Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé
Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009
Duplán van összekötve a PEN sín a Földelő szonda csatlakozójával, ki fogom cserélni vastag kábelre, bocsi az összevisszaságért, kicsit káosz a dolog, mert még nincs végleges helye a biztosíték táblának.
Üdv
Ha jól látom, két kiselosztó doboz van egymás mellé szerelve.
A nulla sín a jobb oldaliban van ? Úgy látom, hogy van szabad bekötési pont, csavar a föld (PE) sínen, ide kellene bekötni a bejövő zöld-sárgát (földelő szonda), bejövő kéket (PEN) is. Onnént mennének továbbra is a PE zöld-sárgák, Egy vastag kékkel (6-10mm2) a FI relé bal felső N pontjára. Bal alsó N pontról a nulla sínre. Megrajzoltam a pontosság kedvéért.
Igen, a nulla sín a másik dobozba van, úgy van bekötve ahogy a rajzon van.
Most megcsináltam a módosítást, de semmi változás, jobban belegondolva, tök mindegy a fi relének, hol megy be a fázis vagy a nulla, a külömbséget nézi az áramfelvételbe, viszont szerintem Gaffynak lesz igaza, mert úgy néz ki, hogy biztosíték is egybe, ha megnézitek jobban a piktogramot nem csak egy relét jelöl hanem van más is ott jobb oldalt. Meg ha pl ráteszek egy hőlégfúvót aminek nincs is köze a földeléshez, van hogy nem azonnal vágja le, hanem 1-2 másodperccel később, elég szomorú lenne, ha ilyen lomha lenne egy firelé. Még egy kérdés: Csak az első fázist figyeli a relé? mert ha a másodikba kötöm be akkor nem dolgozik a Test gomb, viszont a hőlégfúvó akkor is levágja. Üdv
Test gomb van csak odakötve, egyébként elvileg más különbség nincs közöttük.
Idézet: „ 3 kábel van befűzve, de csak 1 fázis jön be.” Valószínű ezért old le, mert figyeli a bejövő 3 fázist és csak 1 van meg! - Szerintem. De kimérted hogy 1 fázis jön csak be, mert ha igen , lehet hogy ki van alakítva 3 fázisú rendszerré, de elég lenne 1 fázisú FI relé.
Nem figyeli a három fázis meglétét. A rajta átfolyó áramok előjelhelyes összegnek nullának kell lenni, különben leold. Teljesen mindegy, hogy egy, kettő vagy három fázis van jelen, esetleg a fogyasztó két fázis közé van kötve.
Nulla és föld zárlat esetén szokott az a jelenség előállni, hogy nagyobb fogyasztó használata esetén lép működésbe.
Idézet: „Valószínű ezért old le, mert figyeli a bejövő 3 fázist és csak 1 van meg! - Szerintem.” Szerintem meg nem. De ki lehet próbálni, hogy le kell kötni a bejövő feszültség nélküli szálakat. Kötöttem már be 3 fázisú FI relét egy fázisra, ez miatt nem oldott le. Inkább kellene egy ohm mérést csinálni lekapcsolt FI relénél, hogy összecseng-e a föld és nulla sín között. Ha igen, akkor valahol tiltott nullázás van vagy összeér valahol a két dolog, nulla a földdel.
Bakman és elektron, ne engem cáfoljatok meg azonnal, hanem a probléma felvetőjének adjatok választ a magyarázatára!!!
Pld. megkérdeztem: Idézet: „Hogyan is eshet bele egy vödör vízbe az elosztó? Milyen elosztó?” Szerintetek ez normális Idézet: „hogy ez a rész így lett átadva villanyszerelő által, csak az utána jövő részt csináltam én. Még nagyobb poén, hogy ez eddig tette a dolgát, beleesett egy vödör vízbe az elosztó és szépen leoldott, ha meglámpáztam a fázis- földelést akkor is.” Melyik részét csinálta?
Leírtam kétszer is, hogy valószínűleg a nulla és a földelés között van zárlat. Elosztó vízbe esését könnyen el tudom képzelni, szerintem ezen nincs mit magyarázni. Az, hogy a Fi-relé fordítva van bekötve, jelen esetben nem okoz gondot. Három fázis esetén már nem szerencsés mert a Fi-relék elöször a nullát kapcsolják fel, illetve utoljára le. Mivel ezt a kérdező már tudja, szerintem maradjunk inkább a probléma feltárásánál.
A nagy titok: elosztó! tette eddig a dolgát, cseréljen elosztót hátha ettől megjavul, mert más nem változott az áramkörben - valószínű. mert azt Ő csinálta (titok)
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2018
A nagy titok az, hogy te úgy gondolod, az elosztóból nem tudja használni a nagyobb fogyasztókat. Lehet hogy így van, de semmilyen erre utaló mondant nincs egyik hozzászólásban sem, csak annyi, hogy egyszer egy elosztó a vízbe esett és akkor működött a Fi-relé.
