 20A-re illik biztosítani, ez egy nagyon alap PVC kiskábel. A földbe fektetett védőcsőbe sem illik tenni, mert a védőcső alján összegyűlhet a pára és akkor vízben áll, valamint melléképület esetén lehetnek olyan szakaszok ahol ki van téve az időjárásnak vagy a fagypont alatti hőmérsékleteknek. Alelosztó és melléképület betáphoz a legpraktikusabb az NYY-J, ez egy igazi nagybetűs kábel, árban is alig van különbség. Egy kicsivel jobban is terhelhető a rá vonatkozó kábeles szabvány alapján. Idézet: „Akkor ha jól értelmezem, így lenne jó a rendszer: A garázsba a bejövő 5G4-re egy 3P+N C20A-es kismegszakító mint főbiztosíték, utána pedig a T2+T3. Innen 2 db "A"-s áramvédő, amiből az egyikre közvetlenül lenne kötve a töltő, a másikra pedig a többi kismegszakító.” Igen, az általános használatú dugaljak és az EV töltő áramvédőjét két különböző szabvány írja elő. Jelen esetben nem spórolható meg egyik sem. Illetve azért így néz ki, mert beépítenéd a kismegszakítót közvetlenül a helyi betáp kikapcsolására is. Ha az nem lenne vagy csak főkapcsoló lenne és fel lehetne húzni a betápot 25-32A-re, akkor a túlfeszvédelem a főkapcsoló után csatlakozna, lenne egy normál 40A-es áramvédő alatta a kismegszakítókkal és a töltő dedikált C20A kismegszakítót kapna és utána a töltő áramvédő. A fogyasztásmérőnél be kell építeni a betápra a 20A-es biztosítást. Azért mondtam olvadót, mert így lesz kvázi szelektív a garázsban lévő kismegszakítókkal, így csak a garázselosztóban fog kioldani minden hiba esetén, nem kell külön elballagni a fogymérőhöz. T2 vagy T3 típus még elmegy a kismegszakító után, ritkán okoznak téves kioldást az elnyelt impulzusok. Az is igaz, hogy sok gyártó csak olvadóbiztosítóra adja meg a maximális alkalmazható előtétvédelmet, de pl. Schneider és Legrand kapható kismegszakítóval egybeépítve. Ha a garázsba T1 típus lenne, akkor azt viszont közvetlenül a betápkábelre építeném be a kismegszakító előttre. Így is lenne előtte egy plusz védelem a fogymérő utáni leágazó olvadó. Megkönnyíti a szigetelési-ellenállás mérést ha az egység moduláris, így a vizsgálat alatt kivehető a foglalatból. A javasolt T2+T3 kombinált nem ilyen, így azt a főkapcsoló/betáp kismegszakító után javasolt beépíteni, a sima T2 viszont cserélhető modulos, így annak mindegy hol van. Átalakítás során javasolt egy 2x12 modulos mért dobozt beépíteni a fogymérő után, ebben elfér: - 5db keskeny fővezetéki sorkapocs a szétosztáshoz - 3db egypólusú KM vagy olvadó a lakáselosztó betápnak (de 10-es vezetéken akár közvetlenül is kaphatja a betápot a szolgáltatói után) - 3db CH10 olvadó a garázsnak vagy egy 3P kismegszakító ha nem számít a szelektivitás - 1db DIN sínes dugalj és 1 modul széles miniatűr kombi áramvédő vagy helyette egy 3P C16A kismegszakítós leágazás egy kiselosztónak benne egy háromfázisú áramvédővel és beleépítve egy 1-3db 230V aljzat és egy 16A-es háromfázisú aljzat ha igény van a dugaljakra. - 3 modul széles T1+T2 túlfeszültségvédő és mellé egy plusz előtétbiztosító minimum 3P 10kA C63A kismegszakítóval. Igaz hogy az órától már 4-5 vezeték jön, jó esetben a fő-földelőkapocs külön hozzáférhető, de kb. 0,5m-en belül van a PEN szétválasztás és a túlfeszvédő bekötővezetékei is rövidek, ráadásul a többi védelemmel együtt ez már egy nagyon túlbiztosított rendszer, semmi sem múlik a TNC/TNS bekötésen). Viszont a T1 típus plusz előtétvédelme férges terület, a lakossági fogyasztásmérő helyek nem villámáram-levezető beépítéséhez vannak kitalálva, a B40A vagy kisebb kismegszakító egy rossz adottság, legalább egy NH1-es késes olvadóbiztosító kellene... ráadásul a legtöbb gyártó nem engedi, legalább is nem nyilatkozik a kismegszakítók megfelelőségéről. Így meg "hogy legyen valami" a 10kA C63A szükségmegoldás (a Legrandnál megfelelő), de lehetne min C80A-es vagy CH14-es 50A-es is, utóbbiak még nagyobbak. Ráadásul hiába építenénk be ha kap a hálózat egy közvetlen villámcsapást 50m-re és a szolgáltatói kismegszakítók a fogyasztásmérővel együtt ugyanúgy lerobbannak a falról. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2026
Ismételten nagyon köszönöm a részletes válaszod!
