Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » Villanyszerelés
 
Témaindító: kumpl, idő: Júl 16, 2008
Témakörök:
  1. A témában tilos, a villamosenergia termelésének, elosztásának, nagyipari alkalmazásának kitárgyalása! A mélyreható szakmai kérdések, magyarázatok kitárgyalása: Szakmai.
  2. A forrasztott / rossz a wago / jó a wago kötés témakörök többször kitárgyalásra kerültek, ezért arról kérjük ne nyissatok új vitákat. Műszaki tény, hogy gyári vezetékösszekötők (pl. rugós/csavaros kapcsok, stb) a szabvány megfelelősség miatt kerülnek alkalmazásra (MSZ EN 60204-1:1995 15.1 szakasza, illetve MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány 526.2. pontjának 1. megjegyzésében felsorolt követelmények/indokok a forrasztott kötés elkerülésére épületvillamosság esetében) mert tanusítottak, míg a forrasztott kötés alapesetben nem tanusított, csak és kizárólag akkor ha külön bevizsgáltatod az adott forrasztott kötést. Ide kapcsolódó általatok írt hozzászólások: #1, #2, #3, #4, #5
Lapozás: OK   805 / 959
(#) ötfelezős válasza ötfelezős hozzászólására (») Feb 9, 2021 /
 
...folyt: És nincs öt alatti szám, mert a szöveg úgy van a szabványban, hogy ha kettőnél több rendszer van egymás mellett, cső, köteg, burkolt vezeték, és két rendszer az minimum négy vezeték ugye oda és vissza áramot feltételezve, ezért indul öt vezetőtől a csökkentősdi.
(#) Tambi válasza erbe hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
 
Kedves segítő Mindenki!

Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét, megszületett a megoldás: a 4x16mm2 (L1, L2, L3, PE) mellé behúznak egy N-t, és a PE-t a PE "helyére, az N-t meg az N helyére szerelik. Az épület új, még első használatbavétel sem volt, csak próbaüzem...

Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek!
(#) Zsolt 73 hozzászólása Feb 20, 2021 /
 
Sziasztok !

A mai gyöngyszem. Elektromos kazán...

k.jpg
    
(#) bogumil13 hozzászólása Feb 21, 2021 /
 
Sziasztok!
Panel lakás felujitás van folyamatban ezzel kapcs lenne kérdésem.A vezeték rendszer még a régi aluminium falkábeles,ami ujra lesz huzva rézre.A kérdés,hogy a villanyórátol bejövö tápkábelt a lakás elosztóig hogyan lehet cserélni?Behúzhatok egy kábelt én belógatva a szekrénybe,vagy ezt a szolgáltató végezheti el?
(#) rascal válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
 
Szia!
A szolgáltatók honlapján szokott lenni egy lista általuk is elismert / nekik is dolgozó szerelőkről, akik ezt a szabályoknak és szabványoknak megfelelően megcsinálják. Papír munka is lehet pl. teljesítmény növeléskor. A saját lakás felújításomnál én is közülük választottam szerelőt. Neked is ezt javaslom, illetve érdeklődj a szolgáltatódnál is, hogy ők hogy szeretik ezt intézni.
(#) SzervízMacska válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
 
Mért oldalon van, ezért neked kell cserélni/cseréltetni.
(#) rolie válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
 
Látom ott a gyufa a tetején, hogy áramszünetkor be lehessen gyújtani
(#) gyuszo válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Feb 21, 2021 / 2
 
Legalább az összes kötés szemmel látható, nincs megégve sehol.
De ilyenkor elgondolkozik az ember, elektromos árammal fűteni nem olcsó mulatság, de ami a képen van, az nem arról árulkodik, hogy sokat költöttek a berendezésre és az érintésvédelemre.
(#) Zsolt 73 válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 21, 2021 2 /
 
Villamosmérnök Úr alkotása.
(#) sany válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
 
Így már érhető, ő tudja hova lehet, illetve hova nem lehet nyúlni.
(#) ötfelezős válasza sany hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
 
Ez egy nagyon kártékony hozzáállás. Minden szakma képviselői között vannak jók és kevésbé jók, legyen az villanyszerelő vagy agysebész.
(#) sany válasza ötfelezős hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
 
Vannak persze.
(#) gyuszo válasza sany hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
 