Tehát az "elosztó" - Ő csinálta, nem tudjuk továbbra sem, amit a villanyszerelő szerelése utáni rész hogyan nézett ki, mit és hogyan alakított ki. Ennyi, hátha ad több információt.
Ez nagyon durva. Még a bekötés rajza is rajta van. Egy első évfolyamos szakács ipari tanuló is be tudná kötni.
"Elosztó" Vajon mit is ért alatta a kérdés feltevő?
Két elosztó jöhet számításba. Egyik, amire most többünk is gondolhatunk a téma kapcsán, az a kisautomatákkal szerelt lakás elosztó. Nehezen tudom elképzelni, hogy ez hogyan is eshetett bele áram alatt egy vödör vízbe. Valószínübb egy hosszabbítón lévő elosztó dugalj sor esett bele hálózatba dugott állapotban a vödör vízbe és ekkor leold le helyesen a FI relé. De reméljük hamarosan magyarázatot kapunk "zsoltee0001"-től.
Vagy nincsen földelőszonda, vagy tiltott nullázás van.
Nem a te rajzodra gondolok, hanem a kérdező kókány munkájára. Attól félek,ha minél többet látnánk belőle még több hiba lenne rajta, ami nem lenne baj, mivel akkor tudnánk segíteni. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2018
Gyuszo!
Egyetértek Veled is, igen, ezt is már többször leírtuk. (Súgni csak annak lehet aki tud is valamit.) A rajz híve vagyok, többször leírtam már e fórumon is. Nincs körbe magyarázás, félre értés. Aki tud rajzot olvasni, annak egyértrelmű az információ.
Idézet: „valószínűleg a nulla és a földelés között van zárlat.” A nulla a földeléssel össze van kötve a fi relé előtt, de ha valahol a hálózatba szintén összeér akkor egy másik, ettől független, nagy teljesítményű fogysztó miatt leoldhat? Jól értem? Mert akkor ez magyarázat lehet, mert hiába kapcsoltam le az összes biztosítékot, attól a nulla nincs megszakítva. Holnap kivizsgálom. Ha mérek ellenállást a lekapcsolt fi relé és a föld között akkor az a hunyó? Üdv
A lengőhosszabító esett bele a vödörbe, építkezési körülmények között gyakori eset, semmi para
Igen, jól érted. A nulla és a földelés között mérj. Ugyanakkor vedd figyelembe, nem biztos, hogy egy egyszerű multiméterrel jelezhető a hiba. Ha az hibát mutat, akkor az valóban létezik, ha nem mutat hibát, attól még létezhet a gond. Jobb lenne egy szigetelésvizsgáló de gondolom az nincs kéznél.
Amivel eddig találkoztam: becsípett nullavezető dugaljban, lámpában, megolvadt nullavezető fénycsőarmatúrában (a folytó és a burkolat közé dugták el a vezetéket). A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2018
Igen, 1 fázis jön be, már pár éve így működik, ezek szerint így is működik.
Üdv
Ami a bekarikázott részen van összekötve és le van szigetelő szalagozva vezetékköteg, annak mi a szerepe ?
3 fázisú kábel megy a műhelybe, ha a későbbiekbe be lesz kötve (a lehetőség megvan) és lesz rá igény, egyébként dobnál egy hátast milyen átmeneti megoldások vannak, ez a doboz is a levegőbe van, mert, hogy még fal sincs.
Üdv
Bejött a tipped, mint kiderült a kapunyitó motor sorkapocsnál volt egy (akkor már csak pár Mohm) kis beázási probléma.
A motor alulról egy csövön rá van kötve a csatornára, a gond attól volt, hogy a belekerülő sár eldugította, hát ez van, évente 1x ki kell takarítani meg a sorkapcsot is normálisan rögzíteni, karbantartási igénye volt a kicsikének. Érdemes volna a topic címe alá sárga mezőbe beírni, hogy nem csak a fázis-föld, hanem a Nulla-föld közötti zárlat is tudja vagdosni a fi relét akár független, nagyobb teljesítményű fogyasztó esetén. Mindenkinek köszönöm a segítséget, szép napot!
Szóval előzmények: beleesett az elosztó egy vödör vízbe … és meglett a hiba. gratulálok
zsoltee0001 képet is mutatott, hogy a kapunyitó motornál volt a zárlat. Én viszont szeretnék neked gratulálni.
jaja, láttam a képeket, 2 hozzászólással ezelőtt … de egy oldallal lapozz vissza.
Nem kell addig visszamenni, már leírtam a megoldást a képzelgéseidre itt: Bővebben: Link.
Ha egy elosztó beleesik a vödör vízbe, először ott keletkezik zárlat.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |