(#) albinolynx válasza kadarist hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
 
Nem tudom. Remélem igen. Egy kerámia tokos infineon fp25r12w2t4 igbt van benne. Esetleg a fékező ellenállás kapcsain vissza lehetne mérni?
(#) kadarist válasza albinolynx hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
 
A fékezőellenállás (brake) a P1 és a B közé van kötve, az IGBT C-E zárlatát a B és az NB között tudod kimérni. Egyébként érdemes a hálózati egyenirányító diódák épségét is ellenőrizni, ha zárlatba került a hálózati rész. Bekötés.
Adatlap.
(#) albinolynx válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
 
A diódákat P - N, L1, L2, L3 között a rajz szerint.
(#) kadarist válasza albinolynx hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
 
Tehát a diódák jók? A brake IGBT környéke is zárlatmentes?
(#) albinolynx válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
 
Most tudtam csak végigmérni amit javasoltál. Az eredmények:

B - NB = mindkét irányban szakadás
N - L1; - L2; - L3 = 0.595
P - L1; - L2; - L3 = 0.594

Egy képet is küldök, hogy lásd a mérés körülményeit. Nehogy félreértés legyen.
(#) kadarist válasza albinolynx hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
 
Próbáld meg a 22 ohm nélkül indítani a frekvenciaváltót.
(#) albinolynx válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
 
Ha kihagyom a hőbiztosítékot és a soros ellenállást, akkor nem húz be egy relé. Nem indul el az egész. Viszont nem lesz probléma, ha sima rövidzárral helyettesítem az ellenállást? Esetleg egy olvadó biztosítékkal helyettesíteni?
(#) kadarist válasza albinolynx hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
 
Van egy olyan gyanúm, hogy nem 22 ohm volt az az ellenállás, de a konkrét kapcsolás nélkül nehéz okosnak lenni. Mi a frekvenciaváltó típusa?
(#) botesz hozzászólása Feb 4, 2018 /
 
Sziasztok!
Tudna valaki paraméter listát küldeni yaskawa V1000 es frekiváltóhoz?
A J shez találtam sajnos ennél a google nem volt a barátom.
Valamint egy további kérdés:Be lehet kötni ezt 1 fázisra?
CIMR-VC2A0006BAA az azonosítója.

Előre is köszi!
(#) elektroton válasza botesz hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
 
Íme egy pdf leírás.

V1000_HU.pdf
    
(#) csavarkulcs hozzászólása Feb 7, 2018 /
 
Sziasztok!
Milyen frekvenciaváltót ajánlotok, egy lakatosműhelybe?
3,7kW teljesen megfelelne. Milyennel volt tapasztalatotok?
A Valcom,Mitshubishi,SEW, Milyen márkának számítanak?

Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2018
(#) Bakman válasza csavarkulcs hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
 
Építettünk már be Yaskawa és VFD-EL frekvenciaváltókat is, teljesen rendben volt mindegyik.
(#) rolie válasza csavarkulcs hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
 
A Bakman által javasolt Delta gyártmányú VFD-EL, és VFD-E szériákat én is tudom ajánlani.
(#) elektroton válasza csavarkulcs hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
 
Idézet:
„Milyen frekvenciaváltót ajánlotok, egy lakatosműhelybe?”

Ezt hogy érted? Fém forgács veszély van?
Persze megfelelő tömítettségű szekrényben ez nem gond. Ez azért jut eszembe, mert többször javítottam illetve cseréltem ipari fém fűrész gépben Lenze frekvenciaváltókat mert a szellőző ventilátor szűrőjét elhanyagolták, kiszakadt és behordta a forgácsot a szekrénybe a frekiváltóba.
Másik szempont, milyen bonyolult szabályozásra, vezérlésre is van szükség. Ha lehet minél jobban átlátható, egyszerű paraméterezhetőségű legyen.
Ár-érték arány alapján egyik lehetőség: ENC
(#) naptukor válasza csavarkulcs hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
 
Milyen feladatra?
Mit hajtana?
(#) botesz válasza elektroton hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
 
Köszönöm!A gondom az hogy a manual mindkét bekötést hozza.viszont akitől hoztam ő egyre kötötte be,volt rajta kijelzés.Ellenben az oldalán AC3PH felirat van ami az én olvasatomban 3 fázist jelent.Ezért vagyok kicsit összezavarodva.
(#) elektroton válasza botesz hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
 
Az AC3PH tényleg 3 fázist jelent, DE itt 3x230V!
Tehát 3x400V-ra tilos rákötni!
Viszont 1x230V-ról használható korlátozással, nem terhelhető meg a névleges teljesítménnyel az egyfázisú bekötésel, kb. gyök3-al kevesebbel.
Bekötése: fázis R/L1, nulla S/L2. De bármelyik betáppontra is köthetjük a három közül.
Pdf-je itt van: V1000
(#) Thomas10100 hozzászólása Feb 16, 2018 /
 
Sziasztok!

