| Fórum témák 
 
 » Több friss téma | Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé 
			Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009		 
				A jopbb oldali rajz szerint nincs miért leoldjon. Nem hagytad le a 0 kimenetet alul?						 
 
				Sziasztok! Először is vegyük figyelembe azt, hogy a FI-relé nem önálló érintésvédelmi mód! TN-S ill. TN-C-S hálózat kialakítással együtt használjuk. Viszont, ha nincs PE vezetőnk és szeretnénk, akkor a bejövő NULLÁRÓL leágazunk még a FI-relé előtt és az lesz a védelem. DE! Ez önmagában nem elegendő, ezt mindenképpen össze kell kötni egy szondával, főleg régi lakásoknál, mint ahogy azt írtátok is, mert ha az áramszolgáltató trafójánál, vagy a régi lakás elosztójánál, betápnál megszakad a nulla vezetőnk, akkor rögtön megszűnik az érintésvédelmünk. 3 fázis esetén pedig a nullsínen fog a három fázis záródni, egyrészt 400V lesz minden készüléken, másrészről ez a "mesterséges csillagpont" pedig a védővezetőkön is meg fog jelenni. A másik dolog, hogy folyamatosan leold az FI. Ahogy azt előttem is írták már, a Fázis és a Nulla vezetőt is be kell kötni a FI-relébe, ellenkező esetbe le fog oldani. Ha rendesen be van kötve és még mindig leold, akkor biztos van egy hibás készülékünk, ez sok esetben a mosógép fűtőszála (keletkezik rajta egy hajszálrepedés, és amikor felmelegszik kitágul és máris befolyik a víz, az FI meg leold), vagy egyszerűen a régi vezetékek, kötések miatt szivárog az áram. Az FI-relé nagyon sok esetben életmentő lehet, ha megfelelően van létesítve, ezért célszerű ilyen esetekben szakemberhez fordulni a hiba elhárítására, vagy egy szakszerű létesítés céljából. Remélem kicsit segítettem, üdv! 
				Bankimajki kollega javaslatát nehezen kivitelezhetőnek tartom, hiszen a nulla egyedül is áramot vezet.  Lapose ötlete meg azért nehezen kivitelezhető, mert lakáson kívül lehet a probléma, sok-sok lakót meggyőzni, hogy nekik milyen jó lesz, ha átkábelezik a lakásukat... Hát...   Llaci56 de van, de van! Nem hagytam le a rajzról semmit. Jól látod, hogy csak a bejövő nulla van bekötve e fi relébe és mégis! 
				És ha bekötöd a fázist is, akkor mit csinál? A fi relét rohadtul nem érdekli, hogy mi van előtte, hidd el! Nem kell a többi lakót piszkálni, ha csak nem tőletek kapják ők is az áramot. 
 
				Ezt kifejthetnéd bővebben!  Hová kell dugni a multimétert? 
				Ha csak a fázist (akár kimenőfázissal és kimenőnullával) bekötöm, jó. Csak a bejövőnullára old le. Színészbob kollega talán nem olvasta el problémámat mert elég triviális dolgokat írt.   
 
				Szia! Idézet: „TN-S ill. TN-C-S hálózat kialakítással együtt használjuk.” Ha nincs PE vezető akkor is hatásos a fi relé, nem véletlenül javasolják olyan régi házakba, ahol, nincs kiépített védőföldelés. Ha valahol megfogom a fázist a lakásban, vagy szökik az áram, akkor a fi relé érzékeli a két vezeték közti áramkülönbséget(fázis-nulla), akkor leold. Mindegy neki, hogy a hiányzó áram a PE vezetéken, vagy a vízvezetéken folyik el. 
 
				Ez a dolog már engem is kezd érdekelni. Tehát akkor ezek szerint így lenne bekötve, igaz?  Vagyis a FI relé után a föld kábelt nem kell ismét a földre kötni,  ott rossz a rajz.						 
 
				Szia! Azt nem mondtam, hogy nem hatásos, de nem önálló érintésvédelmi mód! Restart: olvastam a problémádat, csak leginkább az előzőkben leírt dolgokhoz szerettem volna hozzászólni, illetve amikor írtam, pár új hozzászólás akkor érkezett csak.   
				Még valami. " A fi relét rohadtul nem érdekli, hogy mi van előtte, hidd el! " A fi relé élég tájékozatlan, gőze sincs hogy mi van előtte és mi van utánna. Akár fordítva is bekötheted, tehát ami "előtte" volt, az "utánna" lesz. Ő csak két vezetéken átfolyó áramot mér és nem érdekli, merre is folyik. Érdekli , hogy mi van "elötte", hidd el! 
 
				A Te fi relédet fordítva kell kötni? Nem alul van a bemenete, és felül az elmenő vezetékek?						 
				Ha érdekelné, hogy mi van előtte, akkor nem lehetne előtte a földet 0 -val kötni. Ráadásul innen Solymárról le tudnám oldani a fi relédet, anélkül, hogy tudnám, hol vagy.						 
				A leírásodat kellene egy kicsit pontosítani: Azt írtad, hogy bejön két szürke kábel: gondolom a fázis és a nulla. És írtad, hogy bejön egy piros vezeték is, ami később szürke lesz. Talán ez védőföld lesz. Ekkor viszont a bekötésed rossz, mert a nulla és a védővezetőt csak a fi relé előtt szabad összekötni(ez nem egyértelmű számomra, hogy hogy van kötve). Ha semmi más vezető nincs rá kötve, csak a bejövő nulla, csak akkor oldhat le, ha a kimenő nullán valamilyen módon áram folyik, pl. hibás csavaros rögzítés, vagy nedves helyen van, vagy a kimenetéhez hozzáér valami. 
 
