A helyzet elég érdekes, mert:
- elég nehéz az ÁVK-t visszakapcsolni, mert mikor egyesével kapcsolom be a kismegszakítókat, szimplán levág, egy led meg kigyullad - de: a földről ég a 100W-os égő - amikor az ÁVK-t lekapcsolom, a multiméter továbbra is rövidzárat jelez a föld és a null között. Elvileg mindkét ágat meg kellene szakítania. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
Valami nagyon-nagyon félre van ott kötve. Tisztába kéne rakni, és nem (csak) az ÁVK miatt...
hali!
Minden automatát kapcsolj le, majd nyomd fel a fi relét. Ezután kapcsold fel az automatákat sorban egymás után, ameilyknél lever a fi az az áramkör hibás. Végig kell menni az áramkörön , kötések , dugaljak. Minden készüléket ki kell húzni a dugaljakból ! Egyelőre ennyi!
Sajnos nem ennyire egyszerű. Az automaták kizárólag a fázist szakítják meg.
A problémám az, hogy a föld és a null között multiméterrel kimérhető, hogy kapcsolat van, még akkor is, ha a FI relé le van vágva. A fi relé lekapcsolása után tilos lenne a földek és a null között bármilyen kapcsolatnak is lennie. Legalábbis szerintem. Egyesével az összes null vezetéket az elosztónál le kell szerelni és megnézni, hogy melyik hülyéskedik. A fázis lekapcsolásával semmire sem megyek.
Mellesleg a vezetékkeresésnél sikerült eredményt elérnem. Vettem 2200-ért egy gagyi vezetékkeresőt. Természetesen 1.5 cm-nél távolabb a levegőben sem látta a vezetéket, nemhogy a falban.
Ekkor jött a trükk, hogy antennává kell a vezetéket alakítani. Egyik konnektorból jön a fázis, egy teljesen másikból a null, középen meg egy lámpa. Azokon a szakaszokon, ahol a két vezeték külön fut, az elektromos kábel antennává alakul és simán érzékelhető. 100W-os égőnél már 10-15cm távolságból is jelzi a vezetéket. Le is kellett cserélni 7W-os energiatakarékosra,. hogy pontosan lokalizálni tudjam a vezeték helyét. Az elosztó központhoz közel természetesen nem megy. Onnan indul kifelé vagy 50 vezeték, annak közelében gyakorlatilag mindenhol sugárzás van. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
Üdv Gabó
Eddig E 27-es 11 illetve 21 W-os fénycsövek vannak , LCD TV/monitor (kb 1 éve ) - de most gondolkodom az 1 - 2W-os LED világító lámpákon . A falban levő csövekben ki akarom cserélni a ~ 30 éves vezetékeket na akkor mi lesz ? A vezeték szigetelő képessége romlik (kondenzátor hatás ) Cos fi érték +/- méri az óra . Van 2 napelemem talonba 2 x 120W , kell még Akku ,töltésszabályzó és inverter , akkor leszek igazán bosszantó számukra . Nappal lekapcsolódok a hálózatról ha kész lesz , van segítség ezen az oldalon topik ![]() Nyelvtanból 2-es voltam mindig . Üdv
Az hogy "kapcsolat van", nem jelent semmit. A nulla és a fázis között is "kapcsolat" van. Ha hiteles eredményt akarsz, akkor ellenállást kell mérned és nem a multiméterrel szakadásvizsgálatot végezni.
És ha ellenállást mérsz ,rossz (esetleg megaohmok még elviselhetők.).Ha nincs szakadás szintén rossz.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
A multiméter jól mutatta, hogy kapcsolat van.
Egy fém fedeles csillárt amikor felraktam, a kék vezetéket a doboza valahogy elnyírta és rövidrezárta a földdel. Természetesen ilyenkor kellett volna a FI relének lekapcsolnia, ha működött volna. De az sem ment. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Ha próbagombra nem megy, akkor dobd ki azt a FI relét. A próbagombra akkor is kéne mennie, ha akármi van kötözgetve.
A próba gomb nem megy. Majd ki lesz vágva, amikor lesz rá keret, mert ugyebár a FI relé nem 2Ft.
Ahogy emlékszem, a mosógép mindig kivágta a FI relét, a feleségem meg szólt a ház építtetőjének, hogy valami nincs rendben. Ekkor a szakember kicserélte a FI relét egy rosszra. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Üdv fater0827!
Csak arra írtam, hogy ugye lecserélted a "régebbi nagyobb fogyasztókat" kevesebbet fogyasztóbra. Persze * A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Be van kötve egyáltalán a FI relé? Mert lehet, hogy csak elkötötte mellette a vezetékeket, azt meg kihagyta a körből. Azt meg ne hívjuk szakembernek, aki bármilyen rossz eszközt szerel be, pláne egy ilyen fontos érintésvédelmi szerepűt. Akkor illett volna a mosógépet megjavítani... Vagy ha már a FI relét babráljuk, akkor szedjük ki, ne hagyjunk benn egy rosszat látszatvédelemnek. Szerintem.
Be van kötve, ha lekapcsolom, nincs áram. Sőt, most már a null-föld összeköttetés is megszakad lekapcsolás után. Nyomom a teszt gombot és semmi.
Azért némi figyelem nem ártana :
Idézet: „Alaposabban megvizsgálva festéknyomokat láttam, ami idősebbnek tűnt, mint maga a lakás, nekem meg felrémlik, hogy a szaki említette, hogy gazdasági okokból dísznek berakott oda egy rosszat. Mármint a biztosító megnyugtatása végett. Akkor még nem tudtam, hogy mi a fene az.”
