(#) gyuszo válasza ötfelezős hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
 
Mivel társasház, a földszinten ahol a földelőszonda is van, az első túláramvédelmi dobozban.
Egy ilyennek kell lennie, a tűzvédelmi főkapcsoló előtt.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018

Kép 144.jpg
    
(#) elektroton válasza ötfelezős hozzászólására (») Jún 22, 2018 / 1
 
Az a piros vezeték kérdéses, hogy hol is van a másik vége. Meg kellene nézni, hogy mi van a kalapsín alatt. Van-e egy kötés a bejövő nullán. Megrajzoltam az elképzelésem az egyértelműség kedvéért. Sok régi kivitelezésnél így csinálták, főleg családi házaknál.

Eloszto5.JPG
    
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 22, 2018 /
 
Megjegyzés: Én ezt a bekötést, kipróbáltam az áthidalóval is, és mindig lecsapta a fi-relét, ezért kértem segítséget, ha áthidalóval működött volna, te se kérdezhetnél most.
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 23, 2018 /
 
A ház kapcsoló szekrénye, és az én villanyórám.
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 23, 2018 /
 
Kerek legyen a történet, földelés áthidalóról is készítettem fotót, amit eltávolítottam. Rakjam vissza? Vagy a relét távolítsam el? A társasház megrendelte az elektromosság felülvizsgálatát, mert sokan szeretnének inverteres klímára áttérni, olcsóbb fűtés céljából. Esetleg volna javaslatok erre?
(#) (Felhasználó 122012) válasza gyuszo hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
 
Ha nem is ilyen, hasonló ... !!!
(#) elektroton válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 23, 2018 1 /
 
Az áthidalót semmiképpen se rakd vissza, értelmetlen lenne ekkor a FI relé.
A Fi relé léte életvédelmi szempontból fontos. Szerintem ez így jó ahogy van.
De azért még érdekes lehet, hogy a földelő szonda dobozában lévő piros vezeték másik vége hol is lehet. Talán a legutóbbi rajzom irányadó lehet?
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 23, 2018 /
 
Én az első emeleten lakom, tehát a szondát a pincében kell keresnem, vagy a ház tövében lefúrva egy méterre.
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 23, 2018 /
 
Megjegyzés: Nálam a gázvezeték, és a fürdőkád is földelve van.
(#) (Felhasználó 122012) válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
 
És vajon az a vezeték hova van bekötve a falban???
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 23, 2018 /
 
Ez a kérdés számomra úgy hangzik, melyik volt előbb, tyúk vagy a tojás?
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 23, 2018 /
 
Milyen szakember az, aki földeléseket végez csak úgy a falban? Ismersz ilyen kontár szerelőket?
(#) gyuszo válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
 
Nem értem mi a gond, hiszen minden világos.
A kismegszakító dobozba ( elosztódoboz ) 2 db zöld-sárga vezeték van bekötve. Egyik vége a villanyórához megy, a másik az EPH, tehát ide a csövekhez víz, gáz.
(#) gyuszo válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 23, 2018 / 1
 
Az átkötés, pontosabban a PEN szétválasztás, mint írtam és képet is, a társasház kapcsoló szekrényében van. Ez után már nem szabad összekötni a Nullát és a védőföldet.
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 24, 2018 /
 
Köszi a megerősítést, már nyugodtabban merem használni a fürdőt.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Júl 11, 2018 /
 
Sziasztok

Fi relét vagdossa nagyobb teljesítményű fogyasztó esetén. Mindent kiiktatva ha rákötök pl egy hőlégfúvót ami ráadásul földeletlen, akkor is leold.
Tudok ezzel kezdeni valamit, vagy kuka?

Mellékeltem a képét.
Üdv
(#) Bakman válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Nulla és földelés zárlat esetén szokott így viselkedni.
(#) zsoltee0001 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Mindjárt megnézem, de úgy tudom, hogy a nulla össze van kötve a földelő szondával még a Fi relé előtt.
Az oszloptó a fi rléig pár éve lett kiépítva, regisztrált villanyszerelő csinálta.
Üdv
(#) Bakman válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
A Fi-relé után van valahol zárlat, elvileg. Nem törvényszerű a dolog de én már három ilyen esettel is találkoztam.
(#) Gafly válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Ha jól látom, akkor ez kismegszakító is egyben, és ebben az esetben nem a hibaáram miatt old le.
De nem értek hozzá (bár jártam már én is hasonlóan).
(#) zsoltee0001 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Teljes hálózat ki van iktatva.
A kérdésem inkább az, hogy a gyakorlatba szokott hibás lenni fi relé?
Mert ahogy olvasgattam a témába, az jön le, hogy nem.
Üdv
(#) zsoltee0001 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Ha az is, a 25 ampernek az 1 tizedénél járhattam.
Üdv
(#) (Felhasználó 116638) válasza koli Zoltán hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Ez nem földelés, hanem gányolás.
Gyári földelőbilincs,(OBO, stb) és minimum 4mm2 vezeték.
Az földelés.
Ez a lefestett Hilti szalag "nem minősithető" kategória.
(#) elektroton válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Az csak FI relé! Zárlatvédelmet nem tud.
(#) Gafly válasza elektroton hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Adatlapot nem találtam hozzá.
(#) elektroton válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Nincs is rá szükség, csak meg kell nézni a felnagyított képen a rá nyomtatott rajzjelet. Az nem tartalmaz zárlat és bimetálos túlterhelés védelmet.
(#) elektroton válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 11, 2018 / 1
 
Zsoltee0001!
Jó volna egy kissé távolabbi képet is készíteni mert néhány furcsa dolgot látok!
A FI relé 4 pólusú, azaz 3 fázisú. Úgy tűnik elmenő oldalon (alul) csak egy fázis megy el. Ettől még a hibaáram védelem működik, DE a nulla pont nem jó helyre van kötve. A készüléken (ezen) bal szélső a nulla vezető helye. Ha tényleg három fázisú a betáplálás, a teszt kör 400V-ot kap teszt gomb megnyomásakor 230V helyett.
Ha meg csak egy fázist kap, sosem volt hatásos a teszt gomb. Lehet, hogy sosem volt megnyomva?
A jobb oldalon felül zöld-sárga vezeték megy "nullaként", Vajon a PEN sínről van idekötve?
Az elmenő vezetékek túl vékonyak, ide is 10mm2 kellene!
(#) gyuszo válasza elektroton hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
Igen, Nulla, L1, L2, L3 a bekötési sorrend felül is és alul is.
(#) gyuszo válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
 
A képen szemmel láthatóan nem így van.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Júl 11, 2018 / 1
 
Srácok, köszi, az észrevételt, ez eddig fel se tűnt, poén, hogy ez a rész így lett átadva villanyszerelő által, csak az utána jövő részt csináltam én.
Még nagyobb poén, hogy ez eddig tette a dolgát, beleesett egy vödör vízbe az elosztó és szépen leoldott, ha meglámpáztam a fázis- földelést akkor is.
Mellékelt képen pont takarásba van, de a szondához is vastag földelőkábel megy és a relé elé van bekötve.

3 kábel van befűzve, de csak 1 fázis jön be.
Üdv.
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2018