Én sem mondtam mást, a működésével pedig tisztában vagyok, köszönöm.
A mondanivalóm erre a mondatra vonatkozott: "A régi forgótárcsás fogyasztásmérők nem áramot, nem feszültséget hanem". Méri tehát a feszültséget is és az áramot is, ebből lesz a teljesítmény "számolás". A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2020
Tehát sem feszültséget sem áramot nem mért..
A 12:33 kor írt példában mennyi a cosfí..? ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2020
"Tehát sem feszültséget sem áramot nem mért.." Mármint mi nem mérte?
A 12:33-kor írt példában nincs cos φ. Ott szimplán egy mérési impulzus van, ha jól értem soraidat, bár nálam ez véleményes, mint már többször kiderült. ![]()
A mai elektronikus "villanyórák" mérik a valós és meddő fogyasztást, sőt képesek a valós és meddő kitáplálás mérésére is. Ki is jelzik. Bár a meddő felvétel ill. kitáplálás nem változott, mióta feltették az új oda-vissza mérő órát a napelemes rendszeremhez. Igaz, azóta kétszer cserélték, de más okból.
![]()
Kedves Fórumozók!
Gépész vagyok és segítséget szeretnék kérni. Van egy 3fázisú folyadékhűtő, aminek kiadták, hogy meg kell mérni felvett villamos teljesítményét tájékoztató jelleggel. Addig eljutottam, hogy adott terhelésnél megmértem az áramfelvételeket az egyes fázisvezetékeken lakatfogóval, illetve fázisok között a feszültséget. De a tudományom itt megállt, és a közeli villanyszerelő kollégákat hiába kérdezem. P=gyök3*U*I*cosFi Jól értem, hogy az U és I, az csak az egy fázison mért értékek? A mért értékek kis eltéréssel de azonosak pl 17A, 18A, 17A, ugyanígy a feszültség is 402V, 403V, 404V. Jól értem, hogy a három fázis teljesítményét nem kell összeadni? A cosFi-t honnan tudhatnám meg? Egyáltalán jó e a képlet amit alkalmazok? Előre is köszönöm a gyors segítséget!
Egyszem lakatfogóval valószínűleg nem fogsz tudni háromfázisú teljesítményt mérni.
Elébb olvasd el ezt a kis szösszenetet, aztán kérdezz. Bővebben: Link De mérheted háromfázisú fogyasztásmérővel is, méred X ideig, és a mért értéket osztod X -el. Ha olyan, mutatja a cosφ -t is. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2020
Ha nincs teljesítmény mérőd, akkor mérhetsz három voltmérős módszerrel fázisonként, aztán összeadod.
A fázis vezetőbe beiktatsz egy ellenállást (mondjuk 1 Ω -t) Ezen mérsz feszültséget (UR), méred a hálózati feszültséget (UH), és méred a terhelésen a feszültséget (UT) egyidejűleg. Akkor: P=UH2 - UR2 - UT2 /2R A fázisszög: φ=UH2 - UR2 - UT2 / 2 UR * UT
Bocsánat, a képletben a φ helyett cosφ értendő. Az UR, UH, UT helyett pedig UR, UH, UT.
Ui. Már nem tudtam javítani. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2020
Most akadtam rá véletlenül, hogy a E*ektor 2008/01-ben tesztelte a "háztartási fogyasztásmérők"-et. Az eredményt és az induktív terhelés hullámformáját mellékeltem.
A referencia egy Fluke 434 Power Quality Analyzer volt. Szinte mind elvérzett kis teljesítményen, illetve az induktív terhelésnél is sokan. A Conrad-os Voltcraft Energy Monitor 3000 egész jó eredményt adott. |