Üdv pucuka!
Idézet: „Én eddíg úgy tudtam, hogy egy motor nyomatéka, és a felvett teljesítménye között szoros összefüggés van. De lehet rosszul tudom.” Így van. Ezt írtam én is ![]() A nyomaték állandó, a fordulat csökkenésével a teljesítmény ezért csökken, ugyanezen összefüggés miatt.
Persze valamennyire látszik a vivő, hiszen ezért tettem idézőjelbe. És a PWM história egyáltalán nem szükséges a motor működéséhez, a frekvencia váltóéhoz igen. De ez inkább káros a motorra nézve, de láthatóan elviseli, annak ellenére, hogy járulékos veszteséget okoz. Ez a veszteség azonban nem lehet túl nagy, mert akkor nem használnák ilyen elterjedten. A zavarsugárzás is jelentős, az első ilyen troli pont a zavarsugárzása miatt bukott meg a típusvizsgálaton. A kényelmes szabályozhatóság árát meg kell fizetni.
Az új telepítéseknél, nem találkozni frekiváltó nélkül motorral,
ne a 370 w-os ra gondolj, több tíz KW-nál. Nekem ez a tapasztalatom, már én is beterveztem a frekiváltót, pedig nem volt nagy a motor, egyszerűen a vevők is kérik, igénylik
Helló coccy!
Hogy ne lehetne találkozni! Ahol nincs szükség teljesítmény szabályzásra (vagy azt más, olcsóbb módszerrel valósítják meg) oda nem tesznek frekvenciaváltót ma sem. Nálunk cégnél a motorok többségén nincs frekvenciaváltó, mert ott arra semmi szükség nincs. Sok motor van ott. 500kW-ig. Pl. sok 55kW-os és 110kW-os is közönséges csillag-delta indítással működik, mert nem kel szabályozni. Sok 4-10kW-os motoron sincs, mert pl. szállító szalagra nem kel frekvenciaváltó. Semmi értelme. Ennek ellenére sok frekvenciaváltó és szervó hajtás is van (sok alatt itt több mint százat kell érteni). De ahova nem kell ott nincs, mert minek? Más gyárakban is ezt látom.
Sziasztok!
Van egy kúpos forgórészű Demag motor amit szeretnék frekvenciaváltóval szabályozni. Szirty oldalán olvastam hogy a Danfoss VLT5000-es sorozatban van olyan funkció amivel rendesen ellehet indítani az ilyen kialakítású motorokat. Az volna a kérdésem hogy melyik gyártónak van olyan frekvenciaváltója amiben meg van az a funkció? Szirty, nagyon jó a weboldalad, gratulálok. Üdv.
Helló madazg77!
Köszönöm! Nos a Danfoss esetében a start késleltetés funkció segít az ilyen motor indításában. Beállítható neki, hogy a Start jeltől kezdve mennyi idő múlva indítsa el a motort és az is, hogy amíg ez az idő telik, addig mit csináljon (start művelet). Ide kell beállítani a "Startfrekvencia/feszültség" műveletet, ami a start késleltetés idejéig a Start frekvencia paraméterben megadott frekvenciát a Start feszültség paraméterben megadott feszültséggel küldi a motorra a referencia által meghatározott forgásiránnyal. Tehát ezzel egy időben adott lépcsőt lehet beiktatni ami eltér a U/f görbétől. Ezzel lehet adni a motornak induláskor egy áramlökést, ami behúzza a forgórészt és így el tud indulni. Amelyik frekvenciaváltó tud ilyen funkciót, azzal megoldható az ilyen motor használata, de hogy őszinte legyek nem tudom melyek ezek. Az omron V1000 kategóriájú készülékeinél érdemes lehet szétnézni. Ha a frekiváltó ilyet nem tud, akkor az U/f görbe alját kell feljebb emelni, miáltal a motor nagyobb feszt kap induláskor. Ennek az a várható hátránya, hogy ha a motornak tartósan kell alacsony sebességgel mennie, akkor túlmelegszik, esetleg le is ég.
Sziasztok!
Átnéztem az Omron V1000 család kézikönyvét, de nem találtam olyan funkciót ami nekem jó lenne. Van az Omron cégnek az L1000 sorozatú frekiváltója, ezt lehet használni ilyen célra és lift motorokhoz is ajánlják. Ennek a típusnak a gépkönyvében benne van az indítás késleltetés, és a lehetőség hogy ez idő alatt mit csináljon a frekiváltó. (várok, hátha felbukkan egy Danfoss VLT5000-es valamelyik apróhirdetésben) Köszönöm a segítséget. Üdv.
Helló madazg77!