Nincs mit. Még annyi, hogy a garázs épületénél ajánlott egy helyi, lehetőleg max 10 ohmos földelést kialakítani. Ebben az esetben bőven elegendő a rúdföldelő. A garázselosztóhoz közel, az épület külső fala mellett leütni, Rd10-es köracéllal felállni a talajból, ha nem rozsdamentes akkor PVC bevonatos huzallal, a föld alatti csatlakozáson korrózióvédő bandázsszalaggal.
Az acélhuzalt át kell váltani legalább 6mm2 Cu z/s vezetőre (10mm2 ajánlott), amit a garázselosztó PE sínjére kell kötni.
Áramszolgáltató első kötéspontjaSziasztok!November 13-án tűz keletkezett házunk padlásán lévő bejövő kötésponton, a teljes tető leégett. A tűzoltóság nem vizsgálja mert nincs személyi sérülés és nem gyújtogatás. Lehet kárigényt benyújtani a szolgáltató felé? Ha igen, mi a módja?
Sajnálom, ez nagyon nagy szívás.
![]() A kérdésedet egy az egyben bedobtam a Google AI-nak, és szerintem ez alapján el tudsz indulni: Idézet: „Igen, benyújtható kárigény a területileg illetékes áramhálózati elosztó felé, amennyiben a tűz a szolgáltató tulajdonában és karbantartási körében lévő csatlakozóvezetéken vagy kötésnél keletkezett. Mivel egy teljes tetőszerkezet leégése súlyos anyagi kár, a bizonyítási teher pedig ilyenkor a károsulton van, az alábbi lépések és dokumentumok szükségesek az eljáráshoz. 1. A felelősségi határ tisztázása • A szolgáltató felelőssége: A közcélú hálózattól az épület csatlakozási pontjáig (például a tetőtartóig vagy a méretlen fővezeték-csatlakozásig) terjedő szakasz jellemzően az áramhálózati elosztó (pl. E.ON, MVM Démász, MVM Émász, Opus Titász) tulajdona és felelősségi köre. • Kivétel: Ha a tűz a csatlakozási pont utáni, már a fogyasztó tulajdonában lévő méretlen vagy mért belső hálózaton (amelynek karbantartása a tulajdonos feladata) keletkezett, a szolgáltató elutasítja a kárigényt. 2. Bizonyítékok összegyűjtése (mielőtt bármit elbontanak!) Mivel a tűzoltóság hivatalból nem indított tűzvizsgálati eljárást, neked kell igazolnod a tűz keletkezési helyét és okát: • Tűzeseti hatósági bizonyítvány: Kérj a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségtől tűzeseti hatósági bizonyítványt. Ez igazolja a tűzeset megtörténtét, idejét és a tűzoltói beavatkozás tényét. • Független igazságügyi szakértői vélemény: Mivel a tűzoltóság nem vizsgálja a tűz okát, érdemes haladéktalanul egy igazságügyi tűzvizsgáló vagy villamosipari szakértőt kihívni a helyszínre még a romeltakarítás előtt. Az ő szakvéleménye bizonyítja majd, hogy a tüzet a szolgáltatói kötéspont hibája (pl. kilazult kötés, oxidáció, túlmelegedés) okozta. • Fotó- és videódokumentáció: Készíts részletes felvételeket a leégett tetőszerkezetről és kifejezetten a bejövő kötéspontról. • Hibabejelentési jegyzőkönyv: A tűzeset után az elosztó hibaelhárítói is kivonulnak a hálózat leválasztása vagy helyreállítása miatt. Kérj másolatot az általuk felvett munkalapról vagy jegyzőkönyvről. 3. A kárigény benyújtásának módja 1. Lakásbiztosító értesítése (párhuzamosan): Ha van lakásbiztosításod, azonnal jelentsd be a kárt. A biztosító kifizeti a tető helyreállítását a szerződés szerint, majd ha bebizonyosodik a szolgáltató felelőssége, a biztosító fogja behajtani (regresszálni) az összeget az elosztón. Emellett az önrészt vagy a biztosítás által nem fedezett károkat közvetlenül is követelheted a szolgáltatótól. 