Ha nem hozzá értő fel akarja fedni az áramlopás tényét és hozzányúl, örökre hallgatni fog.
(#) Nagy Tamás hozzászólása Feb 28, 2021 /
 
Sziasztok!Családi ház mérőhelynél megfelel a későbbi teljesítmény növeléshez a 10mm2 földelő összekötő vezeték? Hallottam már hogy valahol 16mm2 kért a szolgáltató.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2021
(#) gyuszo válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
 
Igen, ELMŰ területen 2019 óta .
Pontosabban a méretlen vezeték legkisebb keresztmetszete az első túláram védelmi berendezésig és a földelő vezeték legkisebb keresztmetszete a PEN szétválasztási pontig.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2021
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
 
Főáramköri sorkapocsig, ahova a csatlakozó vezetékek be vannak kötve.
(#) gyuszo válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Márc 1, 2021 / 1
 
De van róla egy rajz is a vezeték keresztmetszetekkel.
(#) Nagy Tamás válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
 
Köszönöm!
(#) _BiG_ válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
 
ELMÜ területen, a budai oldalon 16 mm2 a kötelező legkisebb PE keresztmetszet. A pesti oldalon 10 mm2.
(#) granpa válasza _BiG_ hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
 
Mint az ólom vízcsöveknél?
(#) freddyke hozzászólása Márc 4, 2021 /
 
Dupla érvéghüvellyel (például ezzel) szabályos összekötni két merev vagy egy merev és sodrott vezetékvéget?
(#) Gafly válasza _BiG_ hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
 
(#) gyuszo válasza freddyke hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
 
Nem .
(#) freddyke válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
 
Két sodrott vezetékvég összeköthető dupla érvéghüvellyel? Ha nem, akkor mi értelme a dupla érvéghüvelynek? Mivel köthetek, hogy a kötődobozból ne kelljen mindenhova, újból több méter vezetéket kihúzni néhány centiméter miatt?
(#) Bakman válasza freddyke hozzászólására (») Márc 4, 2021 / 1
 
Nem. A dupla érvéghüvely arra való, hogy két sodrott vezetéket beledugsz, préseled és azt egy szorítóelembe (pl. sorkapocs, kismegszakító) beledugod. Pusztán összekötésre nem lehet használni.
(#) freddyke válasza Bakman hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
 
A példádban a két vezeték honnan jön, aminek a végét az érvéghüvelyben egyesítem? Pont arra használnám, hogy két vezetékvéget beledugok és egy sorkapocsba kötném. Nálam az egyik nulla a kötődobozból jönne, a másik ugyanazon sorkapocs másik csatlakozási pontjára. Az egyik védőföld a kötődobozból, a másik ugyanezen a rendszeren belül egy közeli testpontra.
(#) Bakman válasza freddyke hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
 
Idézet:
„arra használnám, hogy két vezetékvéget beledugok és egy sorkapocsba kötném”
Ez új információ, az előzőekben csak összekötést írtál.

A merev vezetékről viszont lecsúszik mivel az nem idomul a prés formájához. Sorkapocs: egyik oldalról merev vezeték(ek), érvéghüvely nélkül, másik oldalról sordott vezeték(ek), (dupla) érvéghüvellyel.
(#) freddyke válasza Bakman hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
 
A sodrott vezetékeknek (az érvéghüvelyezhetőséget leszámítva) ebben az esetben csak hátránya lenne (minden véget érvéghüvelyezni kellene, mert a csatlakozókba merev vezeték kell). Ha a merev vezetékről lecsúszik az érvéghüvely, akkor sajnos ez a verzió felejtős. A sorkapocs megoldás lenne, illetve a WAGO is (akkor még érvéghüvely sem kellene), de a levegőben nem szeretnék sorkapcsot. Talán kötődobozt teszek oda vagy bedobozolom a holmit, hogy a dobozán belül már lehessen kötni. Köszönöm a segítséget.
(#) freddyke hozzászólása Márc 6, 2021 /
 
Világításkapcsoló mögötti falba süllyesztett dobozban szabad WAGO-val kötést csinálni (ha elfér) vagy csak (dedikált) kötődobozban?
(#) KissAttila válasza freddyke hozzászólására (») Márc 7, 2021 / 1
 
Nyugodtan.
Következő: »»   805 / 959