A Danfoss FC 300 sorozat is tud ilyet, ami a VLT 5000 utódja. Bár annak felbukkanása ilyen hirdetésben kevésbé valószínű.
Hello.
Lenne egy kérdésem. Adott egy 5.5 kw frekiváltó ami meghajt egy 5.5 kw motort + 0.75 kw motort. Előre , hátra néha más más fordulatszámon. Ezt egy vezérlő egység kezeli le amihez tartozik egy lcd és egy mikrovezérlő is. A probléma a következő lenne. A frekiváltó be van építve egy nagy szekrénybe amiben a vezérlőegység is elhelyezkedik. az lcd és a mikrovezérlő egy com kábelen keresztül adja meg a frekiváltónak hogy éppen melyik motor milyen beállításokkal kell hogy menjen. ez a com kábel kb 2,5 méter hosszú. Az 5.5 kw motor 5 méteres kábelen keresztül csatlakozik a frekiváltóba. A 0,75 kw motor 1,2 méteres árnyékolt kábelen. Néha comunikaciós hiba keletkezik.. és letilt a gép. a com kábel is árnyékolt és egy ferrit gyűrű is van rajta. A frekiváltó betáp kábele sima vezeték! A com hibát szeretném megszüntetni. Várom az ötleteket.
Hali madazg77!
Első körben én utána néznék, hogy a vezérlő egység a tápfeszültségen keresztül szed-e össze zavart, vagy egyéb módon. Javaslatok a befektetés szerinti fokozatok szerinti sorrendben: - Földelések (elektronika, árnyékolások) átvizsgálása. A lehető legrövidebb, egyenes, nagy keresztmetszetű vezetővel legyen földelő sínre kötve (csillag szerűen és ne láncoltan) - 5.5kW-os motorkábel árnyékoltra cserélése. - A kommunikáció galvanikus leválasztása ezzel együtt áramhurkos, differenciális jelekkel vezetett változatra cserélése ha jelenleg nem az (pl. RS422) csavart érpár használatával. - A vezérlő készülék a kijelző és a frekvenciaváltó közötti összes egyéb kapcsolat potenciálfüggetlenítése - Hálózati szűrő alkalmazása a frekvenciaváltó betápján - Esetleg szinuszfilter használata a motorkivezetésen
Hali.
A motorkábel árnyékolt .. De ránézek a földelésekre is.. A kommunikáció i2c a mikrovezérlő és a fő vezérlő egység között + a frekiváltó com-ja rs 485 a mikrovezérlőről. A frekiváltó előtt van zavarszűrő.
Helló viktor0312!
Elnézést a rossz megszólításért! A leírásodból az derült ki, hogy az 5.5kW-os motor kábele nem árnyékolt, a 0.75kW-os motor kábele pedig árnyékolt. Ezekszerint két kommunikáció is zajlik. Egy I2C a vezérlő és a kijelző panel (?) között, meg RS485 a vezérlő és a frekvenciaváltó között. No de akkor melyiken lép fel a kommunikációs hiba? A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Szia.
Igen mind a két motor kábel árnyékolt. A hiba az i2c és a vezérlő egység között lép fel. Az rs485 pedig igen a mikrovezérlő és a frekiválto közti kommunikáció.
Helló viktor0312!
Haz ez az I2C TTL jelekkel megy, akkor én áttenném valami zavartűrőbb megoldásra. Pl. galvanikusan leválasztott 20mA-es áramhurokra vagy szimmetrikus jelre. Amennyire tudom I2C-t egy az egyben nem nagyon szokták készülékházon kívül vezetni egyrészt a távolság miatt másrészt a zavarérzékenysége miatt. Nem arra lett kitalálva. Ha itt így van megoldva akkor ez egy alapvető tervezési hiba.
Szia
Aha. De az a baj ,hogy nem nagyon van másra lehetőség. Maga monitor és a hozzá tartozó vezérlő a gép elején helyezkedik el , és az analog panel meg a egy nagy fém szekrénybe a frekiváltóval együtt . Vólt egy frekiváltó típus váltásunk és a régivel nem volt ilyen problémánk. A régi egy eaton mmx típusú volt ha jól emlékszem, a mostani meg nem is tudom pontosan LS IS iG5A Made in korea. Link : http://www.inverterdrive.com/file/LS-SV-iG5A-Easy-Start-Guide
Helló viktor0312!