2. Írásos kárbejelentés az elosztónak: A kárigényt nem az energiakereskedőnek (akitől a számlát kapod), hanem a területileg illetékes elosztói engedélyesnek kell benyújtani online felületen, e-mailben vagy tértivevényes levélben. 3. Csatolandó dokumentumok: • A káresemény pontos leírása (helyszín, időpont, mérési pont azonosítója). • Tűzeseti hatósági bizonyítvány. • Igazságügyi szakértői vélemény és fotók. • A kár összegét igazoló dokumentumok (kivitelezői árajánlatok, számlák a helyreállításról, lakásbiztosítói kárszámítás). 4. Ha a szolgáltató elutasítja az igényt Nagy összegű károknál a szolgáltatók felelősségbiztosítója gyakran vitatja a felelősséget. Elutasítás esetén: • Fogyasztóként a területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhatsz (bár nagyobb értékű épületkároknál ez általában csak egyezségi kísérletre alkalmas). • Ügyvéd segítségével polgári peres eljárásban érvényesítheted a kártérítési igényedet, ahol az előzetesen beszerzett igazságügyi szakértői vélemény lesz a legfontosabb bizonyíték. Megírod, hogy melyik szolgáltató (pl. E.ON, MVM, Opus Titász) területén található az ingatlan, és van-e élő lakásbiztosításotok? Így meg tudom adni a pontos kárbejelentési elérhetőségeket és a következő lépéseket.”
Idézet: Elvileg a villanyoszloptól a fogyasztásmérő szekrényig folyamatosak a vezetékek, nincs kötés. Kivéve ha a nullát (PEN-t) a vezetéktartó sodrony biztosítja, de az a kötés is a tetőtartó felső végén van. Ha a cső tövében rágta meg az egér a szigetelést vagy sok pici beázás miatt porladt el a szigetelés és most ért el ama bizonyos pontig (perpillanat mindkét dolognak szezonja van), a szolgáltató fel fogja tenni a kezét. Mindezek mellett a villamos ív és a tűz eltüntette a nyomokat, kb. senki nem fog tudni bizonyítani semmit és annak az ellenkezőjét sem.„házunk padlásán lévő bejövő kötésponton” Átérzem a helyzetet de ne ringasd magad abban a reményben, hogy a villamos szolgáltató fogja állni a költségeket. Egy kárigény benyújtást megérhet a dolog, de többet nem nagyon. A hozzászólás módosítva: Pé, 7:04
Köszönöm a válaszod.
Biztosításunk nem volt, a tetőről a törmeléket leszedtük, hogy ponyvázhassuk esö ellen. Nem jutott eszembe, hogy egyből az eset után írjak, lehet így már nincs esélyem kártérítésre.
Minden ami a mérő előtt van az a szolgáltató felelőssége. Azon a szakaszon kötés sem lehetne sehol, de erre néha rácáfolnak, itt az utcában tőlünk a hatodik háznál az úttest felett kötötték össze a 4 szál drótot, mert biztos olcsóbb volt a szolgáltatónak mint kicserélni az egészet.
A méretlen kábelnek a vascsőből a falban kellene kijönni. Arra most nem emlékszem, hogy csak simán bele vannak húzva a csőbe, mert akkor az is veszélyforrás, vagy van még a vascsőben valami műanyag védőcső, akármi. Ha lett volna biztosításotok az fizetett volna de szerintem az is csak úgy, hogy állapot felmérés (addig nem lehet nyúlni semmihez), szakértői jegyzőkönyv stb.
A tűz keletkezésének okát a tűzvizsgálat hivatott megállapítani, de úgy tudom nem kötelező minden esetben. Ha történt is volna akár a nem megfelelő kéményre is ráfoghatják, hacsak nincsenek egyértelmű jelek a betápvezetékeken a kötés helyén az ívképződés és szikrázás miatti olvadt vezetékvégek, amik a tűz hőmérsékletétől nem keletkezhettek vagy a fémcső falából a kiolvadás. Lehet hogy ez már igazságügyi szakértői téma.