				Köszi, így már értem.     
 
				Köszönöm, ha segíteni akartál, de a "A másik dolog, hogy folyamatosan leold az FI. Ahogy azt előttem is írták már, a Fázis és a Nulla vezetőt is be kell kötni a FI-relébe, ellenkező esetbe le fog oldani." arra utal, hogy mégsem olvastad figyelmessen. Ha elvileg nem folyik áram (mérő bizti kikapcs, fi reléről minden lekötve, csak bejövő nulla van. 0=0 -t mér a fi relé tehát nem szabad leoldania. Mit irtál, csak akkor igaz, ha van áramfelvétel, ilyenkor természetesen ha a nullát vagy a fázist nem kötik be a fi relébe akkor x=/=0 miatt old le a relé, mivel a bekötött vezetéken folyik x áram, a bekötetlenen meg 0. Már leírtam, hogy szerintem miért nem a lakásban kell keresni a hiba okát. Képzeld el, hogyí ott állsz a puszta közepén, elötted egy kapcsolótábla, ami az ELMŰ-től jön. Hozzáérinted a fi relét a fázishoz, semmi, hozzáérinted a nullához, a relé leold. 
				Nem válaszoltál előző kérdésemre.						 
				Ha a nulla és a föld össze van kötve, akkor az valószínűleg a fi relé elött van. (Szerintem a ház nullafüggetlen földeléssel rendelkezik, de ez most mindegy.) Az, hogy a bejövő piros föld vezeték valahol a falban szürke vezettékké változik, csak annak ecsetelésére irtam le, hogy valószínűleg falban toldottak vezetékeket, és baromi sz.r lesz cserélni a vezetéket. Llaci56 valóban jól kiszurhatna velem Solymárról. Remélem nem teszi, egyrészt mert nem kevés energia kell hozzá, hogy ennyi fogyasztón keresztül leoldja a fi relémet, másrészt elég nagy kihívást jelent az a pár transzformátor, amit szintén le kellene küzdenie. 
				Mire is? Elnézést, egy kicsit kezdek fáradni, gépelés sem megy már ezerrel + én is read/write üzemmodban működöm, a kettő együtt már nem megy. 
				A trafón nincs mit leküzdeni, mert az csak átalakít, - nálad pedig vissza. Valahol átvágod magad. De ha nem hiszed el, hogy a fi relé előtt mindegy, hogy mi van, és csak az számít, hogy az áram eredője 0 legyen a fázis és a nulla vezető között, (illetve 30 mA-nél nagyobb eltérés ne legyen,) akkor nem tudok segíteni. Szerintem továbbra sem mindegy, hogy a fi relét milyen irányban kötöd be, ha másért nem, akkor a teszt nem fog működni fordított bekötéssel. 
				"A trafón nincs mit leküzdeni, mert az csak átalakít, - nálad pedig vissza" Biztos vagy benne? "Szerintem továbbra sem mindegy, hogy a fi relét milyen irányban kötöd be" Szerintem meg mindegy. 
 
				Legszívesebben kocsiba vágnám magam, hogy ezt megnézzem. fi2.jpg Mint a nevében is benne van, ez Áramvédő relé. Tehát valamilyen (különbségi) Áramnak kell rajta folyni, hogy leoldjon. Ha EGY szál vezeték van bekötve, akkor NEM folyhat rajta áram ! Ha mégis, akkor az csak a 4. dimenzióban lehetséges...   
 
				Ez elvileg letesztelhető akár a villanyizzós módszerrel is. Majd hétvégén, ha lesz sok időm, kipróbálom én is. Most msgyek aludni. 
 
				Ugyanerre gondoltam én is...  Remélem, ma megtudjuk, hogy Restart mit nézett el. Olyan ez, mint a folytatásos regény. 
				Ezt azért megnézném magamnak. Ezidáig csak egyetlen működőképes egyvezetékes felhasználást ismertem: az egyvezetékes csengőt. Mindig tanul az ember.    
				Annak a bekötését sem ismeri ám mindenki!    
				OK! Ha lesz érdeklődő megadom/juk a kapcsolást.   
 
				Engem érdekel (Igaz hülyeség) Na de mindegy is, épp ma volt 3 fázisból gyak. és kiderült, hogy ha megbontjuk a nullbontót, akkor nemcsak hogy elmászik a csillagpont és sok minden tönkremegy, de ilyenkor elvileg a Fi relé is leold. (Ebből én azt szűrtem le, hogy a Fi relé nemcsak a mi életünket védi, hanem ez ellen is véd) És ez még egy ok, amiért megéri beépíteni a hálózatba. Ha vannak olyanok akik ezzel már gyakorlatban is találkoztak, azoknak kíváncsi lennék a véleményükre.						 
 Idézet: „Engem érdekel” A teljes dokumentáció.  Ígérem többet nem offolok. 
 
				A null bontó meghibásodására nem old le a fi relé. Ha leoldana, sok munkától kímélt volna meg néhány éve.						 | Bejelentkezés Hirdetés | 