Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » PLC kérdések
 
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Témakörök:
Lapozás: OK   106 / 106
(#) Mate78 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
 
Igen, pontosan olyanra gondoltam amit Naptukor feltett.A buszlezáró ellenállást kapcsold "Off" állásba, és az MPI címek beállításánál természetesen ügyelj, hogy más-más címen legyen a PLC,HMI,és a PG vagy amin programozol.
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
 
Ha az MPI buszon csak a HMI és a PLC van (leszámítva a PC-t amit néha rádugsz) akkor a lezáró ellenállást a kábel mindkét végén ON állásba kapcsold!
Figyelj arra hogy a két bekötési lehetőség közül melyikbe kötöd be a kábelt. Abba kösd be amelyiket a lezáró ellenállás nem választja le.
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
 
Igen, csak a PLC és a HMI van. Kész Profibus kábel is jó nem, akkor nem kell kötögetnem?
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 6, 2018 / 1
 
Profibuszhoz ugyanolyan kábel kell mint az MPI buszhoz (ugyanazt a half duplex RS485 fizikai kapcsolatot használja, csak a protokoll és a sebesség más).
(#) Thomas10100 hozzászólása Vas, 13:57 /
 
Sziasztok!

Meg tudom valahogyan azt csinálni, hogy egy STEP7 V5.6ban készült projectet átmigrálok TIA portal V15be?
Azt írja a hardware konfig-nél hogy nem kompatibilisek (ki és bemeneti kártya, RS485 kártya, analóg kártya).
Hardver konfig nélkül ezek a hibák jönnek:

The project to be migrated is not consistent. "DB2" needs to be recompiled.
The project to be migrated is not consistent. "DB3" needs to be recompiled.
FC10: The interface of DB100 is out of date.
FC30: The interface of DB81, DB82, DB83 is out of date.
FC34: The interface of DB100 is out of date.
FC200: The interface of DB200 is out of date.
FC201: The interface of DB200 is out of date.
OB100: The interface of DB81, DB82, DB83 is out of date.
The project to be migrated is not consistent. "S7 Program(2)" needs to be recompiled.
FB2: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
FB3: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
DB2: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
DB3: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
DB81: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
DB82: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
DB83: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
DB103: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
FC5: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
FC6: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
OB32: The block was created with "Load from device" or with STEP 7 V5.0 SP2 or earlier. This can result in unpredictable behavior.
One or more new PLC tags were created. Please check the PLC tag table after the migration.

Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Vas, 14:01
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Vas, 16:09 /
 
Csináld amit ír (needs to be recompiled)

A HW configgal meg lehet az van, hogy régi S7 hardverekkel a TIA egyáltalán nem foglalkozik.
A hozzászólás módosítva: Vas, 16:11
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Vas, 16:15 /
 
Tehát nem lehet berakni a régebbi hardvereket a TIA portalba?

Mert elég sok minden más.

Ha csak a HMI programját csinálom a TIA portalban akkor hogy tudom leszimulálni a step7 v5.6 plcvel?
(#) bundibacsi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Vas, 20:49 /
 
Meg csinálod TIA-ban a HMI-t,beállítod a kapcsolatot és a PLCSIM-es szimulációval működni fog.
Gépgyártóknál is előfordul,hogy a HMI TIA-ban készül a PLC program pedig Step7 5.x-el.
(#) Thomas10100 válasza bundibacsi hozzászólására (») Vas, 20:53 /
 
TIA-ban a Start simulation kell csak, a többi meg Step7 v5.6ban?
(#) bundibacsi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Vas, 21:16 /
 
Igen,ahogy mondod.(A migrálásnál valószínű az okozza a problémát,hogy a hardware katalógusban nem szerepel az adott eszköz,az újabb eszközökhöz létezik frissítés visszafelé már nem hiszem,hogy van.)
(#) Thomas10100 válasza bundibacsi hozzászólására (») Vas, 21:54 /
 
Igen, az volt a hardver migrálásnál a gond, hogy régiek az eszközök.

Megy a szimuláció, de valahogy nem az igazi. Van amit nagyon gyorsan frissít, van amit lassan.
pl van egy kijelzett érték és azt ha VAT táblában átírom, akkor kb fél perc mire megjelenik, másik érték viszont egyből. ugyanúgy 100ms van állítva a TAG.
(#) Thomas10100 hozzászólása Csü, 14:28 /
 
Sziasztok!

2 kis TIA portal V15kérdésem lenne.
KTP900 Basic HMI az eszköz amire a projektet írom.
- A PLC-nek kellene egy bit, ami akkor 1 ha a HMI betöltött
- Hogy tudom jelezni, hogy a kapcsolat felépült a HMI és PLC között? Nálunk a gépeken, villogó szív jelzi ha megvan a PLC-HMI kapcsolat

Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Csü, 14:28
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Csü, 20:45 /
 
Megvan a Life bit, ez megfelel
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») 10:24 / 1
 
Szia!

Rakj egy coordination areapointert.
Ez egy word. A második bitje a life bit, amit a HMI másodpercenként invertál. PLC-ben teszel rá egy él figyelést és egy TON timert 2s késleltetéssel. Ha timer letelik (TRUE) akkor nincs kommunikáció a HMI-vel.
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») 10:38 /
 
Igen, közben megtaláltam.
Ezt a leírást, hogy melyik area pointer címen mi van ez hol található meg?

Köszi!
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») 16:18 /
 
A jobb oldali kép a help-ből van.
Elég szűkszavú. Részletesebb leírás után (PDF-ben) a Siemens oldalán érdemes kutakodni.
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») 17:46 /
 
Receptnél van az hogy a használt Tag ha string akkor a kiválasztott neve kerül be a Tagbe, ha integer akkor a sorszáma. A data recordnál a recept tulajdonságainál.
A neve megvan, meg lehet oldani hogy a sorszáma is meglegyen egy másik Tagben?

Köszi mindent!
A hozzászólás módosítva: 17:48
Következő: »»   106 / 106
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
Lapoda.hu     XDT.hu     HEStore.hu