Nyilván az új LG "szőrösebb" mint ami régen volt. Lehet hogy a vezérlőbe beavatkozva (hidegítés, szűrés) is meg lehetne szüntetni a hibát. De ahhoz ismerni kéne mi is van benne és hogyan. De mint mondtam megnézném, hogy nem a tápfeszültségen keresztül szedi-e össze a zavart, ha igen, azon még viszonylag egyszerűen lehet segíteni. Meg lehet a frekiváltóra is szűrést tenni, de a lehetőségeket már felsoroltam. Ezen túl max. olyan tippem van, hogy sétáltass éjfélkor törött tükrön fekete kakast...
Szia.
![]()
Üdv Mindenkinek!
Picodynac DG220 frekvencia szabályzó bekötése érdekelne. Köszi előre is.
Hi!
No igen. Olasz elektronikai eszközökkel sose kezdj! Nagyon-nagyon "szeretnek" mindent dokumentálni :-/ Rendkívül jellemző rájuk.
Szervusz!
Akkor most én kérdezek... ![]() Van egy Micromaster 440 6SE 6440 (itt egy csomó betű, meg szám jön, nem érdekes) 370W-os frekvenciaváltóm, még én kötöttem be először. Ijesztően sok perifériája van, mindenféle relék, meg ki-bemenetek, ezeket majd letördelem, mert nem kellenek, hanem: Egyelőre nem találtam egy programlistát hozzá és nem akar a gombokról szolgálni nekem. Bizonyára meg is sértődhetett, mert annyira földhözragadt alkalmazásra előltetném, de nekem csak arra kellene - egy motrot ide-oda forgatni a gombjairól, ha már úgyis ott vannak az elején - szeretném kihasználni őtet. Remélhetek?
Hali!
Van már leírásom, mind az 50ezer oldal... ![]() Már csak ágynyugalom kell hozzá és sínen vagyok.
Sziasztok!
Van egy Lenze EVF8202-E frekiváltóm. Szeretném életre kelteni, de sosem használtam még ilyet, tönkretenni meg nem akarom. A feladat egyszerűnek tűnik. 1F be, 3F ki, egy potival tudjam a kimenetet állítani. A betáp, kitáp nem gond, de ezen van 16 egyéb sorkapocs plusba, meg jumperek is, stb. leírása itt van: http://dtc.no/files/Manualer%20Lenze/BA8200GB.pdf Nézegettem az alkalmazási példákat, de ahogy haladok előre, egyre kuszább nekem az egész. Tud nekem ebben valaki segíteni? Mit hova, hogy kössek? Köszönöm!
Helló merlingerin!
Hát szerintem nehéz lenne írásban többet elárulni mint amennyit az idézett PDF tartalmaz. Mi a gond? Kérdezz konkrétabbat! Rákötöd a potmétert ahogy a PDF-ben is van, aztán 20-28 közötti átkötéssel engedélyezed, 20-E4 meg eldönti a forgásirányt. Nem árt tudni, hogy erre 230V-os motort kell kötni (400V-os nem jó). Természetesen a 230/400V-os motor delta kapcsolásban használható hozzá (a 400/690V-os nem).
Sziasztok!
Keresek kapcsolási rajzot otthon megépíthető frekiváltórol. A vezérlése lehet pic-es is. Egy fázis, 220V 20W kb 50-80Hz Köszi Kszabi
Szia!
Szeretném megkérdezni próba idejére rátehetnék-e egy 0.37 kW frekvenciaváltót egy 1.3 kW motorra? Sem a motor sem a frekvenciaváltó nem passzol össze, csak ki kellene majd próbálnom magát a motort. A frekvenciaváltó 1 fázisú 200 Hz tud, a motor 190 V os 300 Hz igényel. 150 V 200 Hz és igen nagy fel és lepörgési rámpával lehet baja a frekvenciaváltónak/motornak ? Ezt állítom be névleges feszültségnek 200 Hz re. Jó lesz ez így ?
Kötve hiszem, hogy jó lenne, ilyen mértékű eltérésekkel.
Szia! A feszültséget a frekvenciával arányosan csökkenteni kellene, tehát 150V helyett kb. 120V-os fesz kellene 200Hz-hez.
Helló SALáta!
Ráteheted, de jó eséllyel túláram/túlterhelés hibával fogja kéretni magát...
Meg is történt a teszt, én is ezt vártam hogy leállítja. Csapágyai kivannak, a 6 mA szivárgó áram amit a házán mértem (miután sikeresen megcsípett) picit aggaszt. Ez így helyes? Azaz a motor a gépkezelő agyonvágása nélkül üzemeltethető? Nincs kiépítve földelési pont a motoron.
Azért kérdem mert valószínű a 14 kg súlyához egy testes fortuna jön ami így is úgy is fém lesz. Köszönöm a válaszod, nem mertem volna rátenni ha nem bólintasz rá hogy maximum letiltja. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
|