Értem és olvastam is, de szerintem akkor is logikátlan egy rossz FI relét berakni.. Ki van fizetve a villanyszerelő stb. és ezen spórolni... Nyilván nem az ő hibája, hanem a "szakemberé". Amikor valakinek pont az 30mA védelem hiányzott volna, hogy ne zárja az áramkört az egyik kezével hajszárítás közben, akkor már késő. Arról nem is beszélve, hogy szerintem ha már direkt hibás van berakva, akkor inkább nem kötöm bele a nullát és a fázist, hanem elvezetem mellette, hogy a hibás FI ne okozzon még több esetleges üzemzavart. Vagy nem így van? Csak kérdezem, én sem vagyok szakember.
Igazad van, sőt. Minden épeszű ember azt feltételezi a felrakott készülék láttán, hogy az majd működni fog. Kifejezetten tudatos félrevezetés volt ez, esetleg halálos következményekkel. Bár a felelősség nyilván oszolna, hiszen létesítés után érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, majd az időszakos próbagombos nyomogatás...
Szerintem a nullázás föld-nulla összekötés a fi relé után van, ezért nem működik a fi relé, de ettől lehet még jó is. A nullázást fi relé előtt kell elvégezni. A fibe csak fázis nullát kell bekötni, bejövő fázis, és nullázott nulla. majd a fi után megy a nullasínre, illetve a kismegszakítókra a fázis. a földelések a nullázás után kell sínre sorolni. Egy 100W os izzó a fázis föld között egyből le kellene csapnia a fi relét. Terhelés alatt simán a nulla, föld összeérintése is lecsapja a fi relét.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
Döntöttem: amint lehet kicserélem a FI relét, nem várok vele tovább.
Nyilván össze vissza le fogja verni minden, de szépen fokozatosan javítani fogom. Az építtetők kívülre beltéri konnektorokat / kapcsolókat raktak. Az egyikről azt hittem, hogy koszos, de nem: kiégett. Belülről tiszta rozsda az egész, egy kis fekete korommal karöltve. Ha a FI relé ment volna, valószínűleg nem ég ki belülről, hanem levágta volna a biztosítékot.
Döntöttem: amint lehet kicserélem...
Nagyon jól teszed.
Ha van kültéri konnektorod, akkor azoknak én külön Fi-t javasolnék. Drágább megoldás, de nem kényszerülsz arra, hogy egy sötét téli estén elemlámpánál kelljen azt az áramkört lekötni mindenestül. Persze lehetne leválasztó kapcsolót/kétpólusú kismegszakítót használni erre a célra, de árban ez nem lesz nagy spórolás.
Egy kismegszakító és egy FI relé között a különbség árban majdnem tízszeres.
Egy 16A-s kismegszakító 650 Ft körül mozog, egy FI relé 5500 Ft. Olcsóbb megoldás lenne egy FI relé + kismegszakító, amivel a kültéri eszközöket le lehetne kapcsolni, ha gáz van. Jelenleg lecserélem kívül a beltéri konnektorokat+kapcsolókat kültérire és reménykedek, hogy ez elég lesz. Huzalozni csak végszükség esetén szeretnék.
Arra kíváncsi lennék, hogy hol tudsz venni 16A-os kétpólusú kismegszakítót 650 Ft-ért? Én pont ma voltam bevásárolni, egypólusú 16A-os 730.- , kétpólusú 16A-os 2870.- Jobbacska FI relé 8800.-. Ezek nettó árak.
Igazad van, az egypólusú kismegszakító nem jó, mert ha az aljzat víz alatt van a földet a null-lal összezárhatja, amitől a FI relé old.
Egy 2 pólusú 16A-es kellene, meg behúzni mellé még egy rakat vezetéket. A probléma inkább csak elméleti, mert akkora macera, hogy kizárt hogy megcsináljam, amíg nincs baj az állandó kikapcsolásokkal. A kiégett konnektort megvizsgáltam. Vízátfolyás volt rajta a rozsda alapján. A vihar a falra felverte a vizet, ami összefolyt és pont a konnektor közepén átcsorgott rajta. Minthogy beltéri darab volt, nem örült neki. Épp ma cseréltem kültérire, abban már van vízelvezető. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2012
Bocs, lenne még egy kérdésem.
A kültéri konnektor fedele jelenleg belülről tiszta pára és vizes. Gondolom a gégecsövön jött be a meleg, ami kicsapódik. Mit szokás a pára ellen tenni? Érdemes valamivel bedugaszolni a csövet? Ha igen mivel?
Szia! Gégecsövet nem szokás alkalmazni villanyszerelési nyomvonal létesítésére, mert a páralecsapódások vízzsák kialakulását teszik lehetővé a redőzetben. Ha már így alakult a dolog, akkor egy kis sziloplasztot nyomjál bele a csatlakozó felületnél és akkor meggátlódik a páralecsapódás.
![]()
Ne vedd sértésnek, de a gégecsövet az az ívhajlítást nem ismerők és időhiányban szenvedők használnak "más" számára és kárára. A gégecső az praktikus lehet a kettős ívekkel megtűzdelt szögletekben és etázsokban, de toldása okozhat vezeték továbbítási gondokat. Ha már olyan bonyolultságú az ívmennyiség, akkor dobozt kell közbeiktatni és nem gégecsővel szerelni, mert azt oda görbítem ahová akarom. Van aki a földbe is ezt teszi KPE cső helyett, de hát ott nem véd a mechanikai hatások ellen egy vacak gégecső.
![]() |