Adott egy 3fázisú 4kW-os frekvenciaváltó, erre szeretnék rákötni egy 2fordulatú villanymotort, az alacsonyabb 1450-es fordulatra ami, akkor működik ha úgy kötöm be a motort mint a Delta kapcsolásnál, csak az összekötő lemezek nélkül. (Gyors fordulat pedig a sima csillag kapcsolásnál van). 2.6/3.2kW 6.1/6.6A van az adattábláján. Illetve D/YY 400V a feszültségnél.
Így összeköthetem?

Motor: Flender ATB-LOHER DNGW-100LD-42P

Köszönöm a segítséget!
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
 
Ugyanúgy kell bekötni mint ha frekvenciaváltó nélkül akarnád használni (a fr.váltónak 400V-osnak kell lenni).
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
 
Igen a frekvenciaváltó 3 fázisú betápos lesz. Akkor a motort ahogy írtam úgy kell igaz? Az ábra úgy mutatja.
(#) Tomi111 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
 
Igen, ahogy naptukor is írta, úgy kösd be, mintha nem is lenne frekiváltó. Az 1U, 1V, 1W a lassú fokozat( ez egy Dahlander motor). Frekvenciaváltóval is ugyanúgy jó lesz. ( a gyors fokozat is működne a rajz szerint bekötve ) A frekiváltó, ha a bemenete három fázisú 3×400V-os, akkor a kimenete is az( 3×400V) Jó lesz.
(#) Thomas10100 válasza Tomi111 hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
 
Köszönöm a segítséget!
(#) Thomas10100 hozzászólása Feb 20, 2018 /
 
Újabb kérdést szeretnék feltenni, amire eddig nem találtam meg a leírást.
Bonfiglioli Agile frekvenciaváltót hogy tudom, START-STOP nyomógombbal indítani és leállítani?
Manual

Ha fix kapcsolót kapcsolok, akkor forog illetve, lekapcsolva leáll. Meg lehet csinálni, hogy alaphelyzetben nyitott nyomógombbal indítom és alaphelyzetben zárt nyomgombbal állítom meg? Digitális bemeneteket fel lehet így programozni?

Köszönöm!
(#) rolie válasza Thomas10100 hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
 
Szia!
Nem néztem a kézikönyvet, de általában ilyen funkciót nem tudnak a frekiváltók. Köss be egy kétáramkörös relét öntartásra, úgy fog működni ahogy szeretnéd. Bővebben: Link
(#) bandika válasza rolie hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
 
Már hogyne tudnának, 3 vezetékes bekötés általában a neve. Mindjárt megnézem.
(#) bandika válasza bandika hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
 
P412 5-re.
(#) rolie válasza bandika hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
 
Igazad volt, pont megtaláltam én is, a 200. oldalon írnak róla. Jópár frekiváltó beüzemelésén túl vagyok, de e felett mindig elsiklott a figyelmem -ha egyáltalán tudta a funkciót az adott gép- mondjuk esetemben fel sem merült az igény ilyesfajta vezérlésre. Sosem késő új információkhoz jutni
(#) Thomas10100 válasza rolie hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
 
Igen, Schneider és Omron frekiváltónál is simán ment eddig a 3 vezetékes bekötés.
De valahogy ez az olasz frekiváltónak olyan összetett a leírása, vagy én nem találok benne logikát, annyi mindent írnak le De lehet csak én vagyok béna.
Egy Omron frekvenciaváltónak tök átlátható a programozása, hogy hol mi mit csinál.
(#) Thomas10100 válasza bandika hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
 
Köszi, holnap kipróbálom!
(#) Thomas10100 válasza bandika hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
 
Az még zavar hogy a 3 vezetékesnél is azt írják hogy Balra és jobbra forgás. Olyat nem találok hogy IN1D Start, IN2D STOP.
Vagy azt is át kell állítani hogy melyik digitális bemenet mit csináljon?