A másik hogy meddig terjed a szolgáltató felelőssége, mert a fogyasztásmérő helyet, a tetőtartót és a kettő közötti védőcsövezés kiépítését (vagy felújítását, áthelyezését) a regisztrált szerelő végzi a tulajdonos megbízásából, sérülés esetén a tulajdonos felelőssége a kijavíttatás. Ezek minden előírásnak és szabványnak megfeleltek? Vannak róla fényképek és kivitelezői nyilatkozat? Nem mondhatja a szolgáltató, hogy a nem megfelelő (pl. sorjás) védőcső rongálta meg a vezetékek szigetelését? Ha a fentiekre mind igen a válasz akkor talán elérhető hogy peres úton megállapítsák a szolgáltató (vagy az alvállalkozói) felelősségét és kártérítést ítéljenek meg, hogy a méretlen fővezeték nem az előírások szerint létesült és azon a hibás kötés okozta a tüzet. Sajnos bemondásra senki sem fog fizetni. Idézet: Ez tévhit. Kárenyhítési kötelezettség van, magyarán a további kárt köteles vagy megelőzni. Jelen esetben, ahogy István is írta, a ponyvázás a minimálisan elvárható beavatkozás.„addig nem lehet nyúlni semmihez” Kell készíteni sok fényképet, azt elfogadja a biztosító, aztán amíg a szakértő ki nem ér, menteni a menthetőt.
Elmondásod szerint orbitális szíváson vagy.
![]() Ha az segítség, akkor egy napomat (fizikai manifesztáció) felajánlom, és ingyen ebédet is a segítő fórumtársaknak.
23. kerület? Olyan nincs is:
Vagy már régen laktam a környéken? Pilisborosjenő.
Néhány éve az utcában lecserélték az oszlopról bejövő kábeleket, de csak a ház faláig, ott a levágott régi vezetékre toldották rá az újat.
Sacc/kb. 15 éve volt egy nullaszakdás a mérő alatt, plombált, méretlen részen. Egy halomnyi fogyasztó tönkrement, minden kompaktfénycső, videomagno, tv, ami nem volt sem bekapcsolva, sem standby-ban, az élte túl. Az áramszolgáltató olyanokat követelt, hogy mutassak be minden elromlott készülékről szakvéleményt, ami igazolja hogy a túlfeszültség miatt romlott el, és minden készülék vásárlási számláját is csatoljam mellé. Mondtam, hogy ok. de a szakvéleményt pénzért adják.. kifizetik azt is? (nem) Végül ajánlottak 40eFt-ot, azzal, hogy ha nem fogadom el, akkor nyugodtan indítsak kártérítési pert...
Néhány éve hívtak. Villog a lámpa, hol megy a hűtő, hol nem. Ahány dugalj, mindenhol más, de nagyon alacsony feszültséget lehetett mérni. Teljesen véletlenül felnéztem a tetőtartóra. Ott lebegett a nulla vége.
Letörött a sodronyról.Egy hívás az E-onhoz. Kijöttek, Csipp. ![]() Hívhatták a regisztrált szerelőt.
Bizony, régóta különvált Erzsébet és Soroksár.
Mentünk a családdal választani, blattyogunk az utcában, nézek ki a fejemből.
Mit látok: ez a drót szerintem csámpás. Megállok, nézem erről, nézem arról, ez így nincsen rendben. Család meg néz, hogy ez sincsen rendben, hogy én ott körözök a villanyoszlop körül felmeredő tekintettel, ünneplő ruhában, a voksunkkkal meg mi lészen. Nem én házam, meg családom, meg minden, de én lelkemen szárad, ha tudok róla és nem szólok. Mármint hogy az oszlopnál elengedett az szent alu sodrony (lánykori nevén nulla), és három fekete fázisvezető tartotta kókadtan… Csöngetésre, kiabálásra nagy nehezen kijött egy hölgy, meglehetősen mérgesen, hogy éppen csinálom az ünnepi ebédet, miért zavarom. Nincsen baj az árammal? Nincsen, sütünk, főzünk. Tessék felnézni a villanyoszlopra, én a maguk helyében kihívnám az ELMÜ-t, hogy nulla szakadás van az oszlopon. Valamint nem használnék nagy értékü és teljesítményű készüléket. Siker történet lett, láttam ahogyan akrobatáztak hétvégén a szerelők áram alatt.
A reg.szerelő nem nyúl a bejövő méretlen kábelhez, azt a szolgáltató cseréli.
Persze csak amikor már minden szaványosan elő van készítve a fogadására.Ehhez kell a reg. szerelő.
Ha jó a földelésed, nem ment volna tönkre semmi jó eséllyel.
Nálunk az a szokás, hogy a szolgáltató kiadja a megfelelő bejövő kábelmennyiséget a reg. szerelőnek. Ő szépen behúzza a csőbe a mérőig, beköti. Majd jön a szolgáltató, és felköti az oszlopra. Pár éve legalább is így ment.
Na ez érdekes, itt Bp.-en ilyent még sosem tapasztaltam, egy hónapja a H tarifa miatti méretlen cseréhez is a szolgáltató jött ki daruskocsival.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |











Vagy már régen laktam a környéken? Pilisborosjenő.





